Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Gelöst] [V3.5.1] Filtern nach Quell-PA im KNX-Busmonitor

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
fsl
Beiträge: 139
Registriert: Do Nov 01, 2018 12:23 pm
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal

[V3.5.1] Filtern nach Quell-PA im KNX-Busmonitor

#1

Beitrag von fsl »

Hallo Community,

habe den KNX Busmonitor des TWS bislang noch eher selten benutzt und wollte jetzt überprüfen, ob ein bestimmter Binäreingang mit PA 1.0.85 auch tatsächlich Daten sendet. Dazu habe ich Busmonitor als Zeitraum "Heute" ausgewählt und dann aktualisiert. Jetzt habe ich alle Telegramme von heute. Ich hatte jetzt erwartet, dass ich dann im Feld "Nach Quelle filtern (PA)" einfach "1.0.85" (ohne Anführungszeichen) schreibe und dann danach gefiltert wird. Das ist jedoch nicht der Fall. Auch nach zusätzlicher Eingabe der Enter-Taste geschieht nichts. Der Pfeil neben dem Symbol hat auch keine Funktion. Anbei ein Screenshot, aus dem sich ergibt, dass es tatsächlich solche Telegramme gibt. Probiert habe ich es in Safari und Chrome (in Chrome gehe ich nie auf den TWS).

Bild

Was mache ich falsch?

Beste Grüße,
fsl
Zuletzt geändert von Parsley am So Nov 12, 2023 12:19 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:310 + PBM ID:10072, VPN offen, Reboot erlaubt
TWS 3500L ID:1030, VPN offen, Reboot erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 10992
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5419 Mal
Danksagung erhalten: 9245 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

HI,

Du musst den Filter nach dem Definieren auch Speichern und dann "alles" von der Sichtbarkeit her ausknipsen.

Das ist deshalb so, weil man mehrere Filter parallel anwenden kann.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Kaaennixx
Beiträge: 129
Registriert: Mi Dez 28, 2022 9:28 pm
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal

#3

Beitrag von Kaaennixx »

Vor dem Problem stand in anfangs auch. Ich hatte erwartet, dass sich die Liste automatisch anpasst, wenn ich etwas in den Filter eingebe. Aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat kann man so ich ganz gut arbeiten. Und den Vorteil von mehreren Filtern habe ich bisher noch gar nicht zu schätzen gelernt, guter Hinweis.. :)
Viele Grüße
Raimund

Timberwolf Server 3500L #1049 / VPN - im Auslieferungszustand, Reboot ok

Ersteller
fsl
Beiträge: 139
Registriert: Do Nov 01, 2018 12:23 pm
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal

#4

Beitrag von fsl »

Danke für die schnelle Hilfe, das war's natürlich. Gespeichert hatte ich schon einmal, aber der Schritt mit dem Deaktivieren des "Alles"-Filters hat dann noch gefehlt.

Falls notwendig, kann das Thema auf gelöst gesetzt werden.
TWS 950Q ID:310 + PBM ID:10072, VPN offen, Reboot erlaubt
TWS 3500L ID:1030, VPN offen, Reboot erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 10992
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5419 Mal
Danksagung erhalten: 9245 Mal
Kontaktdaten:

#5

Beitrag von StefanW »

Hi Raimund,
Kaaennixx hat geschrieben: Sa Nov 11, 2023 7:31 pmUnd den Vorteil von mehreren Filtern habe ich bisher noch gar nicht zu schätzen gelernt, guter Hinweis.. :)
Diese Filter werden auch gespeichert (bis Du sie löscht). Auf diese Weise kann man ein ganzes Set von Filtern haben, die man dann nach Lust und Laune nutzen kann.

Den "Alles" Filter muss man nicht unbedingt ausschalten, weil die anderen Filter lassen sich farblich absetzen und dann werden die Telegramme eben mehrfach dargestellt - einmal pro Filter. Man kann also den Alles in "grau" laufen lassen und das gesucht in "Signalfarbe".

Sofern man im Echtzeit Mode ist, kann man auch die Anzeige bei Trigger anhalten lassen, so wie bei einem Speicher-Oszi.

Viel Erfolg

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Benutzeravatar

cybersmart
Beiträge: 262
Registriert: Do Jan 20, 2022 6:15 pm
Wohnort: Germering
Hat sich bedankt: 169 Mal
Danksagung erhalten: 171 Mal
Kontaktdaten:

#6

Beitrag von cybersmart »

Nach anderen Kriterien als GA und PA kann man aber nicht irgendwie filtern/suchen, oder? Also nach Text der aus der ETS kommt beispielsweise. Hätte das neulich brauchen können aber kam dann mit GA zum Ziel. Technisch sollte das ja gut umsetzbar sein oder übersehe ich was und es geht bereits?
Bisher nur selten den Busmonitor verwendet sondern meist mit der ETS Fehler gesucht.

VG
Uwe
VG, Uwe

timberwolf765 VPN: closed Reboot: no

Robert_Mini
Beiträge: 3914
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1287 Mal
Danksagung erhalten: 2227 Mal

#7

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Uwe!

Der Filter versteht bei der Suche auch Texte und bietet dann nur GA an, die den Suchtext enthalten.
Er zum Filter anlegen muss man aber GAs auswählen (MouseOver zeigt da den Text aber auch an).

Ich denke am TWS schon lange nicht mehr in GA! Aber Ordnung in den Bezeichnungen ist auch ein Challenge (Umlaute, etc.)

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

cybersmart
Beiträge: 262
Registriert: Do Jan 20, 2022 6:15 pm
Wohnort: Germering
Hat sich bedankt: 169 Mal
Danksagung erhalten: 171 Mal
Kontaktdaten:

#8

Beitrag von cybersmart »

Robert_Mini hat geschrieben: Sa Nov 11, 2023 10:22 pm Hallo Uwe!

Der Filter versteht bei der Suche auch Texte und bietet dann nur GA an, die den Suchtext enthalten.
Wow, das hatte ich nie versucht weil als graues Beispiel ja auch GAs maximal mit * als Wildcard angezeigt werden und das Suchfeld GA heisst.

Vielen Dank, das macht in Zukunft vieles einfacher.
VG, Uwe