Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Mir steht gerade jemand auf der Leitung.
Ich möchte die Ausgabe eines Betriebsstunden Zähler (HobbsMeter) die ja eine Stundenangabe als Float ist, in Minuten anzeigen.
Ich denke sicher zu kompliziert, aber die Ausgabe 1,50 bedeutet ja 1 Stunde und 30 Minuten, wie rechnet man die 1,50 am besten in 1:30 um ?
Um es per Berechnung zu machen fehlt mir die Rechenart "modulus".
Grüße
Andreas
TWS 3500M ID:992 /XL ID:1198 , VPN offen, Reboot nach Absprache
- KNX mit TWS, 1Home, ENO Gateway, ETS
- PV Anlagen AC gekoppelt mit Fronius IG 40/60 und Symo 10KW
- 96kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/8000 und DC PV Anlagen über MPPT
Also wenn es eine Ausgabe in Stunden : Minuten sein soll und sichergestellt ist das dass, das nicht mehr als 24h sind oder wenn doch das dann auch
74:45 in der Anzeige sein darf, dann eine Customlogik die Text aus drei Parametern zusammensetzt, die Stunden das ":" und die Minuten.
Stunden und Minuten werden dann erst noch errechnet
Wenn der Eingangswert ein float in h ist, dann einfach für den Stundenparameter eine freie Formel.
die Stunden als X1 als Variable in der Formel
X1==rint(X1)?X1:rint(rint(X1/2)*2)
das sollte bedeuten wenn X1 = X1 gerundet auf 0 Stellen, dann X1 sonst X1/2 gerundet auf 0 Stellen, das mal 2 und ebenfalls gerundet auf 0 Stellen.
Das ist dann quasi abrunden X1.
Die Minuten X1 der originale Stundenwert und X2 die reinen Stunden also das Ergebnis der anderen Formel
rint((X1-X2)*60)
Also die Stunden - reinen Stunden mal 60 und das dann auch runden auf 0 Stellen.
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Jan 01, 2024 4:17 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
Danke für die Formel und die Erklärung dazu, habe es sofort verstanden.
Auf das "auf und abrunden" bin ich nicht gekommen.
Grüße
Andreas
TWS 3500M ID:992 /XL ID:1198 , VPN offen, Reboot nach Absprache
- KNX mit TWS, 1Home, ENO Gateway, ETS
- PV Anlagen AC gekoppelt mit Fronius IG 40/60 und Symo 10KW
- 96kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/8000 und DC PV Anlagen über MPPT