Hallo zusammen,
ich habe mir mittlerweile einen EXSYS USB-Hub und die Modbus RTU-Schnittstelle für meinen Timberwolf besorgt. Bevor ich nun den ersten Inbetriebnahmeversuch starte, noch eine Frage:
Die Schnittstelle hat vier DIP-Schalter: GND, GND.390.B, A.120.B und 5V.390.A. Meine Schnittstelle sitzt am Ende der Linie, muss also terminiert werden, soweit ich weiß mit 120 Ohm. Mir ist nun nicht klar, wie ich die andern DIP-Schalter setzen muss. Ist es richtig, dass ich nur den A.120.B für die Terminierung auf ON (=oben) setzen muss und die anderen OFF (=unten)? Werksseitig sind alle vier auf ON.
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Gelöst] [V4.0.1] Wechselrichter FOX ESS H3-10.0-E per ModbusRTU an TWS verbinden
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Viele Grüße
Art
TWS 2500L ID:592 + PBM ID:689 + 693, VPN offen, Reboot erlaubt
Art
TWS 2500L ID:592 + PBM ID:689 + 693, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 16
- Registriert: Di Jul 30, 2024 7:42 pm
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo ArtMoney,
ich betreibe den Fox ESS H3-5.0-E. Habe ihn direkt an den TWS angebunden und kann problemlos die Daten empfangen (nutze lediglich die Read-Register). Mein Modbus-Profil habe ich gerade im Modbus-Profil-hochgeladen - vielleicht spart es dir einige Arbeit: viewtopic.php?f=109&t=5910
Der Anschluss erfolgt bei mir direkt über die PINs 1 und 2 (485A/B), Endwiderstände brauchte ich nicht. Diese Doku hat mir sehr geholfen: https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... ring-Guide
Viele Grüße
Micha
ich betreibe den Fox ESS H3-5.0-E. Habe ihn direkt an den TWS angebunden und kann problemlos die Daten empfangen (nutze lediglich die Read-Register). Mein Modbus-Profil habe ich gerade im Modbus-Profil-hochgeladen - vielleicht spart es dir einige Arbeit: viewtopic.php?f=109&t=5910
Der Anschluss erfolgt bei mir direkt über die PINs 1 und 2 (485A/B), Endwiderstände brauchte ich nicht. Diese Doku hat mir sehr geholfen: https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... ring-Guide
Viele Grüße
Micha
TWS 3500XL, ID 1583, Support-VPN und Reboot nach Absprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10702
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5303 Mal
- Danksagung erhalten: 8685 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Art,
bitte erstmal nur den 120 Ohm Widerstand aktivieren für die Terminierung.
Die anderen Schalter sind für spezielle Probleme gedacht, z.B. um bei langen Leitungen ein Floating zu verhindern. Im häuslichen Bereich und kurzen Leitungen wird man das nicht brauchen.
lg
Stefan
bitte erstmal nur den 120 Ohm Widerstand aktivieren für die Terminierung.
Die anderen Schalter sind für spezielle Probleme gedacht, z.B. um bei langen Leitungen ein Floating zu verhindern. Im häuslichen Bereich und kurzen Leitungen wird man das nicht brauchen.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 560
- Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
- Hat sich bedankt: 1560 Mal
- Danksagung erhalten: 358 Mal
Hallo @ArtMooney
Das Video https://www.youtube.com/live/JQbulzKmoe ... D1scry6Qvj ist zwar sehr lange in meinen Augen zu lange, aber ab min 29 wird es beschrieben wie wo was eingestellt wird
Kann mir gut vorstellen das das ganze Video auch dir helfen wird wenn du die Zeit hast es dir komplett anzusehen.
Das Video wurde damals im extra hergerichteten Videostudio bei mir im Keller aufgenommen wie so einige andere
Das Video https://www.youtube.com/live/JQbulzKmoe ... D1scry6Qvj ist zwar sehr lange in meinen Augen zu lange, aber ab min 29 wird es beschrieben wie wo was eingestellt wird
Kann mir gut vorstellen das das ganze Video auch dir helfen wird wenn du die Zeit hast es dir komplett anzusehen.
Das Video wurde damals im extra hergerichteten Videostudio bei mir im Keller aufgenommen wie so einige andere
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu
Danke für Eure Beiträge!
Mit der vorgeschlagenen Schalterstellung funktioniert bisher alles. Ich habe zwar zunächst nur drei Register abgefragt, die liefern aber die erwarteten Werte.
Insofern alles super!
Mit der vorgeschlagenen Schalterstellung funktioniert bisher alles. Ich habe zwar zunächst nur drei Register abgefragt, die liefern aber die erwarteten Werte.
Insofern alles super!
Viele Grüße
Art
TWS 2500L ID:592 + PBM ID:689 + 693, VPN offen, Reboot erlaubt
Art
TWS 2500L ID:592 + PBM ID:689 + 693, VPN offen, Reboot erlaubt