Insolvenz der Elaborated Networks GmbH
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
[Beantwortet] [V4.0 IP5] Wie kann man den Taupunkt in einer Custom-Logik berechnen?
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3936
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
- Danksagung erhalten: 2519 Mal
Achso:
Du musst beide Berechnungen ausführen, für >=0 das Ergebnis auf $td1 und für <0 auf $td2 schreiben.
Der Multiplexer wählt nur aus.
In Einzellogikzellwn könnte man das nur selektiv berechnen, in CustomLogiken kann man nicht einzelne Module überspringen!
Lg
Robert
Du musst beide Berechnungen ausführen, für >=0 das Ergebnis auf $td1 und für <0 auf $td2 schreiben.
Der Multiplexer wählt nur aus.
In Einzellogikzellwn könnte man das nur selektiv berechnen, in CustomLogiken kann man nicht einzelne Module überspringen!
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
blaubaerli
- Beiträge: 2785
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danksagung erhalten: 1056 Mal
Hallo Hans,
da gibt es schon ein paar Hinweise im Forum
die habe ich mir gebookmarked:
Knowledge Base - 4.6.7.7_ CUSTOM: IF-THEN (ELSE) Lösungen
und
viewtopic.php?f=24&t=1585&p=16639#p16638
Beste Grüße
Jens
PS: Ich bekomme da auch regemäßig Kringel in den Hirnwindungen. Robert ist da schlicht der Foren-Guru

da gibt es schon ein paar Hinweise im Forum
Knowledge Base - 4.6.7.7_ CUSTOM: IF-THEN (ELSE) Lösungen
und
viewtopic.php?f=24&t=1585&p=16639#p16638
Beste Grüße
Jens
PS: Ich bekomme da auch regemäßig Kringel in den Hirnwindungen. Robert ist da schlicht der Foren-Guru
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Dez 26, 2023 9:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
| timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
| timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
| wiregate1250 |
-
gbglace
- Beiträge: 4361
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
- Danksagung erhalten: 2706 Mal
Ich bin ja immer noch dabei eher dieses Wertepärchen je nach größer oder kleiner 0° in je eine Variable zu packen.
Ob die Auswahl nun durch einen Multiplexer oder einem Ausdruck in einer freien Formel passiert ist Geschmackssache.
Wichtig ist ja eher, dass nach dieser Auswahl zwei Variablen existieren, wodurch die 4 Formeln nur einmal in der gesamten Customlogik notiert sein müssen und berechnet werden müssen.
Das macht die Wartung der Customlogik einfacher.
Ob die Auswahl nun durch einen Multiplexer oder einem Ausdruck in einer freien Formel passiert ist Geschmackssache.
Wichtig ist ja eher, dass nach dieser Auswahl zwei Variablen existieren, wodurch die 4 Formeln nur einmal in der gesamten Customlogik notiert sein müssen und berechnet werden müssen.
Das macht die Wartung der Customlogik einfacher.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3936
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
- Danksagung erhalten: 2519 Mal
Hallo Göran!
Danke für den Hinweis, macht speziell in diesem Fall Sinn, da die Formeln dient und komplex sind.
Wenn es eine Fallunterscheidung wäre, die anders behandelt wird, ginge es nur so wie dargestellt.
Lg
Robert
Danke für den Hinweis, macht speziell in diesem Fall Sinn, da die Formeln dient und komplex sind.
Wenn es eine Fallunterscheidung wäre, die anders behandelt wird, ginge es nur so wie dargestellt.
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
hans4711
- Beiträge: 124
- Registriert: Mi Nov 08, 2023 4:24 pm
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 89 Mal
@Robert_Mini irgendwie klappt es nicht ganz:
* Ich kann den Comperator Ausgang nicht mit dem mulitplexer Selektor koppeln weil der Multiplexer ein integer erwartet, der Comperator aber Bool ausgibt.
* Ich dachte ich Mappe true/false in 1/0 über eine Freie Formel (X1==true?1:0). Die Freie Formel erwartet aber einen Float als Eingang und kein Bool
* Ich habe die Abfolge mit Standardlogiken nachgebaut, daher habe ich auch die Fehlermeldungen der falschen Casts
Hast du dafür eine Lösung?
So sieht der Code aktuell aus, ich habe die Formel jetzt zu einer zusammengefasst


* Ich kann den Comperator Ausgang nicht mit dem mulitplexer Selektor koppeln weil der Multiplexer ein integer erwartet, der Comperator aber Bool ausgibt.
* Ich dachte ich Mappe true/false in 1/0 über eine Freie Formel (X1==true?1:0). Die Freie Formel erwartet aber einen Float als Eingang und kein Bool
* Ich habe die Abfolge mit Standardlogiken nachgebaut, daher habe ich auch die Fehlermeldungen der falschen Casts
Hast du dafür eine Lösung?
So sieht der Code aktuell aus, ich habe die Formel jetzt zu einer zusammengefasst
Code: Alles auswählen
/**
* New custom logic
*
*
*/
{
"_Meta": { // Optional
"Description": "",
"Version": "1.00",
"Icon": "" // format: "data:image/svg+xml;base64,ENCODED_FILE"
},
"Input": [
["Temperatur","Temperatur","$temp","c" ],
["Luftfeuchte","Luftfeuchte","$luft","c" ]
],
"Output": [
["Taupunkt","Berechneter Taupunkt","$taupunkt","a"],
["Comperator","True postiv, False, negativ","$comp","a"],
//Zur Fehlersuche
["Multi","True postiv, False, negativ","$multi","a"],
["IFElse","True postiv, False, negativ","$schwellwertueberschreitungint","a"]
],
"Level": [
//Ein/Ausgänge
["$temp","float",0.0],
["$luft","float",0.0],
["$taupunkt","float",0.0],
//Formeln
["$formelminusgrade","string","((240.7*(log10(((6.1078 * (10^(7.6*X1)/(240.7+X1))) * (X1/100))/6.1078))) / (7.6-(log10(((6.1078 * (10^(7.6*X2)/(240.7+X2))) * (X2/100))/6.1078))))*100/100"],
["$formelplusgrade","string","((237.3*(log10(((6.1078 * (10^(7.5*X1)/(237.3+X1))) * (X1/100))/6.1078))) / (7.5-(log10(((6.1078 * (10^(7.5*X2)/(237.3+X2))) * (X2/100))/6.1078))))*100/100"],
["$formelinbenutzung","string",""],
["$formeltointeger","string","(X1==true)?1:0"],
//Variablen für die Berechnungen
["$schwellwert","float",0.0],
["$schwellwertueberschreitung","bool",false],
["$schwellwertueberschreitungint","integer",0],
//Troubleshooting
["$comp","bool",false],
["$multi","bool",false]
],
"Module": [
//Comparator, prüft ob die Temp postiv oder negativ ist, True bei Plusgraden, False bei Minusgraden
["Comparator" , "$luft" , "$comp" , "$schwellwert"], //nur für Fehlersuche
["Comparator" , "$luft" , "$schwellwertueberschreitung" , "$schwellwert"],
["CalcFormula",["$schwellwertueberschreitung"], "$schwellwertueberschreitungint", "$formeltointeger"],
//Mulitplexer, speichert die richtige Formel in der Variable "formelinbenutzung", diese soll dann der freien Berechnung übergeben werden
["Multiplexer", ["$formelminusgrade", "$formelplusgrade"],"$multi","$schwellwertueberschreitung"], //nur für Fehlersuche
["Multiplexer", ["$formelminusgrade", "$formelplusgrade"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
//Berechnung des Taupunkts
["CalcFormula",["$temp","$luft"], "$taupunkt", "$formelinbenutzung"]
]
}


Zuletzt geändert von hans4711 am Mi Dez 27, 2023 11:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
3500 XL ID:1339
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3936
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
- Danksagung erhalten: 2519 Mal
Hallo Hans!
Göran hatte das zwar etwas anders gemeint (Umschalter der Parameter), ich finde den Ansatz mit Umschalten der Formel aber ziemlich elegant
.
Hab das bei mir nun getestet und im Wesentlichen einen Fehler in den Formel gefunden. Daher hab ich mal einfach "X1+X2" und "X1-X2" hinterlegt und dann funktioniert es auch schon. $temp statt $luft am comperator war auch falsch.
In Customlogiken kann man sehr wohl bool auf int und umgekehrt schreiben, man muss eben wissen was man tut. Insbesondere bei float auf bool kommt da schnell MIST raus....
Zum Standardbaustein melde ich mich noch.
lg
Robert
Göran hatte das zwar etwas anders gemeint (Umschalter der Parameter), ich finde den Ansatz mit Umschalten der Formel aber ziemlich elegant
Hab das bei mir nun getestet und im Wesentlichen einen Fehler in den Formel gefunden. Daher hab ich mal einfach "X1+X2" und "X1-X2" hinterlegt und dann funktioniert es auch schon. $temp statt $luft am comperator war auch falsch.
In Customlogiken kann man sehr wohl bool auf int und umgekehrt schreiben, man muss eben wissen was man tut. Insbesondere bei float auf bool kommt da schnell MIST raus....
Code: Alles auswählen
/**
* New custom logic
*
*
*/
{
"_Meta": { // Optional
"Description": "",
"Version": "1.00",
"Icon": "" // format: "data:image/svg+xml;base64,ENCODED_FILE"
},
"Input": [
["Temperatur","Temperatur","$temp","c" ],
["Luftfeuchte","Luftfeuchte","$luft","c" ]
],
"Output": [
["Taupunkt","Berechneter Taupunkt","$taupunkt","a"],
["Comperator","True postiv, False, negativ","$comp","a"],
//Zur Fehlersuche
["Multi","True postiv, False, negativ","$multi","a"],
["IFElse","True postiv, False, negativ","$schwellwertueberschreitungint","a"]
],
"Level": [
//Ein/Ausgänge
["$temp","float",0.0],
["$luft","float",0.0],
["$taupunkt","float",0.0],
//Formeln
// ["$formelminusgrade","string","((240.7*(log10(((6.1078 * (10^(7.6*X1)/(240.7+X1))) * (X1/100))/6.1078))) / (7.6-(log10(((6.1078 * (10^(7.6*X2)/(240.7+X2))) * (X2/100))/6.1078))))*100/100"],
// ["$formelplusgrade","string","((237.3*(log10(((6.1078 * (10^(7.5*X1)/(237.3+X1))) * (X1/100))/6.1078))) / (7.5-(log10(((6.1078 * (10^(7.5*X2)/(237.3+X2))) * (X2/100))/6.1078))))*100/100"],
["$formelminusgrade","string","X1+X2"],
["$formelplusgrade","string","X1-X2"],
["$formelinbenutzung","string",""],
// ["$formeltointeger","string","(X1==true)?1:0"],
//Variablen für die Berechnungen
["$schwellwert","float",0.0],
["$schwellwertueberschreitung","bool",false],
["$schwellwertueberschreitungint","integer",0],
//Troubleshooting
["$comp","bool",false],
["$multi","bool",false]
],
"Module": [
//Comparator, prüft ob die Temp postiv oder negativ ist, True bei Plusgraden, False bei Minusgraden
["Comparator" , "$temp" , "$comp" , "$schwellwert"], //nur für Fehlersuche
["Comparator" , "$temp" , "$schwellwertueberschreitung" , "$schwellwert"],
//["CalcFormula",["$schwellwertueberschreitung"], "$schwellwertueberschreitungint", "$formeltointeger"],
//Mulitplexer, speichert die richtige Formel in der Variable "formelinbenutzung", diese soll dann der freien Berechnung übergeben werden
["Multiplexer", ["$formelminusgrade", "$formelplusgrade"],"$multi","$schwellwertueberschreitung"], //nur für Fehlersuche
["Multiplexer", ["$formelminusgrade", "$formelplusgrade"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
//Berechnung des Taupunkts
["CalcFormula",["$temp","$luft"], "$taupunkt", "$formelinbenutzung"]
]
}
lg
Robert
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Dez 27, 2023 11:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3936
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
- Danksagung erhalten: 2519 Mal
Bool als Selektor beim Multiplexer im Standardbaustein geht tatsächlich nicht.
@Stefan: hier ist aus meiner Sicht die Prüfung zu streng und es gibt keinen Eingangsmodifizierer, der Bool auf Int erlaubt. Ich wüsste da jetzt auch keinen einfachen Workaround...
Auch der MouseOver Text ist da aus meiner Sicht falsch: Ganzzahl (INT) passt, aber Ziel Datentyp sollte auch INT sein vermute ich mal.
lg
Robert
@Stefan: hier ist aus meiner Sicht die Prüfung zu streng und es gibt keinen Eingangsmodifizierer, der Bool auf Int erlaubt. Ich wüsste da jetzt auch keinen einfachen Workaround...
Auch der MouseOver Text ist da aus meiner Sicht falsch: Ganzzahl (INT) passt, aber Ziel Datentyp sollte auch INT sein vermute ich mal.
lg
Robert
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3936
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
- Danksagung erhalten: 2519 Mal
Für den Formelfehler gebe ich auf, hab's in 1/2h nicht gefunden...
lg
Robert
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
hans4711
- Beiträge: 124
- Registriert: Mi Nov 08, 2023 4:24 pm
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 89 Mal
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Jetzt bin ich ein gutes Stück weiter, die Formeln habe ich jetzt um komplexität rauszunehmen wieder auf den ursprünglichen 5 gelassen und habe einfach vor jeder Formel einen Multiplexer gebaut.
Leider kann ich die Formeln wohl nicht wie benötigt umbauen.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
28.12.2023 10:35:21 Logic_24 Taupunktrechner calc_formula3 Error while analyzing formula "6.1078 * 10^(7."
28.12.2023 10:35:22 src/le_math_expr.cpp#23:muparser: Missing parenthesis
Was mache ich da bei der Formel mit dem pow falsch?
Jetzt bin ich ein gutes Stück weiter, die Formeln habe ich jetzt um komplexität rauszunehmen wieder auf den ursprünglichen 5 gelassen und habe einfach vor jeder Formel einen Multiplexer gebaut.
Leider kann ich die Formeln wohl nicht wie benötigt umbauen.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
28.12.2023 10:35:21 Logic_24 Taupunktrechner calc_formula3 Error while analyzing formula "6.1078 * 10^(7."
28.12.2023 10:35:22 src/le_math_expr.cpp#23:muparser: Missing parenthesis
Was mache ich da bei der Formel mit dem pow falsch?
Code: Alles auswählen
/**
* New custom logic
*
*
*/
{
"_Meta": { // Optional
"Description": "",
"Version": "1.00",
"Icon": "" // format: "data:image/svg+xml;base64,ENCODED_FILE"
},
"Input": [
["Temperatur","Temperatur","$temp","c" ],
["feuchtefeuchte","feuchtefeuchte","$feuchte","c" ]
],
"Output": [
["Taupunkt","Berechneter Taupunkt","$taupunkt","a"],
["Comperator","True postiv, False, negativ","$comp","a"],
["Multi","True postiv, False, negativ","$multi","a"],
["IFElse","True postiv, False, negativ","$schwellwertueberschreitungint","a"]
],
"Level": [
//Ein/Ausgänge
["$temp","float",0.0],
["$feuchte","float",0.0],
["$taupunkt","float",0.0],
//Formeln
//["$formelminusgrade","string","((240.7*(log10(((6.1078 * (10^(7.6*X1)/(240.7+X1))) * (X1/100))/6.1078))) / (7.6-(log10(((6.1078 * (10^(7.6*X2)/(240.7+X2))) * (X2/100))/6.1078))))*100/100"],
// ["$formelminusgrade","string","X1+X2"],
// ["$formelplusgrade","string","((237.3*(log10(((6.1078 * (10^(7.5*X1)/(237.3+X1))) * (X1/100))/6.1078))) / (7.5-(log10(((6.1078 * (10^(7.5*X2)/(237.3+X2))) * (X2/100))/6.1078))))*100/100"],
//["$formelplusgrade","string","X1*X2"],
["$formelinbenutzung","string",""],
["$formeltointeger","string","(X1==true)?1:0"],
//neue Formeln
//var sdd = 6.1078 * Math.pow(10, (a*t)/(b+t));
["$formel1plus","string","6.1078 * 10^(7.5*X1)/(237.3+X1)"],
["$formel1minus","string","6.1078 * 10^(7.6*X1)/(240.7+X1)"],
//var dd = sdd * (r/100);
["$formel2plus","string","X1 * (X2/100)"],
["$formel2minus","string","X1 * (X2/100)"],
//var af = Math.pow(10,5) * mw/gk * dd/tk;
["$formel3plus","string","10^5 * 18.016/8314.3 * X1/(X2 + 273.15)"],
["$formel3minus","string","10^5 * 18.016/8314.3 * X1/(X2 + 273.15)"],
//var v = Math.log10(dd/6.1078);
["$formel4plus","string","log10(X1/6.1078)"],
["$formel4minus","string","log10(X1/6.1078)"],
//tp = Math.round( ((b*v) / (a-v))*100)/100;
["$formel5plus","string","((237.3*X1) / (7.5-X1))*100/100"],
["$formel5minus","string","((240.7*X1) / (7.6-X1))*100/100"],
//Variablen für die Berechnungen
["$schwellwert","float",0.0],
["$schwellwertueberschreitung","bool",false],
["$schwellwertueberschreitungint","integer",0],
["$sdd","float",0.0],
["$dd","float",0.0],
["$af","float",0.0],
["$v","float",0.0],
//Troubleshooting
["$comp","bool",false],
["$multi","bool",false]
],
"Module": [
//Comparator, prüft ob die Temp postiv oder negativ ist, True bei Plusgraden, False bei Minusgraden
["Comparator" , "$temp" , "$comp" , "$schwellwert"], //nur für Fehlersuche
["Comparator" , "$temp" , "$schwellwertueberschreitung" , "$schwellwert"],
//["CalcFormula",["$schwellwertueberschreitung"], "$schwellwertueberschreitungint", "$formeltointeger"],
["Multiplexer", ["$formel1minus", "$formel1plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
["CalcFormula",["$temp"], "$sdd", "$formelinbenutzung"],
["Multiplexer", ["$formel2minus", "$formel2plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
["CalcFormula",["$sdd","$feuchte"], "$dd", "$formelinbenutzung"],
["Multiplexer", ["$formel3minus", "$formel3plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
["CalcFormula",["$dd","$temp"], "$af", "$formelinbenutzung"],
["Multiplexer", ["$formel4minus", "$formel4plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
["CalcFormula",["$dd"], "$v", "$formelinbenutzung"],
["Multiplexer", ["$formel5minus", "$formel5plus"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
["CalcFormula",["$v"], "$taupunkt", "$formelinbenutzung"]
//Mulitplexer, speichert die richtige Formel in der Variable "formelinbenutzung", diese soll dann der freien Berechnung übergeben werden
//["Multiplexer", ["$formelminusgrade", "$formelplusgrade"],"$multi","$schwellwertueberschreitung"], //Nur für Fehlersuche
//["Multiplexer", ["$formelminusgrade", "$formelplusgrade"],"$formelinbenutzung","$schwellwertueberschreitung"],
//Berechnung des Taupunkts
//["CalcFormula",["$temp","$feuchte"], "$taupunkt", "$formelinbenutzung"]
]
}
Zuletzt geändert von hans4711 am Do Dez 28, 2023 11:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
3500 XL ID:1339
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3936
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
- Danksagung erhalten: 2519 Mal
Hallo Hans!
Danke für deine Ausdauer, ich ärgere mich gerade über den muparser, da liegt offensichtlich ein Problem vor, das ich gerade weiter einschränken, aber nicht lösen konnte. Ich poste die weitere Problembehandlung separat.
Vielleicht hast du zwischenzeitlich eine andere Logik als Custom Logik zu lösen, möchte ungern deinen Schwung bremsen
lg
Robert
Danke für deine Ausdauer, ich ärgere mich gerade über den muparser, da liegt offensichtlich ein Problem vor, das ich gerade weiter einschränken, aber nicht lösen konnte. Ich poste die weitere Problembehandlung separat.
Vielleicht hast du zwischenzeitlich eine andere Logik als Custom Logik zu lösen, möchte ungern deinen Schwung bremsen
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297