Hallo Robert,
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Okt 01, 2023 9:59 am
Das mit den Flags und Filterung war mir nicht bewusst, muss ich selbst mal ansehen.
Das muss dann auch beim Verknüpfungsassistenten als Hinweis in die Doku! Eventuell auch bei einem Mouseover…
das wäre hilfreich. Ich habe es auch nur durch Ausprobieren herausgefunden

Anfänglich hatte ich allen TWS-Objekten in der ETS alle Flags gelassen, war damit natürlich voll flexibel. Aber kürzlich bin ich alle GAs mal gründlich durchgegangen und habe die Flags bewusst gesetzt, auch damit keine zufälligen Sachen auf dem Bus passieren. Und danach hatte ich das Problem mit der Logik.
Für die Kommunikation mit dem KNX-Bus sind die Flags natürlich sehr hilfreich um die Kommunikation zu regeln. Aber dass damit auch die TWS-interne Verarbeitung von Daten beeinflusst wird hatte ich nicht erwartet.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Okt 01, 2023 3:33 pm
Gerade nochmal gelesen. Ich denke dein Problem liegt am Zwischenschritt über das KNX Objekt - welcher DPT ist das?
Das ist DPT10.1
Werde heute noch mal ausprobieren wie sich meine Logik ohne den Umweg über das KNX-Objekt verhält.
Vielen Dank und viele Grüße
Falk