Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Ich würde gern wissen ob es möglich ist, eine KNX GA auf den Modbus bzw. an ein Modbus Gerät zu senden. Egal ob RTU oder TCP? So wirklich komme ich da noch nicht weiter. Im Wiki finde ich dies Funktion noch nicht wirklich oder überlese diese. Im Menü des TWS erschließt sich das mir so auch noch nicht ganz und den Reitern von Modbus oder KNX.
Ist das denn generell möglich ?
Beste Grüße
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Nov 28, 2025 10:15 am, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf Server 3500L /ID 1349 , VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Weil man im Timberwolf Server jedes Objekt mit jedem anderen verknüpfen kann (soweit Datentypen und Funktionsrichtung passen). Dies ist eine grundsätzliche Eigenschaft, die nicht bei jedem Funktionsmodell einzeln dokumentiert ist.
Mithin benötigst Du (für eine GA):
1. Ein KNX Objekt dass in der ETS angelegt und dort mit einer GA assoziiert wurde und damit der TWS programmiert wurde (damit existiert das KNX Obejkt)
2. Ein Modbus Objekt das dieses Register anspricht
3. Eine Verknüpfung des KNX Objektes mit dem Modbus Objekt
Fertig.
Bitte lese im Wiki über das Objektsystem und zu Modbus gibt es mehrere längere Videos, in dem das alles gezeigt wird.
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Nov 26, 2025 6:54 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
habe meine Antwort noch um den blauen Text erweitert...
lg
Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
ergänzend zu Stefans Erklärung hier noch der kurze "Wegweiser" durch das Menü, damit du die Stelle sofort findest, wo das Senden eingerichtet wird.
Der Ablauf im Modbus Geräte Manager ist wie folgt:
1. Vorbereitung: Die Schnittstelle (RTU oder TCP) muss natürlich vorher eingerichtet sein.
2. Gerät anlegen: Im Geräte-Manager wählst du oben die Schnittstelle aus und fügst das Gerät hinzu.
Tipp: Gib dem Gerät gleich beim Anlegen einen sauberen Namen und eine Beschreibung, bevor du speicherst/importierst. Das spart später Arbeit.
3. Lesen vs. Senden: Jetzt kommt der entscheidende Punkt für deine Frage:
Um Werte zu lesen (vom Gerät zum TWS), legst du eine Abfragegruppe an.
Um Werte zu senden (vom KNX zum Gerät), musst du rechts daneben auf "Übertragungsgruppe hinzufügen" klicken.
Wichtig:
In dieser Übertragungsgruppe tauchen nur dann Register zur Auswahl auf, wenn dein Modbus-Profil sauber vorbereitet ist (wie Stefan schon andeutete, müssen Datentypen passen).
Hier mein Praxis-Tipp zum Profil-Editor:
-> Achte darauf, dass das Register als "Holding Register" (oft FC 03/06/16) definiert ist.
-> Wenn du "Input Register" (FC 04) gewählt hast, ist das technisch "Nur Lesen". Der Timberwolf bietet dir diese Register in der Übertragungsgruppe dann gar nicht erst an.
-> Achte auf die Pfeile im Editor: Du brauchst den blauen Pfeil nach links (Senden).
Wenn das Profil stimmt, kannst du in der Übertragungsgruppe das Register auswählen und hast dann dein Objekt, das du mit der KNX-GA verknüpfen kannst.