Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Beantwortet] [V4.1.1] Sollwert für Schwellwertschalter

Hier stellen Foristen und Kunden Ihre EIGENEN Logikbausteine vor. Diese Logikbausteine stehen jedem im Rahmen der vom Autor eingeräumten / genannten Lizenz zur Verfügung.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
bbserv
Beiträge: 3
Registriert: Sa Feb 22, 2025 9:59 am

[V4.1.1] Sollwert für Schwellwertschalter

#1

Beitrag von bbserv »

Hallo,

wer kann mir erklären wie man ein Objekt (Variable) erstellt, um einen Sollwert (Schwelle) für einen Schwellwertschalter (im Logik Manager) zu verwenden.
Ich meine damit eine externe Quelle ( keinen festen Parameter) den ich später erst mit einer Visu oder anders verwenden möchte.
Ich komme aus der SPS Welt, dort erstellt man eine Globale Variable die ich dann beliebg weiterverweden kann.
In den Video Tutorials werden immer nur vorhanden Objekte verknüpft, geht das auch anders?

Danke für die Hilfe
Zuletzt geändert von Parsley am Do Mai 01, 2025 3:26 pm, insgesamt 6-mal geändert.
#Timberwolf 3500XL ID:1279; VPN nicht aktiv.
# Phönix Interbus RFC 470 / ILC151GSM

Grüße Jens

gbglace
Beiträge: 4360
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

PS Antwort gelöscht.

Es fehlen ja noch die notwendigen Angaben im Titel.
Zuletzt geändert von gbglace am Di Apr 29, 2025 5:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Franky
Beiträge: 211
Registriert: Di Dez 24, 2024 1:24 pm
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal

#3

Beitrag von Franky »

Hallo bbserv,

und herzlich willkommen im Forum (dein erster post). Ich bin relativ neu beim Timberwolf und habe mir auch von Forenmitgliedern, danke nochmal insbes. an @Robert_Mini helfen lassen.

An dieser Stelle ist es fair, auf die gute und permanent aktualisierte Doku link zu verweisen.

Füttert man diese Doku in eine LLM, kann man sich auch individiduell helfen lassen (mit allen Vor- und Nachteilen, die sowas mit sich bringt) (link).

Deine Anfrage wird dort bspw. so beantwortet (Achtung ausschließlich in die Richtung Custom-Logiken und nicht zu den normalen Logiken (zum Zusammenklicken in der GUI). Ich habe den Gemini Text überflogen und man kann ihn so stehen lassen, denke ich. Frag bei Fragen, die sich daraus ergeben, die Inhalte sind, wie gesagt alle aus dem Timberwolf-Wiki, das als Primärquelle (und zahlreicher wertvoller Forenbeiträge) immer herangezogen werden sollte.

=== gemini 2.5 pro Antwort START ===
Hallo,

gerne erkläre ich, wie das im Timberwolf Server (TWS) Logikeditor funktioniert. Dein Gedanke mit der globalen Variable aus der SPS-Welt ist richtig, die Umsetzung in der TWS Custom-Logik ist nur etwas anders strukturiert.

Du benötigst eine Kombination aus einer internen Variable (im Level-Array deklariert) und einem Eingang (im Input-Array definiert), die auf dieselbe interne Variable zugreifen.

Das Prinzip:

Interne Variable (Level): Hier deklarierst du eine Variable, die den Sollwert dauerhaft speichert (sie behält ihren Wert zwischen den Logik-Ausführungen, ähnlich einer statischen Variable). Wichtig ist hier auch ein Initialwert, der als Standard dient, bis der erste externe Wert kommt.
Eingang (Input): Du erstellst einen Eingang für deine Logikzelle (z.B. "Sollwert Extern"). Dieser Eingang wird später mit deinem externen Objekt (KNX GA, Visu-Objekt etc.) verbunden. Entscheidend ist: Dieser Input-Eintrag wird so konfiguriert, dass er auf die gleiche interne Variable schreibt, die du im Level-Array deklariert hast. Die Trigger-Option (z.B. "c" für "on change") bestimmt dabei, wann ein neuer externer Wert übernommen wird.EDIT: Korrektur: Wann die Logik getriggert=Durchlaufen wird
Logikmodul (Module): Dein Schwellwertschalter (Comparator) oder jedes andere Modul verwendet dann die interne Variable aus dem Level-Array als Schwellwert bzw. Datenquelle. Er greift immer auf den aktuellsten Wert dieser Variablen zu.


Beispiel:

Angenommen, du möchtest einen Temperaturwert ($TemperaturAktuell) mit einem einstellbaren Sollwert ($TemperaturSoll) vergleichen und ein boolesches Ergebnis ($HeizungAn) erhalten.

Code: Alles auswählen

[code]{
  // 1. Deklaration der internen Variablen
  "Level": [
    // Variable für den aktuellen Messwert (wird von einem anderen Eingang kommen)
    ["$TemperaturAktuell", "float", 0.0],
    // !!! Variable für den Sollwert - mit einem Startwert initialisiert !!!
    ["$TemperaturSoll", "float", 20.0],
    // Variable für das Ergebnis des Vergleichs
    ["$HeizungAn", "bool", false]
  ],

  // 3. Logikbaustein, der die interne Variable $TemperaturSoll verwendet
  "Module": [
    // Vergleicht, ob $TemperaturAktuell < $TemperaturSoll ist
    // Beachte: Comparator gibt TRUE aus, wenn Eingang > Schwelle.
    // Für "Heizung AN wenn Temp < Soll" müssen wir invertieren:
    // TRUE wenn -$TemperaturAktuell > -$TemperaturSoll
    // Oder einfacher: Eigene Logik für "<" bauen oder Ergebnis negieren.
    // Hier als Beispiel: Heizung AN, wenn $TemperaturAktuell >= $TemperaturSoll
    ["Comparator", "$TemperaturAktuell", "$HeizungAn", "$TemperaturSoll"]
    // Wenn du "<" brauchst, wäre eine Variante:
    // ["Comparator", "$TemperaturSoll", "$HeizungAn", "$TemperaturAktuell"] // TRUE wenn Soll > Aktuell
  ],

  // 2. Eingänge der Logikzelle
  "Input": [
    // Eingang für den aktuellen Temperaturwert
    ["Temp_Ist", "Aktuelle Temperatur", "$TemperaturAktuell", "c"],
    // !!! Eingang für den externen Sollwert !!!
    // Dieser Eingang schreibt den Wert vom verbundenen Objekt in die Variable $TemperaturSoll
    ["Temp_Soll_Ext", "Sollwert von Extern", "$TemperaturSoll", "c"]
    // Die Trigger-Option "c" (on change) ist hier meist sinnvoll.
  ],

  // Ausgang der Logikzelle
  "Output": [
    ["Heizung", "Heizungsanforderung", "$HeizungAn", "c"]
  ]
}
Erklärung:

Im Level-Array definieren wir $TemperaturSoll vom Typ float mit einem Startwert von 20.0. Dieser Wert wird verwendet, bis der Eingang Temp_Soll_Ext zum ersten Mal einen Wert erhält.

Im Input-Array definieren wir den Eingang Temp_Soll_Ext. Als drittes Argument geben wir $TemperaturSoll an. Das bedeutet: Wenn ein Objekt mit diesem Eingang verbunden wird und einen Wert sendet, wird dieser Wert in die interne Variable $TemperaturSoll geschrieben.

Im Module-Array greift der Comparator auf die interne Variable $TemperaturSoll zu, um den Vergleich durchzuführen. Er verwendet immer den aktuellsten Wert, der in $TemperaturSoll gespeichert ist (entweder der Initialwert oder der letzte Wert, der über den Eingang Temp_Soll_Ext kam).

Wie verwendest du das im Logik Manager?

Erstelle eine neue Custom-Logik und füge den obigen JSON-Code ein (oder passe ihn an).

Speichere die Logikzelle. Du siehst jetzt die Eingänge "Temp_Ist" und "Temp_Soll_Ext" sowie den Ausgang "Heizung".

Jetzt kommt der entscheidende Schritt, den du aus den Videos kennst:

Ziehe dein Objekt für den Ist-Wert (z.B. KNX GA vom Temperatursensor) auf den Eingang "Temp_Ist".

Ziehe dein Objekt für den Sollwert (z.B. eine KNX Gruppenadresse, die du per Visu beschreibst, oder ein Visu-Objekt direkt) auf den Eingang "Temp_Soll_Ext".

Verbinde den Ausgang "Heizung" mit dem Objekt, das geschaltet werden soll.

Jetzt wird jeder Wert, der an das mit "Temp_Soll_Ext" verbundene Objekt gesendet wird, automatisch in die interne Variable $TemperaturSoll übernommen und vom Comparator verwendet. Du hast somit deinen extern einstellbaren Sollwert realisiert.
=== gemini 2.5 pro Antwort ENDE ===
Zuletzt geändert von Franky am Di Apr 29, 2025 9:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf 3500L ID:1642; Support-VPN für ElabNET ist an.

Ersteller
bbserv
Beiträge: 3
Registriert: Sa Feb 22, 2025 9:59 am

#4

Beitrag von bbserv »

Hallo Franky,

vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort.

Ich denke ich habe die Vorgehensweise jetzt verstanden, ich hatte versucht mit dem "Schwellwertmodul" in der Logikauswahl zu arbeiten.
Und dann vergeblich gesucht wie man ein Objekt (Variable) zu erstellen ohne Verknüpfung zu einer Schnittstelle.

Ich arbeite schon viele Jahre mit der PCworx Software, da hat sich die Vorgehensweise schon sehr eingebrannt.

Man muss doch sehr umdenken und die im Abläufe im TWS erst wieder verinnerlichen.


Nochmals Danke und eine schönen Feiertag
#Timberwolf 3500XL ID:1279; VPN nicht aktiv.
# Phönix Interbus RFC 470 / ILC151GSM

Grüße Jens

gbglace
Beiträge: 4360
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#5

Beitrag von gbglace »

@Franky
Da hat Gemini aber das Problem des Users im TWS nicht verstanden.

@bbserv
Ein Objekt ohne Systemquelle gibt es nicht.

Du kannst eine Logik bauen die einfach einen Input den Du als Konstante definierst bauen.Auf den Ausgang geht das 1:1 raus. in Verbindung mit Persistenz Modus sollte nun im Objektsystem des TWS ein Logikobjekt vorhanden sein welches Du dann an beliebiger Stelle verwenden kannst.

Wenn mal noch die TWS Systemobjekte verfügbar sind kannst da auch nach einem Reboot momentum suchen und das als Auslöser Trigger nehmen, dann ist auch nach einem massiven Reboot ein frischer Wert im Objektsystem vorhanden.

Ansonsten müsste man nochmal hier in größerer Runde über ein zusätzliches Objektsystem für solche User definierten Wertkonstanten reden und das als Featurerequest ausformulieren, wenn man merkt da besteht größeres allgemeines Interesse und Mehrwertpotenzial.

Wenn Du den Wert per Visu verändern definieren willst kannst natürlich auch direkt ein Visuobjekt anlegen und dort diese Konstante pflegen. Oder eben erstmal nur diese Logik und dann später das Visuobjekt zum Editieren/Anzeigen da dran verbinden.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Ersteller
bbserv
Beiträge: 3
Registriert: Sa Feb 22, 2025 9:59 am

#6

Beitrag von bbserv »

Hallo gbglace,

die Antwort von @Franky (Gemini) war schon richtig, da ich aus der SPS Welt komme bin ich gewöhnt eine globale Variable zu erstellen.
Diese kann ich dann mit einem Initialwert belegen (remanet oder Kaltstart Reboot) und von den Visu's oder andern Aufrufen ändern.
Den Vorteil sehe ich in der SPS Programmerierung das man nur eine Variable (Objekt) für verschiedene Schnittstellen (Zugriffe) hat.
Im TWS ist die Denkweise etwas anders, ein globales Objekt welches an den verschiedenen Schnittstellen verwendet werden kann würde ich natürlich auch nur begrüßen. Es würde die Anzahl an Objekten sicherlich etwas verringern und damit übersichtlicher werden.

Schönen Feiertag zusammen

J.B.
#Timberwolf 3500XL ID:1279; VPN nicht aktiv.
# Phönix Interbus RFC 470 / ILC151GSM

Grüße Jens

Marino
Beiträge: 591
Registriert: Fr Jul 24, 2020 6:44 am
Wohnort: Hamburg
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal

#7

Beitrag von Marino »

Aber das meint Göran doch.
Wenn Du nach seinem Beispiel eine Logik anlegst, die am Ausgang den Wert hat, den Du als Variable möchtest, dann ist das ein Objekt (z.B. Logik 100 O1, also Logik 100 Ausgang 1).
Das kannst Du dann anbinden, wo Du es brauchst (MQTT, andere Logik, o.ä.) und das ganze auch Mehrfach.

Deine globale Variable ist dann halt Logik 100 Ausgang 1. Wenn Du das änderst, ist es überall gleich. Du legst halt nur kein Variable direkt im Objektsystem an, sondern benötigst diesen Umweg.
Viele Grüße
Nils


TWS 3500XL ID:1080 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
Benutzeravatar

Parsley
Beiträge: 769
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 4908.
Hat sich bedankt: 939 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal

#8

Beitrag von Parsley »

Hallo @bbserv und willkommen im Forum

Bitte deinen TWS nicht im Titel, sondern in deiner Signatur eintragen. Mindestens TWS Modell und ID, besser auch mit der Info ob du das Service VPN aktiviert hast. ;)
Danke!
Gruß Parsley

3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
3500XL #1705 (VPN offen, reboot ok)
EFH Bj.2016: KNX, DALI, 1-Wire, Modbus TCP, KWL, PV, MQTT, BSB-LAN, 2x AI on the Edge Device, Tasmota, ESPHome, VLANs, VPN, NAS
Bitte WIKI lesen.

gbglace
Beiträge: 4360
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#9

Beitrag von gbglace »

@ Marino.

Stimmt und man kann da sogar in einer solcher Logik auch mehrere Variablen definieren., wenn man es als Customlogik baut. Da ist man ja nicht wirklich begrenzt in der Menge an Objekten. Und wie gesagt jeder Variable kann man da einen fixen Eingang und einen Variablen Eingang spendieren um sie dann auch per Visu manipulieren zu können.

Damit kann man sich dann Lösungen bauen wie eine Logik eine Variable, eine Logik alle Variablen eines Datentyps oder eine Logik für alle solcher Fixvalues.

In dem Moment ist es in einem Subsystem ein Objekt und steht allen anderen via dem Dispatcher zur Verfügung.
Grüße Göran