Hallo Marc,
die Terminierung ist etwas anderes als der Anschluss des Leitungsschirmes bzw. des Beidrahtes an den Schutzleiter.
Zugschlus hat geschrieben: ↑Do Sep 05, 2024 11:25 am
wie so eine Terminierung einer Leitung auf KNX-Klemme mit PE
Zum Anschluss des Leitungsschirmes oder des Beidrahtes der Leitung bzw. des Kabels kann mal folgende Materialien benützen:
1.
Schirmklemmbügel
2.
Schutzleiterreihenklemme für Funktionserde
3.
Durchgangsreihenklemmen für Funktionserde
Zu Punkt 1 gilt zu beachten, dass die Tragschiene entsprechend niederohmig mit dem Schutzleiter durch eine Durchgangsreihenklemmen für Funktionserde zu verbinden ist (siehe Punkt 3). Diese Art der Erdung bietet die niederohmigste und EMV-sicherste Erdung, da diese die größtmögliche Fläche des Leitungsschirmes kontaktiert und durch die selbstnachstellende Schirmkontaktierung bleibt das eine sehr sichere und dauerhafte Verbindung.
Zu Punkt 2 gilt zu beachten, dass die Schutzleiterreihenklemme für Funktionserde so auszuwählen ist das der Querschnitt des Beidrahtes der Leitung oder des Kabels, den minimale klemmbaren Querschnittes der zuvor genannten Klemme, nicht unterschreitet.
Einfach mal "Schirmanschlussklemmen" in eine Suchmaschine eingeben.