[TIPP] MODBUS PROFIL: Daikin DCOM-LT/io

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
Antworten

Ersteller
Sunshinemaker
Beiträge: 273
Registriert: So Mai 22, 2022 11:45 am
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal

MODBUS PROFIL: Daikin DCOM-LT/io

#1

Beitrag von Sunshinemaker »

Moin,

Ich möchte das Profil für den DAIKIN DCOM-LT/io mit euch Teilen. Ich hoffe hab inzwischen alle Fehler gefunden. Falls noch irgendwo ein Fehler sein sollte bitte bescheid geben. Ich konnte auch nicht alles testen, da meine Installation das nicht hergibt.

Somit ist die Diskussion eröffnet ;)

Ergänzung: Das Profil steht unter TOLL-Lizenz :)
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Sunshinemaker am So Okt 22, 2023 3:55 pm, insgesamt 3-mal geändert.
LG Sören

TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache
Benutzeravatar

Parsley
Beiträge: 737
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 490..
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 462 Mal

#2

Beitrag von Parsley »

Danke Sören!

Sofern du das möchtest ergänze bitte einen Vermerk, ob du es unter die TOLL-Lizenz stellst. ;)
Gruß Parsley

Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Timberwolf Server 3500XL #1705 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Bitte WIKI lesen.

Ersteller
Sunshinemaker
Beiträge: 273
Registriert: So Mai 22, 2022 11:45 am
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal

#3

Beitrag von Sunshinemaker »

Moin,

Temperaturbereiche angepasst + kleine Fehler behoben.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
LG Sören

TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache
Antworten

Zurück zu „MODBUS PROFILE“