Hallo Falk,
der VOC braucht eine Aufwärmphase von mindestens 15 Minuten. In diesem Zeitraum liefert er keine Werte für AQ/PPM.
VDD ist nominell 5 Volt. Beim VOC wird das am Ausgang des DC/DC-Wandler gemessen.
Neuer Service

- Dieser neue Funktion wird über die Timberwolf Cloud zur Verfügung gestellt
- ElabNET sammelt Daten aus mehreren Quellen in der Timberwolf Cloud
- Timberwolf Server beziehen diese Daten gebündelt und automatisch aus der Timberwolf Cloud
- Aktualisiert 24/7, derzeit stündlich, es ist fast nichts einzustellen
- Die Daten stehen sowohl detailliert im Objektsystem zur Verfügung als auch gebündelt (mit einem Klick) in Widgets für Wetter, Alarme usw.
Info hier im Forum: viewtopic.php?t=6224
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn PLUS den Wetter-Service für ZWEI Jahre. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Gelöst] [V4 IP3] Probleme mit zwei neuen 1-Wire-Sensoren (Anlegetemperaturfühler und VOC-Sensor)
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
speckenbuettel
- Beiträge: 450
- Registriert: Mo Jun 27, 2022 9:30 am
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danksagung erhalten: 285 Mal
Hallo René,
das mit der Aufwärmphase weiß ich. Ich habe den Sensor über Nacht angeschlossen gelassen. Leider hat er nur wenige Datenpunkte gemessen (die Einstellung lautet: Senden bei Änderungen > 10 ppm). Und am nächsten Tag war er im Geräte-Manager wieder auf Störung.

Und die Datenpunkte, die von ca. 500 ppm auf 2000 ppm und dann wieder zurück springen (über Nacht, in einem unbenutzten, aber per KWL permanent belüfteten Raum) machen auch relativ wenig Sinn.
Hast du noch einen Tipp was ich noch prüfen könnte?
Danke für die Info bezüglich 5 V, die Messung stimmt also schon mal
Vielen Dank und viele Grüße
Falk
das mit der Aufwärmphase weiß ich. Ich habe den Sensor über Nacht angeschlossen gelassen. Leider hat er nur wenige Datenpunkte gemessen (die Einstellung lautet: Senden bei Änderungen > 10 ppm). Und am nächsten Tag war er im Geräte-Manager wieder auf Störung.

Und die Datenpunkte, die von ca. 500 ppm auf 2000 ppm und dann wieder zurück springen (über Nacht, in einem unbenutzten, aber per KWL permanent belüfteten Raum) machen auch relativ wenig Sinn.
Hast du noch einen Tipp was ich noch prüfen könnte?
Danke für die Info bezüglich 5 V, die Messung stimmt also schon mal
Vielen Dank und viele Grüße
Falk
Vielen Dank und viele Grüße
Falk
TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi
Falk
TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi
-
maggyver
- Beiträge: 387
- Registriert: So Okt 14, 2018 1:48 pm
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 307 Mal
Hallo Falk,
mittlerweile wurde sehr vieles ausprobiert.
So ein sporadisches Sendeverhalten lässt zwei mögliche Szenarien zu:
1. Defekt der Hardeware an der Baugruppe selbst (Haarriss auf der Platine, schlechte Lötverbindung, Sensor defekt, etc.)
2. Probleme an Klemmverbindung an einer der Klemmstellen zwischen VOC und TWS bzw. PBM (Isolierung untergeklemmt, Isolierung zu kurz abgesetzt, dadurch schlechte Klemmverbindung, Ader nicht tief genug in Klemme gesteckt, eventuell Spannhebel der Klemme nicht geschlossen, Leitung mechanisch beschädigt)
mittlerweile wurde sehr vieles ausprobiert.
So ein sporadisches Sendeverhalten lässt zwei mögliche Szenarien zu:
1. Defekt der Hardeware an der Baugruppe selbst (Haarriss auf der Platine, schlechte Lötverbindung, Sensor defekt, etc.)
2. Probleme an Klemmverbindung an einer der Klemmstellen zwischen VOC und TWS bzw. PBM (Isolierung untergeklemmt, Isolierung zu kurz abgesetzt, dadurch schlechte Klemmverbindung, Ader nicht tief genug in Klemme gesteckt, eventuell Spannhebel der Klemme nicht geschlossen, Leitung mechanisch beschädigt)
Grüße
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
-
speckenbuettel
- Beiträge: 450
- Registriert: Mo Jun 27, 2022 9:30 am
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danksagung erhalten: 285 Mal
Hallo René,
vielen Dank für deine kontinuierliche Hilfe bei meinem 1-Wire-Problem.
Ich habe nun noch mal alle Klemmstellen zwischen TWS und dem VOC-Sensor überprüft. Jetzt läuft er schon seit 24 Stunden ohne Fehler/Störungen und die Werte kommen auch halbwegs hin.
Bei meinen ersten 20 1-Wire-Sensoren hatte ich keinerlei Probleme, nur die letzten vier haben mich einiges an Versuchen gekostet. Aber Dank der Hilfe aus diesem Forum, vor allem deinerseits, habe ich auch diese Sensoren erfolgreich eingebunden.
Ich habe gelernt dass bei 1-Wire die Verbindungsqualität eine große Rolle spielt und dass auch lauter "grüne" Statusmeldungen im TWS-Busmonitor nicht automatisch bedeuten, dass keine schlechten Verbindungen vorhanden sind.
Aber: Ende gut, alles gut, ich betrachte das Problem als gelöst
Vielen Dank und viele Grüße
Falk
vielen Dank für deine kontinuierliche Hilfe bei meinem 1-Wire-Problem.
Ich habe nun noch mal alle Klemmstellen zwischen TWS und dem VOC-Sensor überprüft. Jetzt läuft er schon seit 24 Stunden ohne Fehler/Störungen und die Werte kommen auch halbwegs hin.
Bei meinen ersten 20 1-Wire-Sensoren hatte ich keinerlei Probleme, nur die letzten vier haben mich einiges an Versuchen gekostet. Aber Dank der Hilfe aus diesem Forum, vor allem deinerseits, habe ich auch diese Sensoren erfolgreich eingebunden.
Ich habe gelernt dass bei 1-Wire die Verbindungsqualität eine große Rolle spielt und dass auch lauter "grüne" Statusmeldungen im TWS-Busmonitor nicht automatisch bedeuten, dass keine schlechten Verbindungen vorhanden sind.
Aber: Ende gut, alles gut, ich betrachte das Problem als gelöst
Vielen Dank und viele Grüße
Falk
Vielen Dank und viele Grüße
Falk
TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi
Falk
TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi
-
maggyver
- Beiträge: 387
- Registriert: So Okt 14, 2018 1:48 pm
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 307 Mal
Hallo Falk,
kein Problem.
Ein dauerhafter und sicherer Kontakt an den Klemmstellen ist schon grundlegend für die Stabilität des gesamten Systems.
Die meiste Arbeit hattest du ja selbst. Mit ein wenig Hilfe da und dort, dann klappt das auch.
Dann noch viel Spaß mit deinem TWS.
kein Problem.
Ein dauerhafter und sicherer Kontakt an den Klemmstellen ist schon grundlegend für die Stabilität des gesamten Systems.
Die meiste Arbeit hattest du ja selbst. Mit ein wenig Hilfe da und dort, dann klappt das auch.
Dann noch viel Spaß mit deinem TWS.
Grüße
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
René