Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Beantwortet] [V3.5.1] Keine Modbus Daten bei Diagnose

Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
michael8
Beiträge: 88
Registriert: Fr Jan 27, 2023 5:27 pm
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

[V3.5.1] Keine Modbus Daten bei Diagnose

#1

Beitrag von michael8 »

Hallo Zusammen

Mein Projekt geht zum nächsten Thema über...Modbus. Dabei möchte ich das ISG Web der Stiebel Eltron per Modbus mit dem TWS verbinden. Am ISG ist ein LWZ 8 angeschlossen.

- TWS und ISG sind im gleichen Netzwerk
- TWS und ISG kann ich per Browser erreichen
- Stiebel Eltron hat bestätigt, Modbus ist offen.
- IP der Schnittstelle ist geprüft
- Port ist gemäss Stiebel Eltron Anleitung
- Das gleiche mit dem "Unit Identifier"

Mein Problem ist, wenn ich ein Profil anlege und "Diagnose Werte abrufen" starte, erhalte ich einfach keine Werte. Aber ich finde und finde den Fehler nicht. Hat mir jemand ein Tipp?

Bild

Bild

Bild

Vielen Dank und lieber Gruss
Michael
TWS 3500 XL mit 256GB NVMe SSD, SN 1070, VPN aktiv, Support-Reboot nach Rücksprache - danke.
EFH, Fronius WR & SM, StiebelEltron LWZ 8, KNX, DALI, Prusa MK3S+.... 8-)

blaubaerli
Beiträge: 2748
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 1042 Mal
Danksagung erhalten: 839 Mal

#2

Beitrag von blaubaerli »

Hallo Michael,

du hast nicht noch zufällig ein anderes Device im Netz, welches die Schniistelle des Zielsystems bereits blockiert?

Es gibt Modbus-Devices die mitunter nur eine Verbindung zu einem gegebenen Zeitpunkt erlauben. Ich weiß nicht, wie das hier bei Stiebel Eltron ist.

Was sagt der Modbus-Monitor?

Beste Grüße
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Jun 27, 2023 11:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 11001
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5424 Mal
Danksagung erhalten: 9246 Mal
Kontaktdaten:

#3

Beitrag von StefanW »

Hi Michael,

leider liefern die meisten Modbus Geräte keine Diagnose Werte aus.

Wir hatten damals zum Test Modbus Industrie Sensoren, welche diese Diagnose Werte unterstützten, daher haben wir das eingebaut. So wie es aussieht, hatten die Entwickler aller anderen Modbus Geräte keine Lust darauf, diese Funktionen zu unterstützen.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
michael8
Beiträge: 88
Registriert: Fr Jan 27, 2023 5:27 pm
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

#4

Beitrag von michael8 »

Hallo @blaubaerli

Nein habe ich nicht. Das ist alles neu verbaut und es wurde noch nichts eingerichtet. Dies ist die erste Schnittstelle. Modbus Monitor:

Bild


Hallo @StefanW

Ahhh, danke. Das ist gut zu wissen. Ich habe das Gerät angelegt, erhalte dort jedoch auch ein Kommunikationsfehler:

Bild

Gibt es einen andere Weg um die Verbindung zu Testen?

LG, Michael
TWS 3500 XL mit 256GB NVMe SSD, SN 1070, VPN aktiv, Support-Reboot nach Rücksprache - danke.
EFH, Fronius WR & SM, StiebelEltron LWZ 8, KNX, DALI, Prusa MK3S+.... 8-)

blaubaerli
Beiträge: 2748
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 1042 Mal
Danksagung erhalten: 839 Mal

#5

Beitrag von blaubaerli »

Hallo Michael,

hast du einen Link zur Gesamtdoku?

Komme aber leider erst später zum Antworten heute...

Beste Grüße
Jens
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.

Ersteller
michael8
Beiträge: 88
Registriert: Fr Jan 27, 2023 5:27 pm
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

#6

Beitrag von michael8 »

Hallo @blaubaerli

Ursache: Ich hatte ein Modbus-Profil aus dem Forum verwendet und dachte das passt. Aber der Stiebel Eltron Support hat mich auf ein anderes Kapitel verwiesen mit ganz anderen Register-Nr. Jetzt geht es.
Hintergrund: Ich habe ein Stiebel Eltron LWZ 8 im Einsatz. Daher muss ich das Kapitel "7. Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte" (Seite 12) der Modbus Docu verwenden.

Fazit: Ich darf das Profil neu anlegen. ;-) Ausser ich finde im Forum noch eines... Gibt es irgendwo eine Datenbank oder andere Quellen, wo man Templates verwenden kann? ;-)

Hast du evtl. noch Tipps für das Anlegen eines neuen Profils bevor ich loslege? :-)

Liebe Grüsse
Michael
TWS 3500 XL mit 256GB NVMe SSD, SN 1070, VPN aktiv, Support-Reboot nach Rücksprache - danke.
EFH, Fronius WR & SM, StiebelEltron LWZ 8, KNX, DALI, Prusa MK3S+.... 8-)

MrWilson
Beiträge: 285
Registriert: Do Dez 27, 2018 2:19 pm
Wohnort: Borgsdorf
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal

#7

Beitrag von MrWilson »

Für LWZ/THZ müsste folgendes Profil passen:

viewtopic.php?f=80&t=2736
TWS 2500 ID: 341 + PBM ID: 463, VPN offen, Reboot nur nach Absprache

Ersteller
michael8
Beiträge: 88
Registriert: Fr Jan 27, 2023 5:27 pm
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

#8

Beitrag von michael8 »

@MrWilson Bingo! Vielen Dank. Das hatte ich auch mal ausprobiert aber jetzt funzt es :-) Genial.
Update: Das Profil hat einige Überschneidungen jedoch passt es nicht ganz für das LWZ 8.
Zuletzt geändert von michael8 am Mi Jun 28, 2023 10:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 XL mit 256GB NVMe SSD, SN 1070, VPN aktiv, Support-Reboot nach Rücksprache - danke.
EFH, Fronius WR & SM, StiebelEltron LWZ 8, KNX, DALI, Prusa MK3S+.... 8-)

Ersteller
michael8
Beiträge: 88
Registriert: Fr Jan 27, 2023 5:27 pm
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

#9

Beitrag von michael8 »

Schnittstelle vs. Subsystem hab ich nicht ganz verstanden.
1. Es funktioniert zwar aber ist das eine 1:1 Beziehung oder kann eine Schnittstelle auch mehrere Subsysteme enthalten und wenn ja, wann macht das Sinn?
2. Oder legt man pro Modbus Gerät 1 Schnittstelle mit 1 Subsystem an?
3. Wie kann ich eine angelegte Schnittstelle wieder umbenennen?
Zuletzt geändert von michael8 am Mi Jun 28, 2023 10:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 XL mit 256GB NVMe SSD, SN 1070, VPN aktiv, Support-Reboot nach Rücksprache - danke.
EFH, Fronius WR & SM, StiebelEltron LWZ 8, KNX, DALI, Prusa MK3S+.... 8-)

blaubaerli
Beiträge: 2748
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 1042 Mal
Danksagung erhalten: 839 Mal

#10

Beitrag von blaubaerli »

Hallo Michael,
michael8 hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 10:11 pm Schnittstelle vs. Subsystem hab ich nicht ganz verstanden.
Ich vermute mal, dass es da einer begrifflichen Sortierung bedarf.

Für das was als "Subsystem" bezeichnet wird, findest du bei dir eine Übersicht hier: https://timberwolf1070.local/dispatcher/subsystems

Diese Seite klärt auch gleich. ;)
michael8 hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 10:11 pm 3. Wie kann ich eine angelegte Schnittstelle wieder umbenennen?
Zu:
michael8 hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 10:11 pm 1. Es funktioniert zwar aber ist das eine 1:1 Beziehung oder kann eine Schnittstelle auch mehrere Subsysteme enthalten und wenn ja, wann macht das Sinn?
2. Oder legt man pro Modbus Gerät 1 Schnittstelle mit 1 Subsystem an?
In der Modbus-Technologie ist das mit den Schnittstellen so, dass du eine pro Ziel-IP unter Modbus-TCP, bzw. jeweils eine pro physikalisch ansteuerbarem Modbus-RTU-Anschluss (z.B. Isolated Dual MODBUS Extension von ElabNET) einrichtest.

In deinem vorigen Zitat wäre dann "Subsystem" eigentlich vermutlich eher mit "Modbus Gerät" zu ersetzen.

Dann gibt es "unterhalb" einer Schnittstelle potentiell jeweils ein oder auch mehrere Geräte. Hier werden an einem Modbus-RTU-Bus wahrscheinlich am ehesten mehrere sinnvoll auftauchen.

Bei Modbus-TCP/IP ist das zwar eher unwahrscheinlich, da hier in der Regel ein Gerät durch die IP-Adresse und eine Modbus-ID eindeutig identifiziert wird. Aber bei meiner Wallbox ist das so, dass ich betimmte Parameter unter der Modbus-ID 1 und andere unter der 200 bei identischer IP-Adresse geliefert bekomme. Also habe ich hier unter der identischen Schnittstelle auch zwei "Geräte" definiert.

Ich hoffe, dass das damit ein wenig klarer wurde..

Beste Grüße
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Jun 29, 2023 6:56 am, insgesamt 3-mal geändert.
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.
Antworten

Zurück zu „Modbus“