Guten Tag zusammen
Ich kriege aktuell öfters die im Betreff genannte Meldung im "Verbindungslog KNXnet/IP und KNX-TP".
Zudem habe ich teilweise Verbindungsabbrüche beim Programmieren, teilweise auch in Kombination mit dem ETS Fehler "instabile Verbindung".
Die KNX Spannungsversorgung läuft nicht am Limit, höchstens die TWS Spannung (Originalnetzteil) liegt teilweise bei 11.6V.
Soll ich mal auf gut 12V erhöhen?
Danke für eure Unterstützung.
Insider Preview 3 veröffentlicht

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes
Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Gelöst] [V4.1.1] Fehler KNX-TP Busspannungswiederkehr
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
abeggled
- Beiträge: 36
- Registriert: Sa Nov 30, 2024 6:53 am
- Wohnort: Kanton Bern, Schweiz
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
[V4.1.1] Fehler KNX-TP Busspannungswiederkehr
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Jun 07, 2025 5:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN offen - Reboot nach Absprache
TWS 3500XL ID:1643 - VPN offen - Reboot nach Absprache
-
maggyver
- Beiträge: 387
- Registriert: So Okt 14, 2018 1:48 pm
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Hallo Daniel.
Zuerst einmal sollte die Ursache geklärt werden.
Die Spannungsversorgung des TWS muss zwischen 12Volt und 24Volt liegen, deine sporadischen 11,6 Volt liegen außerhalb des betriebssichern Bereiches.
Am besagten Netzteil zu viel Last angeschaltet? Netzteil defekt? Umgebungstemperatur und Einbausituation?
Viele Hersteller von Netzteilen empfehlen Mindestabstände zu anderen Baugruppen oder Geräten um eine ausreichende Wärmeabgabe an die Umgebung zu ermöglichen.
Die Verdrahtung ist in Ordnung? Die ausgewählten Klemmen und Drähte (Adern) sind hinsichtlich Strombelastbarkeit und zur sicheren Verklemmung geeignet?
Keine Wackler oder Drahtbrüche? Ausreichend absiolierte Adern, damit keine Isolierung mit untergeklemmt wird? Die richtige Klemmverbindung wurde gewählt? Fliegende Klemmen in Zusammenspiel mit den oben genannten Punkten ergeben viel Stoff für eine Fehlersuche ...
Gibt es Bilder zu dem Aufbau? Schaltpläne bzw. Verteilerpläne?
Zuerst einmal sollte die Ursache geklärt werden.
Die Spannungsversorgung des TWS muss zwischen 12Volt und 24Volt liegen, deine sporadischen 11,6 Volt liegen außerhalb des betriebssichern Bereiches.
Am besagten Netzteil zu viel Last angeschaltet? Netzteil defekt? Umgebungstemperatur und Einbausituation?
Viele Hersteller von Netzteilen empfehlen Mindestabstände zu anderen Baugruppen oder Geräten um eine ausreichende Wärmeabgabe an die Umgebung zu ermöglichen.
Die Verdrahtung ist in Ordnung? Die ausgewählten Klemmen und Drähte (Adern) sind hinsichtlich Strombelastbarkeit und zur sicheren Verklemmung geeignet?
Keine Wackler oder Drahtbrüche? Ausreichend absiolierte Adern, damit keine Isolierung mit untergeklemmt wird? Die richtige Klemmverbindung wurde gewählt? Fliegende Klemmen in Zusammenspiel mit den oben genannten Punkten ergeben viel Stoff für eine Fehlersuche ...
Gibt es Bilder zu dem Aufbau? Schaltpläne bzw. Verteilerpläne?
Zuletzt geändert von maggyver am So Jun 08, 2025 5:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
-
abeggled
- Beiträge: 36
- Registriert: Sa Nov 30, 2024 6:53 am
- Wohnort: Kanton Bern, Schweiz
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Hallo René
Vielen Dank für die Tipps, in der Zwischenzeit habe ich die Spannung auf rund 14V erhöht.
Seither hatte ich ganz wenige Meldungen, scheint also schon damit zusammen zu hängen.
Mich irritiert einfach der Fehler, da er eigentlich auf den TP-Anschluss des KNX Busses verweist und der passt. Da bin ich beim Programmieren auf min. 29.3V DC.
Ich beobachte es mal weiter und eröffne sonst ein Ticket.
Vielen Dank für die Tipps, in der Zwischenzeit habe ich die Spannung auf rund 14V erhöht.
Seither hatte ich ganz wenige Meldungen, scheint also schon damit zusammen zu hängen.
Mich irritiert einfach der Fehler, da er eigentlich auf den TP-Anschluss des KNX Busses verweist und der passt. Da bin ich beim Programmieren auf min. 29.3V DC.
Ich beobachte es mal weiter und eröffne sonst ein Ticket.
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN offen - Reboot nach Absprache
TWS 3500XL ID:1643 - VPN offen - Reboot nach Absprache
-
maggyver
- Beiträge: 387
- Registriert: So Okt 14, 2018 1:48 pm
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Hallo Daniel,
manche Effekte zeigen sich eben nicht wie man es vermuten würde.
Aufgrund der galvanischen Trennung der Busankopplers des TP-Anschlusses bezieht dieser seine Versorgungspannung aus dem KNX und dem TWS.
Prüfe auch die anderen dir von mir genannten Punkte.
Hast du mal das Subystem neu gestartet?
manche Effekte zeigen sich eben nicht wie man es vermuten würde.
Aufgrund der galvanischen Trennung der Busankopplers des TP-Anschlusses bezieht dieser seine Versorgungspannung aus dem KNX und dem TWS.
Prüfe auch die anderen dir von mir genannten Punkte.
Hast du mal das Subystem neu gestartet?
Zuletzt geändert von maggyver am So Jun 08, 2025 7:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
-
abeggled
- Beiträge: 36
- Registriert: Sa Nov 30, 2024 6:53 am
- Wohnort: Kanton Bern, Schweiz
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Hallo René
Ja, der Rest passt, ich werde weiter beobachten.
Aktuell habe ich die Probleme nicht mehr und kann sie auch nicht reproduzieren.
Danke der Nachfrage.
Ja, der Rest passt, ich werde weiter beobachten.
Aktuell habe ich die Probleme nicht mehr und kann sie auch nicht reproduzieren.
Danke der Nachfrage.
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN offen - Reboot nach Absprache
TWS 3500XL ID:1643 - VPN offen - Reboot nach Absprache
-
maggyver
- Beiträge: 387
- Registriert: So Okt 14, 2018 1:48 pm
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Hallo Daniel,
hört sich gut an und ja bitte beobachten.
Nicht das das Netzteil ein Problem mit der Ausregelung der Spannung hat, könnte bei wärmern Temperaturen dann eventuell ein wiederkehrenden Effekt haben. Wenn dieser Fall dann eintritt, Netzteil tauschen, eventuell gleich gegen eines mit mehr Leistung. Schaden kann es nie und dann ist auch Platz für folgende Erweiterungen da.
Dann noch viel Spaß mit deinem TWS.
hört sich gut an und ja bitte beobachten.
Nicht das das Netzteil ein Problem mit der Ausregelung der Spannung hat, könnte bei wärmern Temperaturen dann eventuell ein wiederkehrenden Effekt haben. Wenn dieser Fall dann eintritt, Netzteil tauschen, eventuell gleich gegen eines mit mehr Leistung. Schaden kann es nie und dann ist auch Platz für folgende Erweiterungen da.
Dann noch viel Spaß mit deinem TWS.
Zuletzt geändert von maggyver am Mo Jun 09, 2025 7:12 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider