Hallo zusammen,
ich werde mit dem Logiksystem noch nicht richtig warm und stehe mal wieder auf dem Schlauch...
Wie kann ich durch ein KNX DPT1 (also Boolean) getriggert einen fixen Integer-Wert auf ein anderes Objekt schreiben?
Mein Use-Case: auf einem KNX-Taster sind verschiedene Eingänge meines AV-Receivers gelegt. Der Receiver (Onkyo) erwartet an seiner Schnittstelle, dass die Nummer des Eingangs angegeben wird. Ich habe also mehrere KNX GAs als Trigger, die jede in eine andere Eingangsnummer übersetzt und an den Receiver geschickt werden müssen. Die Anbindung erfolgt dann über MQTT -> ESP32 -> Serial Port.
Danke für Eure Hinweise
Grüße
Christian
NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/TrZ03Nr7
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/TrZ03Nr7
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Beantwortet] [V4.0 IP11] Integer-Wert durch DPT1-Trigger senden
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 26
- Registriert: Mi Aug 07, 2019 9:53 am
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
[V4.0 IP11] Integer-Wert durch DPT1-Trigger senden
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Mai 25, 2024 5:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS950 #308, VPN bei Bedarf
-
- Reactions:
- Beiträge: 285
- Registriert: Mi Sep 05, 2018 1:09 pm
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danksagung erhalten: 122 Mal
Hallo Christian,
das ist ein klassischer Anwendungsfall für den Multiplexer. An den Eingang den Integerwert, an den Trigger den Trigger, Selektor fix auf Null.
Beste Grüße,
Peter
das ist ein klassischer Anwendungsfall für den Multiplexer. An den Eingang den Integerwert, an den Trigger den Trigger, Selektor fix auf Null.
Beste Grüße,
Peter
TWS 2600 ID:186 + 3 PBM, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
TWS 3500L ID:895 + 1 PBM, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
TWS 3500L ID:895 + 1 PBM, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
-
- Reactions:
- Beiträge: 334
- Registriert: Fr Jul 24, 2020 6:44 am
- Wohnort: Hamburg
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danksagung erhalten: 150 Mal
Oder Du nimmst ein einfaches UND
- Eingang 1: Auf false setzen
- Eingang 2: Mit dem Objekt verknüpfen (Taster) und triggern immer (A)
- Ausgang: Mappen zu Ganzzahl. Wert für true ist egal, kann eh nie true sein. Wert für false den gewünschten Wert nehmen und Ausgang verknüpfen. Trigger auch auf immer (A)
Was passiert also? Das Objekt vom Taster kann 1 oder 0 senden. Wenn es sendet, wird getriggert. Eingang 1 ist false, also ergibt es immer false. Der Ausgang sendet also den Wert für False, egal welcher Bool-Wert an Eingang 2 empfangen wird.
Setzt Du Eingang 1 auf true, würde der Ausgang zwischen zwei Werten Toggeln, daher Eingang 1 auf false.
- Eingang 1: Auf false setzen
- Eingang 2: Mit dem Objekt verknüpfen (Taster) und triggern immer (A)
- Ausgang: Mappen zu Ganzzahl. Wert für true ist egal, kann eh nie true sein. Wert für false den gewünschten Wert nehmen und Ausgang verknüpfen. Trigger auch auf immer (A)
Was passiert also? Das Objekt vom Taster kann 1 oder 0 senden. Wenn es sendet, wird getriggert. Eingang 1 ist false, also ergibt es immer false. Der Ausgang sendet also den Wert für False, egal welcher Bool-Wert an Eingang 2 empfangen wird.
Setzt Du Eingang 1 auf true, würde der Ausgang zwischen zwei Werten Toggeln, daher Eingang 1 auf false.
Viele Grüße
Nils
TWS 3500XL ID:1080 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
Nils
TWS 3500XL ID:1080 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
-
- Reactions:
- Beiträge: 26
- Registriert: Mi Aug 07, 2019 9:53 am
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Mega, mit dem UND funktioniert es. Ich hatte schon das Beispiel im Wiki gefunden, aber mir hat das Mappen des Ausgangs auf eine Ganzzahl gefehlt. Danke für die schnelle Rückmeldung