Insider Preview IP 2 zur V 4.8 - veröffentlicht

Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP2 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.

Bild

Diese neue Version enthält tolle Erweiterungen zur Timberwolf VISU mit Jalousie Widget, neuen herbstlichen Hintergründen und freier Hintergrundangabe per RGB / CSS



Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQDpzg


AKTION: Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses Projekt fortführen können und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Gelöst] [V4.8 IP1] Modbus Zähler ABB D13 | Keine Kommunikation?

Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
GeneralIoN
Beiträge: 15
Registriert: Do Aug 15, 2024 4:53 pm
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

[V4.8 IP1] Modbus Zähler ABB D13 | Keine Kommunikation?

#1

Beitrag von GeneralIoN »

Hallo Zusammen,

ich habe mir zum Testen einen ABB D13 15-M 65 Modbus-Zähler zugelegt.
Nachdem ich jetzt seit ein paar Stunden kämpfe irgendeine Kummunikation hinzubekommen kann mir vielleicht jemand von Euch weiterhelfen.
Im TWS habe ich die interne Modbus RTU Schnittstelle aktiv (Baudrate 19200, Parität gerade, 1 Stopbit)
Im ABB Zähler habe ich die gleichen Einstellungen bis auf das Stopbit, da finde ich keine Einstellung dazu. Geräteadresse ist 1.

Nun schaffe ich es nicht das Gerät über die Live Diagnose anzusprechen und auch nicht irgendein Register auszulesen.
Was ich bereits Probiert habe:
-Andere Adesse
-Andere Baudrate
-Andere Parität
-Anderes Stoppbit
-Offset bei den Registern
-Mit und ohne Abschlusswiderstand

Die Register in der ABB Doku habe ich immer von Hex in Dezimal umgerechnet.
Als Fehler bekomme ich immer einen Timeout.
Vielleicht hat jemand von Euch Lust in die Kummunikationsbeschreibung zu schauen und hat eine Idee wo mein Fehler liegt?
Link zur Kommunikationbeschreibung PDF
Wenn ich ein Register auslesen kann und die Logik verstanden habe könnte ich das Profil fertigbauen und natürlich auch dem Rest von Euch zur Verfügung stellen.

Danke und Gruß
Martin
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Nov 07, 2025 9:33 pm, insgesamt 5-mal geändert.
Timberwolf Server 3500XL / #1517 (VPN offen, Reboot nach Absprache)

eib-eg
Beiträge: 710
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1632 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal

#2

Beitrag von eib-eg »

Frage
Hast du dir das Video angeschaut oder weist du darüber Bescheid ?

https://www.youtube.com/live/JQbulzKmoe ... GjKKj0lLrD

Ist zwar schon eine Zeit her wird aber Sau gut von Stefan beschrieben
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 10933
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5394 Mal
Danksagung erhalten: 9156 Mal
Kontaktdaten:

#3

Beitrag von StefanW »

Bitte Fragen auch als solche immer kennzeichnen, z.B. mit einem Fragezeichen.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
GeneralIoN
Beiträge: 15
Registriert: Do Aug 15, 2024 4:53 pm
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

#4

Beitrag von GeneralIoN »

Bevor hier jemand zu viel Energie reinsteckt. Nach nochmal 1:30 probieren und parallel Video von Stefan anschauen hab ich es hinbekommen.
Der Zahler hat Anschluss A-, B+ und C.
Ich habe logischerweise A- auf TWS A, B+ auf TWS B und Common auf GND.
Jetzt habe ich gerade die Polarität getauscht B-->A und A-->B und es funktioniert.
Timberwolf Server 3500XL / #1517 (VPN offen, Reboot nach Absprache)
Antworten

Zurück zu „Modbus“