Hallo zusammen,
ich habe ein Lueftungsfunktion fuer die Garage erstellt
Seit kurzem funktioniert diese nicht mehr.
Bei der Ausloesung von K211 wird die Oeffnung (K203) des Garagentors gestartet und gleichzeitig ein Timer gestartet.
Der Timer stoppt nach 60 Sekunden die Garagentorfahr (K203).
Jetzt sehe ich das dem Oder Modul der Ausgang keine KNX Gruppen mehr findet, obwohl Sie vorhanden ist.
Auch wenn ich eine neue Oder Funktion erstelle findet das Modul keine KNX Gruppen mehr.
Was kann ich da machen.
Danke fuer die Hilfe.
MfG uwes
Insider Preview 3 veröffentlicht

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes
Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Gelöst] [V4.1.1] KNX Objekt kann nicht mit Logik-Ausgang verknüpft werden (war falsche Flags)
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
[V4.1.1] KNX Objekt kann nicht mit Logik-Ausgang verknüpft werden (war falsche Flags)
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Parsley am So Aug 10, 2025 6:02 pm, insgesamt 5-mal geändert.
TWS 3500XL - ID1488 , macvlan , CometVisu , Home Assistant
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 10996
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5420 Mal
- Danksagung erhalten: 9245 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Uwes,
mit ein paar Absätzen und Leerzeilen wäre der Beitrag lesbarer. Es ist dann schwer dann festzustellen, ob ein Text zum oberen oder nachfolgendem Bild gehört.
Die Gründe, warum keine KNX Objekte angezeigt werden (es handelt sich strengenommen nicht im "KNX Gruppen") werden auf der Seite ja erklärt.
Wenn Du hier Hilfe brauchst, dann bitte einen Screenshot aus dem KNX Objektmanager posten bitte
lg
Stefan
PS: Und bitte keine Versionsbezeichnung in der Signatur.
mit ein paar Absätzen und Leerzeilen wäre der Beitrag lesbarer. Es ist dann schwer dann festzustellen, ob ein Text zum oberen oder nachfolgendem Bild gehört.
Die Gründe, warum keine KNX Objekte angezeigt werden (es handelt sich strengenommen nicht im "KNX Gruppen") werden auf der Seite ja erklärt.
Wenn Du hier Hilfe brauchst, dann bitte einen Screenshot aus dem KNX Objektmanager posten bitte
lg
Stefan
PS: Und bitte keine Versionsbezeichnung in der Signatur.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Hallo hier die KNX Objekt Info fuer den Ausgang
Danke
Danke
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
TWS 3500XL - ID1488 , macvlan , CometVisu , Home Assistant
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 10996
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5420 Mal
- Danksagung erhalten: 9245 Mal
- Kontaktdaten:
Hi,
liegt an Deinen Flags hierfür (dieses Objekt darf nicht senden und damit hat es keine ausgehende Übertragungsrichtung, die sich von einem Logikausgang nutzen lässt).
Dies hat nichts mit dem Timberwolf Server zu tun, man muss das Objekt in der ETS richtig einstellen und dann erneut programmieren.
viewtopic.php?t=4996
lg
Stefan
liegt an Deinen Flags hierfür (dieses Objekt darf nicht senden und damit hat es keine ausgehende Übertragungsrichtung, die sich von einem Logikausgang nutzen lässt).
Dies hat nichts mit dem Timberwolf Server zu tun, man muss das Objekt in der ETS richtig einstellen und dann erneut programmieren.
viewtopic.php?t=4996
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am So Aug 10, 2025 12:42 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
eib-eg
- Beiträge: 753
- Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
- Hat sich bedankt: 1654 Mal
- Danksagung erhalten: 525 Mal
Wenn du Änderungen in der Logik machst und nicht speicherst bleibt meineswissens die Logik als nicht aktiviert.
Durch die ganzen ki promt Tests ist mir, obwohl ich den wolf schon länger habe und auch mit Logiken hantiert habe, das sogar bei Änderungen die Logik bei Fehler selbstständig auf Pause geht nach dem speichern wenn mal ein Fehler war.
Deswegen ist die Farbe der Logik Umrandung als Hintergrund Info in meinen Augen auch wichtig.
Denn im Eifer des Gefechtes wird so wie mir auch schon passiert übersehen das die Logik auf Pause ist.
Kannst du hierfür Infos geben
Danke für dein Verständnis
Durch die ganzen ki promt Tests ist mir, obwohl ich den wolf schon länger habe und auch mit Logiken hantiert habe, das sogar bei Änderungen die Logik bei Fehler selbstständig auf Pause geht nach dem speichern wenn mal ein Fehler war.
Deswegen ist die Farbe der Logik Umrandung als Hintergrund Info in meinen Augen auch wichtig.
Denn im Eifer des Gefechtes wird so wie mir auch schon passiert übersehen das die Logik auf Pause ist.
Kannst du hierfür Infos geben
Danke für dein Verständnis
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu
danke, das mit den Flags uebersehen
TWS 3500XL - ID1488 , macvlan , CometVisu , Home Assistant