Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Beantwortet] [V4.0 IP5] Wie kann man den Taupunkt in einer Custom-Logik berechnen?

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
hans4711
Beiträge: 124
Registriert: Mi Nov 08, 2023 4:24 pm
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal

#31

Beitrag von hans4711 »

blaubaerli hat geschrieben: ↑Do Dez 28, 2023 6:03 pm wenn du mir genau erklärst, was du dir da vorstellst, kann ich das gerne für dich übernehmen.
Das ein Link zum Post 28 die funktionierende Lösung beinhaltet, dann muss man nicht alles durchlesen, das habe ich bei anderen Beiträgen auch schon gesehen.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Dez 28, 2023 6:18 pm 2) Wo in der Doku würdest du solch Information erwarten? Ich ergänze das gerne, bin aber etwas betriebsblind.
hier unter Besonderheiten: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ulbaustein Gerne auch mit einem Beispiel, erst mit dem Beispiel ..."xxxx" habe ich es dann verstanden. Nur "Reserviert" sagt dem Laien nicht so viel

Wo kann man den so einen Taupunktbaustein ein Feature Request einmelden? Ich finde diese Berechnung für eine Hausautomatisierung essentiell und vermutlich schnell umzusetzen
3500 XL ID:1339

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 11408
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Danksagung erhalten: 11002 Mal
Kontaktdaten:

#32

Beitrag von StefanW »

Hallo Hans,

ich lese alles mit und habe den Baustein schon mit auf unsere Liste genommen, natürlich sollte es sowas fertig geben.

Ich glaube der Robert führt eine Liste mit "ins Produkt einzubauenden Bausteinen", da sollte das auch drauf, damit es nicht in Vergessenheit gerät.

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Do Dez 28, 2023 6:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

blaubaerli
Beiträge: 2785
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Danksagung erhalten: 1056 Mal

#33

Beitrag von blaubaerli »

Hallo zusammen,

der Eingangspost ist erweitert, der Titel ein wenig modifiziert und als "gelöst" markiert!

Beste Grüße
Jens
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.

Ersteller
hans4711
Beiträge: 124
Registriert: Mi Nov 08, 2023 4:24 pm
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal

#34

Beitrag von hans4711 »

@StefanW @Robert_Mini super, finde ich klasse! Dann bitte als zweiten Ausgang noch die absolute Luftfeuchte berücksichtigen. Dann kann man damit alles machen was man so in Bezug auf Lüftungssteuerung und Schimmelschutz braucht
3500 XL ID:1339

Ersteller
hans4711
Beiträge: 124
Registriert: Mi Nov 08, 2023 4:24 pm
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal

#35

Beitrag von hans4711 »

Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich wollte noch die abs. Luftfeuchtigkeit aus Temperatur und rel. Luftfeuchte berechnen.

Dazu braucht es folgende Formel:
Bild
(6.112 × e^[(17.67 × Temp)/(Temp+243.5)] × feuchte × 18.02)/((273.15+Temp) × 100 × 0.08314)

In the formula below, temperature (T) is expressed in degrees Celsius, relative humidity (rh) is expressed in %, and e is the base of natural logarithms 2.71828 [raised to the power of the contents of the square brackets]:
Die habe ich für den MuParser so umgestellt:

Code: Alles auswählen

X1 = Temp, X2 = Feuchte
(6.112 * ln^((17.67 * X1)/(X1+243.5)) * X2 * 18.02)/((273.15+X1) * 100 * 0.08314)

Als Fehlermeldung erhalte ich:

Code: Alles auswählen

28.12.2023 23:54:17	Logic_55 abs. Luftfeuchte Test	calc_formula1	Error while analyzing formula "(6.112 * ln^((17.67 * X1)/(X1+243.5)) * X2 * 18.02)/((273.15+X1) * 100 * 0.08314)"
 28.12.2023 23:54:17			src/le_math_expr.cpp#23:muparser: Unexpected token "ln" found at position 9.
Ich sehe keinen Fehler, lt. Doku soll man für den nat. Log "ln" verwenden, da kommt jedoch die Fehlermeldung. Ich habe es mit eine Standardlogik "Freie Formel" getestet
3500 XL ID:1339

Robert_Mini
Beiträge: 3936
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Danksagung erhalten: 2519 Mal

#36

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Hans!

Du musst statt „ln^(“ ein „exp(“ verwenden.
Du willst hier die Exponentialfunktion verwenden und mich den natürlichen Logarithmus (die Umkehrung des exp.).

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
hans4711
Beiträge: 124
Registriert: Mi Nov 08, 2023 4:24 pm
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal

#37

Beitrag von hans4711 »

Danke @Robert_Mini , jetzt funktionierts.
Hier nochmal der komplette Code für die Berechnung des Taupunkts und der absoluten Luftfeuchtigkeit

Code: Alles auswählen

/**
 * Logik zum Berechnen des Taupunkts. Der Taupunkt ist ein guter Wert um Aussenluft und Innenluft miteinander zu vergleichen um zu prüfen ob Lüften zur Feuchtigkeitsreduktion sinnvoll ist.
 * Die Entstehtung der Logik wurde hier besprochen:https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?f=24&t=4725
 * Die Formeln wurden von folgendem Post abgeleitet: http://dl8aap.koch-carsten.de/2020/07/taupunkt-berechnen/
 * Erklärung der Variablen aus der ursprünglichen Formel
 * var t = temperature;
* var r = humidity;
* var tp = 0.000;
* // Konstante
* var mw = 18.016; //Molekulargewicht des Wasserdampfes (kg/kmol)
* var gk = 8314.3; // universelle Gaskonstante (J/(kmol*K))
* var t0 = 273.15; // Absolute Temperatur von 0 °C (Kelvin)
* var tk = t + t0; // Temperatur in Kelvin
 
* Temp größer gleich 0 Grad:
*     a = 7.5;
*     b = 237.3;
* Temp kleiner 0 Grad:
*     a = 7.6;
*     b = 240.7;
*
* V2: Integration Berechnung absoute Luftfeuchtigkeit in g/m3
* Formel wurde hier entnommen: https://carnotcycle.wordpress.com/2012/08/04/how-to-convert-relative-humidity-to-absolute-humidity/
 */

{
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "2.0",
    "Icon": "" // format: "data:image/svg+xml;base64,ENCODED_FILE"
  },
  "Input": [
    ["Temperatur","Temperatur des zu berechnenden Raumes","$temp","c" ],
    ["Luftfeuchtigkeit","Luftfeuchtigkeit des zu berechnenden Raumes","$feuchte","c" ]
  ],
  "Output": [
    ["Taupunkt","Berechneter Taupunkt","$taupunkt","a"],
    ["Absolute Luftfeuchtigkeit","Berechnete Absolute Luftfeuchtigkeit in g/m3","$absfeuchte","a"]
  ],
  "Level": [
      //Ein-Ausgänge
    ["$temp","float",0.0],
    ["$feuchte","float",0.0],
    ["$taupunkt","float",0.0],
    ["$absfeuchte","float",0.0],
    
    //Formeln
    ["$formelinbenutzung","string","xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"], //Reservierung des Speicherplatzes, sonst werden nur 14 Zeichen reserviert
    
    //Formel jeweils einmal mit den Konstanten für Temperaturen >0 Grad, und einmal für Temperaturen <0 Grad    
    //var sdd = 6.1078 * Math.pow(10, (a*t)/(b+t));
    ["$formel1plus","string","6.1078 * 10^((7.5*X1)/(237.3+X1))"],
    ["$formel1minus","string","6.1078 * 10^((7.6*X1)/(240.7+X1))"],
    
    //var dd = sdd * (r/100);
    ["$formel2plus","string","X1 * (X2/100)"],
    ["$formel2minus","string","X1 * (X2/100)"],
    
    //var af = Math.pow(10,5) * mw/gk * dd/tk;
    ["$formel3plus","string","10^5 * 18.016/8314.3 * X1/(X2 + 273.15)"],
    ["$formel3minus","string","10^5 * 18.016/8314.3 * X1/(X2 + 273.15)"],

    //var v = Math.log10(dd/6.1078);
    ["$formel4plus","string","log10(X1/6.1078)"],
    ["$formel4minus","string","log10(X1/6.1078)"],
    
    //tp = Math.round( ((b*v) / (a-v))*100)/100;
    ["$formel5plus","string","((237.3*X1) / (7.5-X1))*100/100"],
    ["$formel5minus","string","((240.7*X1) / (7.6-X1))*100/100"],
    
    //Formel zur Berechnung der abs. Feuchte
    ["$formelabsfeuchte","string","(6.112 * exp((17.67 * X1)/(X1+243.5)) * X2 * 18.02)/((273.15+X1) * 100 * 0.08314)"],
    
    //Variablen für die Berechnungen
    ["$schwellwert","float",0.0],
    ["$schwellwertueberschreitung","bool",false],
    ["$schwellwertueberschreitungint","integer",0],
    ["$sdd","float",0.0],
    ["$dd","float",0.0],
    ["$af","float",0.0],
    ["$v","float",0.0]
  ],
  "Module": [
      //Comparator, prüft ob die Temp postiv oder negativ ist, True bei Plusgraden, False bei Minusgraden
      ["Comparator" , "$temp" , "$schwellwertueberschreitung" , "$schwellwert"],

      //Formel 1
      ["Multiplexer", ["$formel1minus", "$formel1plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
      ["CalcFormula",["$temp"], "$sdd", "$formelinbenutzung"],

      //Formel 2
      ["Multiplexer", ["$formel2minus", "$formel2plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
      ["CalcFormula",["$sdd","$feuchte"], "$dd", "$formelinbenutzung"],

      //Formel 3
      ["Multiplexer", ["$formel3minus", "$formel3plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
      ["CalcFormula",["$dd","$temp"], "$af", "$formelinbenutzung"],

      //Formel 4
      ["Multiplexer", ["$formel4minus", "$formel4plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
      ["CalcFormula",["$dd"], "$v", "$formelinbenutzung"],
      
      //Formel 5      
      ["Multiplexer", ["$formel5minus", "$formel5plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
      ["CalcFormula",["$v"], "$taupunkt", "$formelinbenutzung"],
      
      //Abs. Feuchte
      ["CalcFormula",["$temp","$feuchte"], "$absfeuchte", "$formelabsfeuchte"]
      
  ]
}
3500 XL ID:1339
Benutzeravatar

Parsley
Beiträge: 769
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 4908.
Hat sich bedankt: 939 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal

#38

Beitrag von Parsley »

Moin

Ich finde es klasse, wie Hans gefallen an den Logiken findet und welche Hilfe und Zusammenarbeit hier stattfindet! Großes Kino! Danke an alle Beteiligten!

Hat diese neue Version der Logik schon die Reife, dass sie auch im ersten Post verlinkt werden kann? ;)
Gruß Parsley

3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
3500XL #1705 (VPN offen, reboot ok)
EFH Bj.2016: KNX, DALI, 1-Wire, Modbus TCP, KWL, PV, MQTT, BSB-LAN, 2x AI on the Edge Device, Tasmota, ESPHome, VLANs, VPN, NAS
Bitte WIKI lesen.

Robert_Mini
Beiträge: 3936
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Danksagung erhalten: 2519 Mal

#39

Beitrag von Robert_Mini »

Denke die Logik ist reif.
Und Danke für das Lob, freut mich wenn ich helfen kann - man lernt ja nie aus…

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Sunshinemaker
Beiträge: 303
Registriert: So Mai 22, 2022 11:45 am
Hat sich bedankt: 144 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal

#40

Beitrag von Sunshinemaker »

hans4711 hat geschrieben: ↑Do Dez 28, 2023 5:57 pm

Code: Alles auswählen

/**
 * Logik zum Berechnen des Taupunkts. Der Taupunkt ist ein guter Wert um Aussenluft und Innenluft miteinander zu vergleichen um zu prüfen ob Lüften 
Moin, ich würde da gerne mal Einspruch erheben. Der Taupunkt sagt nichts anderes aus als den Punkt an dem das Wasser in der Luft Kondensiert.

Wenn du wirklich Innen und Außenluft miteinander vergleichen willst wäre die Absolute Luftfeuchtigkeit in g/m3 oder kg/kg wesentlich besser geeignet.
Ja bei Trockeneren Luft sinkt auch der Taupunkt aber ein wirklicher vergleich ist das ganze nicht.
LG Sören

TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“