Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Problem] iButtons am Timberwolf, Aktualisierung der Werte dauert lange

Diskussion über unsere Sensoren & Akoren sowie Tipps & Tricks zum Einsatz, Einbau, Erfahrungen usw.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
mlurger
Beiträge: 3
Registriert: Fr Mai 10, 2019 6:21 am
Hat sich bedankt: 2 Mal

iButtons am Timberwolf, Aktualisierung der Werte dauert lange

#1

Beitrag von mlurger »

Liebe Forenmitglieder,

ich habe einen Timberwolf 960Q mit ca. 30 Temperaturfühler. Nun möchte ich iButtons integrieren und die Veränderungen an den knx Bus senden.
Die Erkennung und das Auslösen der Gruppenadresse funktioniert, aber die Zeit bis der iButton erkannt wird, dauert manchmal bis zu 2 Minuten obwohl kein delay eingerichtet ist.
Bild

Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die Zeit bis zum Senden der Gruppenadresse verkürzen kann oder das Erkennen des iButtons schneller geht?

Danke Martin
Timberwolf Server 960 / #377 (VPN offen + reboot nach Rückfrage)

gbglace
Beiträge: 4175
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1468 Mal
Danksagung erhalten: 1976 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Den Stand der Softwareversion im Threadtitel ergänzen.

Ansonsten Zyklen/Auflösung der T-Sensoren reduzieren oder separaten Kanal für die i-Buttons verwenden. 1-wire ist halt nicht KNX. Da werden die Sensoren der Reihe nach abgefragt. Man kann zwar die Abfragezyklen modifizieren aber die Anzahl Sensoren multipliziert mit der Dauer der einzelnen Abfrage (Einstellung der Auflösung) muss dann natürlich auch in so einen Abfragezyklus reinpassen, ansonsten kommt es zu Überlappungen (Überspringen einer Abfrage)
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

adimaster
Beiträge: 379
Registriert: So Apr 14, 2019 11:12 am
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 200 Mal

#3

Beitrag von adimaster »

mlurger hat geschrieben: Fr Jun 24, 2022 12:01 pm Die Erkennung und das Auslösen der Gruppenadresse funktioniert, aber die Zeit bis der iButton erkannt wird, dauert manchmal bis zu 2 Minuten obwohl kein delay eingerichtet ist.
Hier wurde das Thema kurz angerissen. Am besten alles auf einen eigenen Kanal; dann geht das zackig.
Die 2 Minuten hören sich aber doch außergewöhnlich lange an ... da am besten das KNX-Objekt verfolgen bzw. auch darauf achten, dass der iButton korrekt angelegt wird.
Grüße, Adi
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache

Ersteller
mlurger
Beiträge: 3
Registriert: Fr Mai 10, 2019 6:21 am
Hat sich bedankt: 2 Mal

#4

Beitrag von mlurger »

Vielen Dank für die Rückmeldungen,
ich hab alle Anmerkungen von gbglace und adimaster durchgeführt und jetzt geht es schneller (<10 Sekunden).
Liebe Grüße Martin
Timberwolf Server 960 / #377 (VPN offen + reboot nach Rückfrage)

gbglace
Beiträge: 4175
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1468 Mal
Danksagung erhalten: 1976 Mal

#5

Beitrag von gbglace »

Aber deine Softwareversion fehlt noch im Threadtitel. In 5Jahren kann ne ganz andere Software aktiv sein und das ganze Handling des Busses damit auch, da passen dann die Tips auch nicht mehr. Und es steht auch in den Forenregeln.