Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Frage] [V4.0 IP3] Benötige Hilfestellung für Elsner Wetterstation 30146 P03/3 via Modbus

Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
tomknocke
Beiträge: 15
Registriert: Di Dez 06, 2022 7:35 am
Wohnort: Hamburg
Danksagung erhalten: 21 Mal

[V4.0 IP3] Benötige Hilfestellung für Elsner Wetterstation 30146 P03/3 via Modbus

#1

Beitrag von tomknocke »

Hallo,

hat jemand von euch die Elsner - 30146 P03/3-Modbus bereits erfolgreich an den TW angebunden?

Ich habe mich daran versucht, aber bisher läuft es nicht so gut. Es erhalte immer nur für Register 0 passende Werte (Temperatur) aber danach kommen nur komische Werte zurück.

Vielleicht hatte da jemand von euch schon mehr Erfolg?

Die Wetterstation ist nicht direkt angebunden (RTU), sondern über TCP. Daher konnte ich auch über andere Tools die Station abfragen.
Wenn ich alle Register auf einmal abfrage (also gibt mir alle Register von 0 an) erhalte super Werte für alle Register. Aber wenn ich ein Register abfrage sieht es anders aus. Register 0 allein funktioniert. Aber ab 1 nicht mehr. Das passt zu meinem Problem im TW.

Vermutlich mache ich da etwas grundliegendes falsch. :-(

Im Moment Route ich die Werte über MQTT an den TW (über das RTU/TCP Gateway). Geht auch, aber direkt über das Modbus IF wäre mir lieber.

VG Tom
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Mai 19, 2023 10:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Server vorhanden.

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 11399
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5521 Mal
Danksagung erhalten: 10996 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hallo Tom,

ich kann das nicht ganz nachvollziehen.

Laut Unterlagen von Elsner (bitte künftig einfach die Bedienungsanleitung hier posten, das ist erlaubt, da Bedienungsanleitungen in aller Regel keinen Urheberrechtsschutz genießen und wir müssen nicht erst danach googeln) hat diese Wetterstation nur ein RS-485 Schnittstelle für Modbus RTU? Du schreibst, sie wäre über TCP angebunden? Magst Du uns hier bitte erhellen?

Screenshots von der fehlgelaufenen Abfrage aus dem Profileditor wären hilfreich, genauso von den Einstellungen des Interfaces.

lg

Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
tomknocke
Beiträge: 15
Registriert: Di Dez 06, 2022 7:35 am
Wohnort: Hamburg
Danksagung erhalten: 21 Mal

#3

Beitrag von tomknocke »

Hallo Stefan,

bei der Bedienungsanleitung hatte ich tatsächlich Bedenken wegen Urheberrecht. Also kein Problem. Gut zu wissen.

Hier das Profil (Regen ist ein Doppelwert, hab daher zum Testen erstmal als Unit konfiguriert)

Bild


Und hier die Werte. Temperatur passt, sonst nichts.

Bild

Wenn ich eine Abfrage von 10 Registern ab 0 starte, erhalte ich einen String mit brauchbaren Werten:({"DeviceAddress":2,"FunctionCode":4,"StartAddress":0,"Length":25,"Count":10,"Values":[173,60,29,93,999,7,0,0,0,0]}}

Die Wetterstation ist Modbus RTU und hängt an einer TCP Bridge (Tasmota auf ESP32). Die Station ist ID2. Es gibt auch einen Temp/Feuchte Fühler mit ID01. Der lässt sich im TW ohne Probleme auslesen (alle Register). Die Schnittstelleneinstellungen beider Modbus Teilnehmer sind gleich eingestellt. Direkt in Tasmota kann ich auch alle Werte der Wetterdstation abfragen. Allerdings scheitert auch Tasmota daran ein bestimmtes Register abzufragen. Auch in Tasmota erhalte ich dann die indentischen/falschen Werte.

VG Tom
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Mai 19, 2023 3:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Image tags [img]…[/img] hinzugefügt.
Kein Server vorhanden.

Mibr85
Beiträge: 633
Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
Wohnort: Freital
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal

#4

Beitrag von Mibr85 »

Bitte beim Bildupload immer den IMG link kopieren und einfügen, dann sieht Mann die Bilder direkt und muss nicht erst den link anflicken.
Grüße Micha

TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...

blaubaerli
Beiträge: 2785
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Danksagung erhalten: 1056 Mal

#5

Beitrag von blaubaerli »

Hallo Tom,

du hast ja einen TWS 3500. Der hat meines Wissens doch auch eine interne RTU-Schnittstelle.

Gibt es eine Möglichkeit, die Wetterstation zunächst nativ über RTU zu testen, um hier die TCP-Bridge als zusätzlich Komponente mal auszuschließen. Also Step by Step...

Was sagt der Busmonitor des TWS?

Beste Grüße
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Mai 19, 2023 11:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.

Ersteller
tomknocke
Beiträge: 15
Registriert: Di Dez 06, 2022 7:35 am
Wohnort: Hamburg
Danksagung erhalten: 21 Mal

#6

Beitrag von tomknocke »

Hallo,

hier ist ein Auszug aus dem Busmonitor (direkt zu sehen, ich lerne dazu...):

Bild

Die Hexwerte passen zu den "falschen" Werten.

An der RTU Schnittstelle vom TW hängt bereits die Lüftungsanlage.
Ich habe TCP gewählt um den Standort der Wetterstation frei wählen zu können. Eine direkte Verkabelung ist etwas schwierig.
Bisher habe ich es gescheut das alles abzubauen und die Wetterstation zum Testen direkt anzuhängen.

Da Tasmota bei direkten Abfragen ebenfalls diese Werte erhält, liegt es nicht an der Übertragung zum TW.
Da läuft was anderes schief. Bleibt für mich komisch. Register 0 ist Top, der Rest Flop. Und eine Abfrage ab Register 0 für alle Register läuft.
Ich denke es gibt da noch etwas bei der Abfrage eines Registers was schief läuft, bzw. falsch eingestellt ist.

Gibt es Modbus Geräte die keine direkte Abfrage eines bestimmten Registers unterstützen (kann ich mir zwar nicht vorstellen, wirkt nur so)?

VG Tom
Kein Server vorhanden.

gbglace
Beiträge: 4360
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#7

Beitrag von gbglace »

tomknocke hat geschrieben: ↑Fr Mai 19, 2023 12:49 pm Da Tasmota bei direkten Abfragen ebenfalls diese Werte erhält, liegt es nicht an der Übertragung zum TW.
Da läuft was anderes schief.
Ahh das kam aus den anderen Beiträgen so noch nicht heraus, das auch auf den anderen Wegen das Ding abzufragen da bisher nur das Sammelregister was antwortet.

Dann würde ich aber wirklich, wenn auch nur temporär, mal den TWS per RTU direkt mit der WS koppeln, um eben sicherzugehen das da nix an anderen Geräten auf der Strecke reinstört.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Ersteller
tomknocke
Beiträge: 15
Registriert: Di Dez 06, 2022 7:35 am
Wohnort: Hamburg
Danksagung erhalten: 21 Mal

#8

Beitrag von tomknocke »

Hallo,

ich habe noch etwas weiter probiert und es nun hinbekommen.

Die Wetterstation scheint (zumindest in meinem Fall) sich nicht wie im Handbuch zu verhalten.
Die gesuchten Werten liegen auf anderen Registernummern.

Ich habe mal eine gegenüberstellung gemacht. Rot zeigt das Register unter dem ich die Werte erhalte.

Bild

Mit den abweichenden Registernr. erhalte ich nun auch die korrekten Werte. (Identisch mit dem Abruf aller Werte auf einmal).

Bei Interesse teile ich gerne noch Profil mit diesen Einstellungen. Den Ärger muss ja niemand noch mal durchmachen.

Vielen Dank an alle, und einen guten Start in die Woche.

VG Tom
Kein Server vorhanden.

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 11399
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5521 Mal
Danksagung erhalten: 10996 Mal
Kontaktdaten:

#9

Beitrag von StefanW »

Hallo Tom,

danke, dass ist schon krass. Elsner ist eigentlich ein deutsches Unternehmen mit gutem Ruf? Ich bin erstaunt, dass es so eine Diskrepanz zwischen Handbuch und Realität gibt.

Womöglich mal den Support mit den Findings informieren, damit Elsner das korrigiert.

Die Nutzer hier würden sich über das Profil sicherlich freuen

lg

Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

mclb
Beiträge: 176
Registriert: Mo Jan 07, 2019 9:27 pm
Wohnort: Sonnberg
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Kontaktdaten:

#10

Beitrag von mclb »

Hallo Tom,

vielleicht ist das Zufall, aber so wie ich das sehe ist zwischen den Registeradressen im Handbuch und den von dir ermittelten immer eine 0 am Ende Unterschied, wenn man sich die Registeradresse in Binärschreibweise aufschreibt. Vielleicht ist da ja irgendwas daneben, keine Ahnung ob man das beeinflussen kann.

LG
Marcus
TWS 950Q ID:249 <VPN offen, Reboot nach Absprache erlaubt>
Antworten

Zurück zu „Modbus“