Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Problem] [V4.8 IP7] Logik Ausgabe wird nicht übernommen

Alles was sonst irgendwie nirgends rein passt.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Henri44
Beiträge: 40
Registriert: Mi Aug 14, 2024 11:10 am
Danksagung erhalten: 16 Mal

#11

Beitrag von Henri44 »

Da kommt leider nichts an.

Mit vielen Grüßen

Henri
TWS 3500XL ID:1520, V4.8 IP7

Ersteller
Henri44
Beiträge: 40
Registriert: Mi Aug 14, 2024 11:10 am
Danksagung erhalten: 16 Mal

#12

Beitrag von Henri44 »

Darf ich fragen, ob der TWS korrekt "0.1" (Text) nach Float konvertieren kann? Lt. Doktor Mode kann er es.
Danke
Henri
TWS 3500XL ID:1520, V4.8 IP7

Ersteller
Henri44
Beiträge: 40
Registriert: Mi Aug 14, 2024 11:10 am
Danksagung erhalten: 16 Mal

#13

Beitrag von Henri44 »

Hallo,

dürfe ich bitte eine Antwort erhalten? Habe das Ticket auch schon wie von dem Support gewünscht per Mail gesendet.

Danke

Henri

Text: voltage=220;;;; current=7.4;;;; output_load=26;;;; frequency=49.9;;;;
Regexp: voltage=([0-9.]+);;;;\s*current=([0-9.]+);;;;\s*output_load=([0-9.]+);;;;

Bild
TWS 3500XL ID:1520, V4.8 IP7

azietz
Beiträge: 43
Registriert: Do Mär 14, 2019 12:46 pm
Wohnort: Hamburg
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Kontaktdaten:

#14

Beitrag von azietz »

Hallo Henri,

ich kann die fehlende Übernahme bestätigen. In meinem Fall werden aus einem Modbus-Kanal die Werte an Logiken, MQTT sowie an eine Timeseries übertragen. Bis auf in einer Logik kommen die Werte überall an.

Hier als Screenshot der Ausgangswert sowie eine zwei Logiken. Bei einer Logik kommt der Wert nicht an.

Quelle Modbus:
Bild

Bild

Logik mit funktionierendem Eingang:
Bild

Logik bei der der Wert nicht ankommt:
Bild

Auch @Jeannot hat wohl ähnliche Probleme. Hier der Link zum Thread viewtopic.php?t=6400&start=10

Vielleicht helfen diese Informationen bei der Ursahenforschung.

Arno
-----------------------------------------------
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache

KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019

Micro
Beiträge: 175
Registriert: So Mai 12, 2024 10:43 pm
Wohnort: Greifswald
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal

#15

Beitrag von Micro »

Moin Henry und Arno,

habt ihr testweise die Werte mal direkt an die Visu übergeben?
Grüße Mirko

#1 Timberwolf 960Q / Offline
#2 Timberwolf 3500XL / VPN aktiv / Reboot auf Nachfrage
#2 Timberwolf 3500XL / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku

azietz
Beiträge: 43
Registriert: Do Mär 14, 2019 12:46 pm
Wohnort: Hamburg
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Kontaktdaten:

#16

Beitrag von azietz »

Hallo Mirco,

In der Visu erscheint der Wert genauso wie in der Zeitserie und in anderen Logiken.

Arno
-----------------------------------------------
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache

KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019

AndererStefan
Beiträge: 515
Registriert: Sa Mär 02, 2024 11:04 am
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal

#17

Beitrag von AndererStefan »

Hi,

ich hatte schon schon mal Probleme Werte in oder aus Logiken zu bekommen. Ich konnte die Umstände und Ursachen jedoch nie genau rekonstruieren. Möglicherweise waren nachträgliche Änderungen an den Ein-und Ausgängen der Logik daran beteiligt oder Konflikte weil gleichzeitig auch die Visu oder andere Module im Edit-Mode waren. (ja, davon wird abgeraten.)

Meine Lösung in diesen Fälle war eine ganz neue Logik anzulegen (Copy & Paste des Codes) und alles neu zu verbinden. Hast du das schon mal gemacht?
VG Stefan
TWS 3500XL ID:1486, VPN aktiv, Reboot nach Rücksprache

Ersteller
Henri44
Beiträge: 40
Registriert: Mi Aug 14, 2024 11:10 am
Danksagung erhalten: 16 Mal

#18

Beitrag von Henri44 »

Danke, ja.

Die Fehlermeldung ist recht eindeutig. Der String beinhaltet einen ".", das ist lt. Doku der korrekte Dezimalseperator.

Henri

2026/05/11 08:59:30 Logic_75 CP600 - Watt Wrong value type (5) received for float level 2
2026/05/11 08:59:30 Logic_82 Parse CP600 str2float1 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:59:27 Logic_71 CP6000 - Parse str2float4 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:59:27 Logic_82 Parse CP600 str2float1 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:56:29 Logic_75 CP600 - Watt Wrong value type (5) received for float level 2
2026/05/11 08:56:29 Logic_82 Parse CP600 str2float1 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:56:26 Logic_71 CP6000 - Parse str2float4 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:56:26 Logic_82 Parse CP600 str2float1 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:53:27 Logic_75 CP600 - Watt Wrong value type (5) received for float level 2
TWS 3500XL ID:1520, V4.8 IP7

Ersteller
Henri44
Beiträge: 40
Registriert: Mi Aug 14, 2024 11:10 am
Danksagung erhalten: 16 Mal

#19

Beitrag von Henri44 »

Ich hatte auch schon eine neue Custom Logik angelegt. Da bekomme ich den gleichen Fehler:

2026/05/11 08:59:30 Logic_82 Parse CP600 str2float1 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number

Mit vielen Grüßen

Henri

{
"Level": [
["$InString", "string", ""],
["$Expression","string","voltage=([0-9.]+);;;;\\scurrent=([0-9.]+);;;;\\soutput_load=([0-9.]+);;;;"],
["$HasMatch","bool",false],
["$Match", "string", ""],
["$LoadStr", "string", ""],
["$VoltageStr", "string", ""],
["$CurrentStr", "string", ""],
["$VoltageFloat", "float", 0.0],
["$CurrentFloat", "float", 0.0],
["$LoadFloat", "float", 0.0],
["$Group4", "string", ""],
["$Group5", "string", ""]
],
"Input": [
["CheckMK Data", "SNMP data from CheckMK", "$InString", "c"]
],
"Module": [
[
"Regex",
"$InString",
"$Expression",
"$HasMatch",
"$Match",
"$VoltageStr",
"$CurrentStr",
"$LoadStr",
"$Group4",
"$Group5"
],
["STR->FLOAT", "$VoltageStr", "$VoltageFloat"],
["STR->FLOAT", "$CurrentStr", "$CurrentFloat"],
["STR->FLOAT", "$LoadStr", "$LoadFloat"]
],
"Output": [
["VoltageStr", "Voltage", "$VoltageStr", "c"],
["CurrentStr", "Current", "$CurrentStr", "c"],
["LoadStr", "Load", "$LoadStr", "c"],
["Voltage", "Converted Voltage", "$VoltageFloat", "c"],
["Current", "Converted Current", "$CurrentFloat", "c"],
["Load", "Converted Load", "$LoadFloat", "c"]
]
}
TWS 3500XL ID:1520, V4.8 IP7

AndererStefan
Beiträge: 515
Registriert: Sa Mär 02, 2024 11:04 am
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal

#20

Beitrag von AndererStefan »

Hi,

war in deinem ersten Post auch die explizite Str->Float Konvertierung auch schon drin?

Was passiert, wenn du die weglässt und den Str-Output verwendest? Bei der Multiplikationslogik ist die Variable ein Float. Der Displatcher sollte die daher automatisch konvertieren.
Das ist nicht ganz so „schön“, hilft aber evtl. die Fehlerursache einzugrenzen.

VG
Stefan
Zuletzt geändert von AndererStefan am Fr Mai 15, 2026 4:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL ID:1486, VPN aktiv, Reboot nach Rücksprache