ich habe hier einen GoodWe ET 10 Wechselrichter, der Modbus TCP spricht. Dazu passend habe ich ein Profil eingerichtet und ein paar Register angelegt. Sobald ich das in der Livediagnose abfrage, liefert der WR sauber Daten.

Lege ich nun aber eine Abfragegruppe an, welche die Daten alle 30s pollt, dann kommen keine Daten mehr.

Witzigerweise hat das eine ganze Zeit lang funktioniert, seit ca einer Woche aber nicht mehr. Die Diagnose liefert immer noch Werte, nur bei den Abfragegruppen herrscht Stille. Hat mir jemand eine Idee wo ich nach dem (Denk)Fehler suchen kann?
Danke und Gruss
Frank