[Gelöst] [V4.8 IP4] Welchen Wert sendet das Leuchten-Widget?

Hier informieren wir über die Timberwolf Visu (die frühere Arbeitsbezeichnung war "Instant Visu"). Dies ist die im Timberwolf Server ab V4 enthaltene Visualisierung, die sich vor allem dadurch kennzeichnet, dass diese zum einen besonders einfach einzurichten ist und zum anderen durch die hohe Integration deutlich erweiterte Leistungsmerkmale bietet.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

gbglace
Beiträge: 4309
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1511 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#11

Beitrag von gbglace »

Ja der Gedanke Deiner Logiken ist schon richtig, nur die Auswahl der Bausteine war falsch. Beim Input nimmst den Textvergleicher um einen bool als Ergebnis zu erhalten und beim Output musst halt Text generieren, das muss ein anderer Baustein sein. Und wenn der Textvergleicher Baustein gefüllt mit "0" funktioniert hätte, wäre ggf die Logik falsch, da Du aus einer eingehenden "0" ein AN machst. normal ist 0 = false = OFF = Aus.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

Ersteller
mclb
Beiträge: 174
Registriert: Mo Jan 07, 2019 9:27 pm
Wohnort: Sonnberg
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal
Kontaktdaten:

#12

Beitrag von mclb »

MrWilson hat geschrieben: Di Jan 27, 2026 10:09 pm Dein Licht Widget sendet doch im Format bool und du willst es mit einer Logik verknüpfen die ein String erwartet, wenn ich das richtig interpretiere. Leg mal eine Und Logik an und verknüpfe den Eingang mit deinem Widget und am Ausgang stellst du das Mapping auf on/off bei true/false und übergibst das dann an MQTT.
Ja, das dachte ich auch. Das Problem ist nur, dass ich diese Logik im Verknüpfungsassistenten dann nicht auswählen kann. Ich kann da nur Strings auswählen, deshalb habe ich das jetzt so gebaut.

Ich glaub schon fast an einen Bug im Verknüpfungsassistenten.

Ich habe gerade nochmal ein AND gebaut:
AND-Gatter.png
AND-Gatter.png (30.71 KiB) 461 mal betrachtet
Und im Verknüpfungsassistent finde ich diese Logik einfach nicht:
Verknüpfungsassistent.png
Verknüpfungsassistent.png (40.25 KiB) 461 mal betrachtet
Ich komme mir echt schön langsam ziemlich blöd vor.

LG
Marcus
TWS 950Q ID:249 <VPN offen, Reboot nach Absprache erlaubt>
Benutzeravatar

speckenbuettel
Beiträge: 459
Registriert: Mo Jun 27, 2022 9:30 am
Hat sich bedankt: 353 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal

#13

Beitrag von speckenbuettel »

Hallo Marcus,

dadurch, dass du das Widget zuerst mit einem Objekt vom Typ "string" verknüpft hast, hat es jetzt selbst den Datentyp "string". Lösche bitte mal alle Datenverbindungen und lege diese dann erneut an. Dann sollte es möglich sein, es mit einem "bool"-Objekt zu verbinden.

Viele Grüße
Falk
Vielen Dank und viele Grüße
Falk

TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi

Ersteller
mclb
Beiträge: 174
Registriert: Mo Jan 07, 2019 9:27 pm
Wohnort: Sonnberg
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal
Kontaktdaten:

#14

Beitrag von mclb »

Hi Falk,

ich war echt der Meinung, dass ich genau das schon einmal probiert hatte.
Zur Sicherheit habe ich das allerdings jetzt nochmal gemacht, also ganz neue Logik angelegt (einfach per AND-Gatter von Boolean auf String ON/OFF gemappt) und umgekehrt. Dann ein ganz neues Visu-Lichtwidget erstellt und siehe da, jetzt kommt tatsächlich keine Fehlermeldung mehr.

Nachdem ich gerade nicht daheim bin und deshalb nicht kontrollieren kann, ob die Lampe wirklich ein/aus geht, kann ichs noch nicht zu 100% sagen, allerdings kommt per MQTT auch die richtige Rückmeldung, also gehe ich davon aus, dass es jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit funktioniert.

Danke für den Tipp und natürlich auch alle anderen Tipps, die ich bekommen habe.

LG
Marcus
TWS 950Q ID:249 <VPN offen, Reboot nach Absprache erlaubt>
Benutzeravatar

speckenbuettel
Beiträge: 459
Registriert: Mo Jun 27, 2022 9:30 am
Hat sich bedankt: 353 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal

#15

Beitrag von speckenbuettel »

Hi Marcus,

freut mich dass es - wahrscheinlich - funktioniert hat.

Das Ding ist folgendes: wenn man in der Visu eine Datenverbindung mit einem Objekt verknüpft, dann bekommt die Datenverbindung dessen Objekttyp zugewiesen. Habe gerade keinen Screenshot zur Hand, aber irgendwo sieht man das meine ich im Verknüpfungsassistenten. Wenn man eine Verknüpfung löscht, dann bleibt der Objekttyp bestehen und man sieht nur die passenden Objekte zur Auswahl. Erst wenn alle Verknüpfungen gelöscht wurden und man den Vernküpfungsassistenten schließt, dann kann man nach dem nächsten Öffnen wieder einen beliebigen Typ zuordnen.

Ich habe übrigens mal eben getestet: die vom Beleuchtungswidget gesendeten Werte werden vom MQTT-Subsystem zu „true“ und „false“ gemappt, wenn der Zieltyp ein String ist.

Viele Grüße
Falk
Vielen Dank und viele Grüße
Falk

TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi

Ersteller
mclb
Beiträge: 174
Registriert: Mo Jan 07, 2019 9:27 pm
Wohnort: Sonnberg
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal
Kontaktdaten:

#16

Beitrag von mclb »

Hi Falk,

danke für die Erklärung. Dann hätte ich wohl nicht einmal neu anlegen müssen. Egal, jetzt dürfte es ja funktionieren, wie es aussieht.

Aber vielleicht kommt ja auch irgendwann noch so ein Wertaussendeassistent, wie beim Info&Schalten-Widget, dann könnte man so etwas auch ohne Logik umsetzen. Da das Widget noch nicht final fertig ist und Elabnet da sicher auch noch ganz viele andere Ideen hat, bin ich mal optimistisch, dass da in Zukunft noch Einiges kommen wird.

LG
Marcus
TWS 950Q ID:249 <VPN offen, Reboot nach Absprache erlaubt>
Benutzeravatar

speckenbuettel
Beiträge: 459
Registriert: Mo Jun 27, 2022 9:30 am
Hat sich bedankt: 353 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal

#17

Beitrag von speckenbuettel »

Hi Marcus,

ja, ein Wertaussendeassistent für das Beleuchtungswidget wäre schön.
Auch z. B. mit der Möglichkeit, nur einen true-Impuls zu schicken, also damit eine Tasterfunktion zu realisieren (z. B. für vorhandene Treppenlichtzeitautomaten).

Ich nutze für Leuchten, für die ich entweder einen Tasterimpuls oder eine String (für EnOcean) benötige, noch das Info&Schalten-Widget. Aber das Beleuchtungswidget mit der "brennenden" Glühlampe ist natürlich hübscher.
Allerdings hat es ja auch noch das Problem, dass es nicht immer den korrekten Status der Leuchte anzeigt und die verknüpften Eingänge geflissentlich ignoriert ...

Viele Grüße
Falk
Vielen Dank und viele Grüße
Falk

TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi

Ersteller
mclb
Beiträge: 174
Registriert: Mo Jan 07, 2019 9:27 pm
Wohnort: Sonnberg
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal
Kontaktdaten:

#18

Beitrag von mclb »

Hi Falk,

aber ich bin optimistisch, dass Elabnet die Problemchen noch in den Griff bekommt. Mir gefällt das Widget recht gut bisher.

Und zum Abschluss des Threads: Gestern getestet, Lampe funktioniert inkl. Helligkeit und Lichtfarbe! :-D

LG
Marcus
TWS 950Q ID:249 <VPN offen, Reboot nach Absprache erlaubt>
Antworten

Zurück zu „Timberwolf Visu“