Hallo zusammen
Kurze Verständnissfrage:
Ich habe einen TWS 3500, dieser hat ja einen ModBus RTU Anschluss. Wenn ich diesen jetzt mit mehreren Stromzählern in Reihe belege, was ja geht wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich an diesen Bus dann später auch noch eine Wärmepumpe hängen? Oder benötige ich dann schon eine Extension für weitere Modbus Anschlüsse?
Zähler und Wärmepumpe sind natürlich nicht vom selben Hersteller, sollte das relevant sein.
Danke und Grüße
Raimund
NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/TrZ03Nr7
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/TrZ03Nr7
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Beantwortet] [3.5.1] Verschiedene ModBus Slaves an einem Anschluss
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 276
- Registriert: Mi Nov 23, 2022 9:31 pm
- Wohnort: Werther bei Nordhausen
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danksagung erhalten: 117 Mal
- Kontaktdaten:
Wenn die Übertragungsrate gleich ist und jedes Gerät eine andere, eindeutige ID hat, geht es.
Ich habe an einem Modbus RTU auch 4 Zähler von unterschiedlichen Hersteller dran.
Die ID und Übertragungsrate der Geräte muss dann von Dir eingestellt werden.
Man sollte auf jeden Fall auf eine optische Trennung achten, damit du dir nichts über den Bus in den TWS holst.
Um so mehr Geräte man am RTU hat um so länger dauert es natürlich auch die Daten abzurufen, also im sekundentakt dann von mehrern Geräten alle Register zu holen wird irgendwann an Grenzen stoßen.
Ich habe an einem Modbus RTU auch 4 Zähler von unterschiedlichen Hersteller dran.
Die ID und Übertragungsrate der Geräte muss dann von Dir eingestellt werden.
Man sollte auf jeden Fall auf eine optische Trennung achten, damit du dir nichts über den Bus in den TWS holst.
Um so mehr Geräte man am RTU hat um so länger dauert es natürlich auch die Daten abzurufen, also im sekundentakt dann von mehrern Geräten alle Register zu holen wird irgendwann an Grenzen stoßen.
Grüße
Andreas
TWS 3500M ID:992 /XL ID:1198 , VPN offen, Reboot nach Absprache
- KNX mit EibPort V3, 1Home, ENO Gateway, ETS6
- PV Anlagen AC gekoppelt mit Fronius IG 40/60 und Symo 10KW
- 62kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/5000 und DC PV Anlagen über MPPT
Andreas
TWS 3500M ID:992 /XL ID:1198 , VPN offen, Reboot nach Absprache
- KNX mit EibPort V3, 1Home, ENO Gateway, ETS6
- PV Anlagen AC gekoppelt mit Fronius IG 40/60 und Symo 10KW
- 62kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/5000 und DC PV Anlagen über MPPT
-
- Reactions:
- Beiträge: 369
- Registriert: So Okt 14, 2018 1:48 pm
- Hat sich bedankt: 234 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Hallo Raimund,
grundsätzlich ist das möglich.
Der Modbus basiert auf der seriellen Client/Server-Kommunikation. Bei Modbus-RTU müssen zuerst die seriellen Kommunikations-Parameter bekannt sein bzw. definiert werden. Dazu gehören Baudrate, Parität und Stopbits. Des weitern kommt noch die Server-Adresse(n) hinzu, die vom Client angesprochen werden können.
Dann den Client und den bzw. die Server über RS485 unter Einhaltung der Modbus-RTU-Topologie zusammenschalten.
Modbus RTU Topologie
grundsätzlich ist das möglich.
Der Modbus basiert auf der seriellen Client/Server-Kommunikation. Bei Modbus-RTU müssen zuerst die seriellen Kommunikations-Parameter bekannt sein bzw. definiert werden. Dazu gehören Baudrate, Parität und Stopbits. Des weitern kommt noch die Server-Adresse(n) hinzu, die vom Client angesprochen werden können.
Dann den Client und den bzw. die Server über RS485 unter Einhaltung der Modbus-RTU-Topologie zusammenschalten.
Modbus RTU Topologie
Grüße
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
-
- Reactions:
- Beiträge: 85
- Registriert: Mi Dez 28, 2022 9:28 pm
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Alles klar, das hilft mir schon mal weiter.
Ist bei mir im Moment noch Zukunftsmusik, aber schön dass es die Möglichkeit gibt.
Danke für die Informationen
Ist bei mir im Moment noch Zukunftsmusik, aber schön dass es die Möglichkeit gibt.
Danke für die Informationen
Viele Grüße
Raimund
Timberwolf Server 3500L #1049 / VPN - im Auslieferungszustand, Reboot ok
Raimund
Timberwolf Server 3500L #1049 / VPN - im Auslieferungszustand, Reboot ok
-
- Reactions:
- Beiträge: 56
- Registriert: Do Dez 10, 2020 11:24 pm
- Wohnort: Zwochau
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Hallo Raimund,
solltest du mal an die Grenzen deines RTU-Bus' kommen oder sollten die Geräte untereinander nicht kompatibel (Baudrate,...) sein, dann kannst du auch "beliebig" viele Modbus-TCP Netze parallel laufen lassen. Über RTU<->TCP-Gateways kannst du so z.B. mehrere RTU-Netze parallel betreiben. Über eine Extention geht das allerdings direkt und damit bequemer.
Viel Erfolg weiterhin!
VG aus Sachsen
Tobias
solltest du mal an die Grenzen deines RTU-Bus' kommen oder sollten die Geräte untereinander nicht kompatibel (Baudrate,...) sein, dann kannst du auch "beliebig" viele Modbus-TCP Netze parallel laufen lassen. Über RTU<->TCP-Gateways kannst du so z.B. mehrere RTU-Netze parallel betreiben. Über eine Extention geht das allerdings direkt und damit bequemer.
Viel Erfolg weiterhin!
VG aus Sachsen
Tobias