Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Gelöst] [V3.51] KNX Busmonitor keine Telegrammquittierungen sichtbar

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Marko
Beiträge: 13
Registriert: So Dez 04, 2022 8:36 am
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

[V3.51] KNX Busmonitor keine Telegrammquittierungen sichtbar

#1

Beitrag von Marko »

Hallo zusammen,

ich habe über eine Tunneling-Verbindung mit der ETS den Busmonitor gestartet (nicht den Gruppenmonitor). Dabei ist mir aufgefallen, dass die Telegrammquittierungen auf dem Bus nicht mitgeliefert werden - es sei denn, sie wurden vom TW-Server selbst gesendet. Diese Telegramme sind weiß hinterlegt und tragen als Quittierung das ein ACK, alle anderen Telegramme auf dem Bus sind grün hinterlegt und die Quittierung ist leer. Telegramme werden nicht wiederholt (also keine gelb hinterlegten Telegramme).
Ich habe mir für einige Stunden eine USB-Schnittstelle ausgeliehen und habe auch von dort einmal den Busmonitor gestartet - hier werden die Telegrammquittierungen korrekt angezeigt.

Habe ich ggf. bei den Tunneling-Verbindungen etwas falsch konfigiuriert oder ist das ein generelles Phänomen?

Vielen Dank und Grüße

Marko
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Dez 19, 2022 5:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS3500 / ID1009 / Support-VPN: Ja / Reboot: Ja /

Ersteller
Marko
Beiträge: 13
Registriert: So Dez 04, 2022 8:36 am
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#2

Beitrag von Marko »

..sorry, falscher Forumsbereich - bitte verschieben, ich gelobe Besserung.

VG und Danke

Marko
TWS3500 / ID1009 / Support-VPN: Ja / Reboot: Ja /

Robert_Mini
Beiträge: 3914
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1287 Mal
Danksagung erhalten: 2227 Mal

#3

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Marko!

Bitte um ein paar Details zum KNX Aufbau:
- Linien, wieviele Geräte, Koppler etc.
- Screenshot von der KNX Schnittstellenseite am TWS

Bin bez. KNX Telegramme jetzt nicht der Experte, aber ich erinnere mich an den Klassiker „Test ohne Geräte“ wo dann keiner was quittiert (der Sender darf selbst nicht ein ack senden).

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

gbglace
Beiträge: 4189
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1470 Mal
Danksagung erhalten: 1988 Mal

#4

Beitrag von gbglace »

Auch Mal dieses Forum hier nach Applikation Mode durchstöbern. Wenn die Schnittstelle als Applikation Mode läuft sind die fehlenden Systemtelegramme eine Folge davon. Wenn sie im (da fehlt mir jetzt das richtige Wort, findet sich aber in den Threads) anderen Modustyp läuft dann hast auch diese Telegrammtypen im Log.

Daher bietet es sich an sich diese 1 TE TP-UART Module zuzulegen. Um auch Mal Tiefenanalysen über den TWS KNX Busmonitor fahren zu können. Es reichen da auch die alten Varianten mit nur einem Tunnel je Modul.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 10998
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5422 Mal
Danksagung erhalten: 9245 Mal
Kontaktdaten:

#5

Beitrag von StefanW »

Guten Morgen Göran,

richtig, die beiden Fachwörter sind "Real Busmonitor Mode" und "Virtual Busmonitor Mode". Wenn die Schnittstelle im "Applikations Mode" betrieben wird, dann läuft diese auch automatisch im "Virtual Busmonitor Mode" in dem keine ACKs zum Stack hochgereicht werden.


Hallo Marko,

Deine Beobachtung ist richtig, dies stellt eine - von den KNX Designern so gewollte - Einschränkung der Funktion dar, die wir leider nicht beeinflussen können, da diese innerhalb des zertifizierten KNX Chips so passiert.

Wir setzen den Baustein "TP-UART 2" von Infinion ein, das ist einer von zwei Herstellern, die zertifizierte KNX Chip anbieten (zumindest war das mein letzter Stand). In diesem Chip werden die untersten Kommunikationslayer "in Silicon" (Silizium) abgehandelt, also die physikalische Kommunikation auf dem Bus (elektrisch und zeitlich), das Buszugriffsprotokoll mit Priorisierung und auch das Prüfverfahren für die Telegramme mit Bestätigungsverfahren ACK / NACK. Dies läuft also ohne unsere Software bereits im Chip ab.

Wir - also unser KNX Stack - bekommen "in diesem virtual Busmonitor Mode" vom KNX Chip nur noch die als korrekt erkannten Pakete ("Digest") hochgereicht und der Chip sendet auch das ACK / NACK dazu selbst. Leider reicht er diese ACK / NACK nicht mit hoch, was ich auch schade finde. Ebenso bekommt unser KNX Stack auch keine "kaputten" Telegramme, also nicht ordentlich gesendete Telegramme.


Wenn man den Bus jedoch genau monitoren möchte, dann kann man am Timberwolf Server die KNX Schnittstelle in den Real Busmonitor Mode versetzen. Dann bekommt man auch alles (sollte auch von der ETS aus funktionieren). Leider nimmt der TWS dann nicht mehr selbst am Busverkehr teil.

Will man beides, dann muss man den TWS mit ZWEI Schnittstellen betreiben. Je nach Modell der internen plus ElabNET Busankoppler - oder bei den älteren TWS ohne integrierten Schnittstelle mit zwei solchen ElabNET KNX Busankopplern. Einen betreibt man im Applikationsmode für die Teilnahme des TWS am KNX Bus und die andere für das Loggen im Real Busmonitor Mode.

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 18, 2022 11:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
Marko
Beiträge: 13
Registriert: So Dez 04, 2022 8:36 am
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#6

Beitrag von Marko »

Hallo miteinander,

vielen Dank an alle für die Rückmeldungen - ich betreibe die Schnittstelle dann im "Applikations Mode" und bekomme daher keine Quittierungen. Der wichtige Punkt für mich ist dabei vor allem, dass es letztendlich ein entweder "vollständige Telegramme" oder "TW am Bus" bedeutet. Wenn das gemäß Stefans Erläuterungen in der Natur der Sache liegt, ist das für mich vollkommen OK - ich wollte vor allem einen möglichen Konfigurationsfehler von meiner Seite ausschließen. Dann werde ich mir für die sehr seltenen tieferen Diagnosen einfach eine WLAN oder USB TP Schnittstelle zulegen, die ich dann temporär irgendwo mit an den KNX-Bus anklemme (ist dann generell auch für Inbetriebnahmen ganz praktisch). Gerade bei den tieferen Diagnosen sollen natürlich alle Busteilnehmer - so auch der TW, mit dabei sein.

Vielen Dank und Grüße

Marko
TWS3500 / ID1009 / Support-VPN: Ja / Reboot: Ja /

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 10998
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5422 Mal
Danksagung erhalten: 9245 Mal
Kontaktdaten:

#7

Beitrag von StefanW »

Hallo Marko,
Marko hat geschrieben: So Dez 18, 2022 5:55 pmdass es letztendlich ein entweder "vollständige Telegramme" oder "TW am Bus" bedeutet.
Wenn ich mich nicht täusche, bedeutet es nur "vollständige Telegramme", weil auch der TWS Busmonitor seine eigenen Telegramme erst dann "sieht", wenn er sie vollständig auf den Bus gebracht - das heißt, von diesem wieder gelesen - hat.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Antworten