Hallo Zusammen,
ich habe mir zum Testen einen ABB D13 15-M 65 Modbus-Zähler zugelegt.
Nachdem ich jetzt seit ein paar Stunden kämpfe irgendeine Kummunikation hinzubekommen kann mir vielleicht jemand von Euch weiterhelfen.
Im TWS habe ich die interne Modbus RTU Schnittstelle aktiv (Baudrate 19200, Parität gerade, 1 Stopbit)
Im ABB Zähler habe ich die gleichen Einstellungen bis auf das Stopbit, da finde ich keine Einstellung dazu. Geräteadresse ist 1.
Nun schaffe ich es nicht das Gerät über die Live Diagnose anzusprechen und auch nicht irgendein Register auszulesen.
Was ich bereits Probiert habe:
-Andere Adesse
-Andere Baudrate
-Andere Parität
-Anderes Stoppbit
-Offset bei den Registern
-Mit und ohne Abschlusswiderstand
Die Register in der ABB Doku habe ich immer von Hex in Dezimal umgerechnet.
Als Fehler bekomme ich immer einen Timeout.
Vielleicht hat jemand von Euch Lust in die Kummunikationsbeschreibung zu schauen und hat eine Idee wo mein Fehler liegt?
Link zur Kommunikationbeschreibung PDF
Wenn ich ein Register auslesen kann und die Logik verstanden habe könnte ich das Profil fertigbauen und natürlich auch dem Rest von Euch zur Verfügung stellen.
Danke und Gruß
Martin
[Gelöst] [V4.8 IP1] Modbus Zähler ABB D13 | Keine Kommunikation?
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
GeneralIoN
- Beiträge: 15
- Registriert: Do Aug 15, 2024 4:53 pm
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
[V4.8 IP1] Modbus Zähler ABB D13 | Keine Kommunikation?
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Nov 07, 2025 9:33 pm, insgesamt 5-mal geändert.
Timberwolf Server 3500XL / #1517 (VPN offen, Reboot nach Absprache)
-
eib-eg
- Beiträge: 842
- Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
- Hat sich bedankt: 1691 Mal
- Danksagung erhalten: 612 Mal
Frage
Hast du dir das Video angeschaut oder weist du darüber Bescheid ?
https://www.youtube.com/live/JQbulzKmoe ... GjKKj0lLrD
Ist zwar schon eine Zeit her wird aber Sau gut von Stefan beschrieben
Hast du dir das Video angeschaut oder weist du darüber Bescheid ?
https://www.youtube.com/live/JQbulzKmoe ... GjKKj0lLrD
Ist zwar schon eine Zeit her wird aber Sau gut von Stefan beschrieben
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11045
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5448 Mal
- Danksagung erhalten: 9343 Mal
- Kontaktdaten:
Bitte Fragen auch als solche immer kennzeichnen, z.B. mit einem Fragezeichen.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
GeneralIoN
- Beiträge: 15
- Registriert: Do Aug 15, 2024 4:53 pm
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Bevor hier jemand zu viel Energie reinsteckt. Nach nochmal 1:30 probieren und parallel Video von Stefan anschauen hab ich es hinbekommen.
Der Zahler hat Anschluss A-, B+ und C.
Ich habe logischerweise A- auf TWS A, B+ auf TWS B und Common auf GND.
Jetzt habe ich gerade die Polarität getauscht B-->A und A-->B und es funktioniert.
Der Zahler hat Anschluss A-, B+ und C.
Ich habe logischerweise A- auf TWS A, B+ auf TWS B und Common auf GND.
Jetzt habe ich gerade die Polarität getauscht B-->A und A-->B und es funktioniert.
Timberwolf Server 3500XL / #1517 (VPN offen, Reboot nach Absprache)