Hallo zusammen,
wir haben heute eine Version von unserem externen KNX Entwickler bekommen, bei dem wir mit dem ENO Tool keine Fehlermeldung mehr bekommen. Es war kein direkter Fehler, sondern eine Inkompatibilität wegen einer Auslegungsfrage.
Wen das interessiert, vereinfachte Darstellung: Es gibt ein optionales Feld im Protokoll, in das Routing-Informationen geschrieben werden, sofern die Schnittstelle Routing unterstützt. Da der TWS zwar KNXnet/IP Tunneling, aber nicht KNXNET/IP Routing unterstützt, wurde dieses Feld auch nicht mit Informationen befüllt, was auch Standardkonform ist. Tatsächlich kann man aber auch in das Feld die Information hinterlegen, dass man kein Routing unterstützt und das wird hier wohl vom dem ENO Tool erwartet. Ist so ein Grenzfall für Inkompatibilitäten. Eigentlich reicht es nichts zu hinterlegen um damit zu sagen, dass man etwas nicht unterstützt, aber hier wird wohl erwartet, dass aktiv rückgemeldet wird, dass man etwas nicht unterstützt.
Das vom TWS unterstützte KNXnet/IP Tunneling wurde bereits 2018 vom Zertifizierungslabor auf Protokollkonformität geprüft, so wie auch der TP-Stack.
Wir werden den neuen Stack zeitnah an die DEV-Tester geben, von denen zwei auch das ENO GTW haben, so dass dies dann komplett getestet werden kann.
Hinweis: Als nächstes machen wir uns an die Inkompatibilität zur ETS 6.3, bin schon gespannt was das ist.
lg
Stefan
Neues Video veröffentlicht
Wir haben ein tolles Video für Euch. Darin zeigen wir Dir Schritt für Schritt die Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung. Wenn Du das parallel mitklickst, bist Du in 15 Minuten fertig.
In diesem Video zeigen wir das am Beispiel einer Synology, aber diese automatische Sicherung funktioniert mit jedem anderen FTP Server. Dafür einfach nur die URL anpassen, die man dem Logik-Modul als Parameter mitgibt. Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist.
Im Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" mit Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.
Links:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S-30UqV3BZA
Umfangreicher Forenbeitrag: viewtopic.php?t=5953
Wiki zur Sicherung mit FTP: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/LgCOwg
Preistipp Hetzner Storage Box: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww
AKTION: Wir haben noch 150 weitere Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[FINR] [V3.5.1] Verbindungsproblem zum Weinzierl KNX ENO Tool über KNX (TWS als KNX/IP-Schnittstelle) (WD-2655)
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 10966
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5407 Mal
- Danksagung erhalten: 9209 Mal
- Kontaktdaten:
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jan 22, 2025 10:31 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
speckenbuettel
- Beiträge: 435
- Registriert: Mo Jun 27, 2022 9:30 am
- Hat sich bedankt: 335 Mal
- Danksagung erhalten: 280 Mal
Hallo Stefan,
vielen Dank für das Update und die Hintergrundinformationen.
Ich freue mich auf das nächste Update.
Viele Grüße
Falk
vielen Dank für das Update und die Hintergrundinformationen.
Ich freue mich auf das nächste Update.
Viele Grüße
Falk
Vielen Dank und viele Grüße
Falk
TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi
Falk
TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi
-
SchateMuhl
- Beiträge: 500
- Registriert: Mi Nov 23, 2022 9:31 pm
- Wohnort: Werther bei Nordhausen
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danksagung erhalten: 192 Mal
- Kontaktdaten:
Läuft nun mit der "DEV 23.1.2025 18:41" von Heute ohne Probleme.
Danke an das ganze Team.
Es ist ein Wahnsinn's Tempo was ihr hier hinlegt.
Danke an das ganze Team.
Es ist ein Wahnsinn's Tempo was ihr hier hinlegt.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Grüße
Andreas
TWS 3500M ID:992 /XL ID:1198 , VPN offen, Reboot nach Absprache
- KNX mit TWS, 1Home, ENO Gateway, ETS
- PV Anlagen AC gekoppelt mit Fronius IG 40/60 und Symo 10KW
- 96kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/8000 und DC PV Anlagen über MPPT
Andreas
TWS 3500M ID:992 /XL ID:1198 , VPN offen, Reboot nach Absprache
- KNX mit TWS, 1Home, ENO Gateway, ETS
- PV Anlagen AC gekoppelt mit Fronius IG 40/60 und Symo 10KW
- 96kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/8000 und DC PV Anlagen über MPPT