Insider Preview 4 veröffentlicht

Bild

Wir haben gestern Nacht die Insider Preview 4 zur Version 4.8 veröffentlicht
Erneut überarbeiteter Logik Katalog - jetzt mit Unterkategorien, neuen Titeln, Icons und Beschreibungen für eine nochmals verbesserter Übersicht
Vier neue Logiken für Verschlussüberwachung, Boolesche Logiken, JSON Aggregator. Damit sind es nun 103 verfügbare Logik-Module
Visualisierung des Logik Kerns ("Visualize") mit besserer Anzeige, Bedienung und Online-Hilfe
Verbesserte Mouse-Over im Logik Editor für klarere Information
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYA60w

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[TIPP] Tutorial - Schritt für Schritt zur Custom Logik: Duschlicht bei schnellem Temperaturanstieg einschalten

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Eraser
Beiträge: 678
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal

#11

Beitrag von Eraser »

Eine Frage:

Die angezeigten Float-Werte im Dok-Mode haben 2 Kommastellen.
Ich kann aber bei Rise Rate auch statt 0.01 z.B. 0.013 eingeben.

Wird in der Logik nun mit 0.01 oder 0.013 gearbeitet?
Angezeigt werden immer nur 2 Kommastellen.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

Ersteller
Robert_Mini
Beiträge: 3917
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1289 Mal
Danksagung erhalten: 2231 Mal

#12

Beitrag von Robert_Mini »

Die Logik arbeitet intern mit float und ausreichend Nachkommastellen.

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

Eraser
Beiträge: 678
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal

#13

Beitrag von Eraser »

Robert_Mini hat geschrieben: So Dez 01, 2019 9:48 am 2) Den Defaultwert für $Level_actual auf einen Wert größer dem erwarteten Maximalwert anpassen:
["$Level_Actual","float",50.0],
Ansonsten schaltet die Logik nach dem Erstellen beim Empfang des ersten Messwerts ein, da ein Anstieg von 0 auf 23°C gerechnet wird. Mit einem hohen Startwert wird eine negative Flanke gerechnet und es passiert nichts, weil Output bereits auf 0 steht und damit wird auch nicht ausgeschaltet.
INFO:

Mit Level_Actual geht das nicht, da Level_Old dann trotzdem auf 0.0 steht.
Stattdessen muss Level_Old auf z.B. 50.0 gesetzt werden.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

Ersteller
Robert_Mini
Beiträge: 3917
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1289 Mal
Danksagung erhalten: 2231 Mal

#14

Beitrag von Robert_Mini »

Danke. Da hast du vermutlich recht!

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

Eraser
Beiträge: 678
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal

#15

Beitrag von Eraser »

Hallo,

ich habe bei mir folgendes beobachtet:

Am Reset-Eingang wird bei der Logik und bei der Objektverbindung ganz links ein True angezeigt, obwohl vom Objekt K1 nur ein False kommen kann.
Dies wird damit verbunden sein, dass die Logik intern den Reset-Eingang wieder zurücksetzt.
Unbenannt.PNG

Im Graph sieht man, dass nach einem Empfang von False auf dem Reset-Eingang dieser danach wieder auf True gezogen wird.
Unbenannt 2.png

Meiner Meinung nach sollte der ganz links angezeigte Wert unter K1 dann nicht True anzeigen, sondern nur der rechte Wert innerhalb der Logikzelle, da man ansonsten glauben kann, dass K1 ein True sendet, obwohl dies ein Zentral-Aus-KNX-Objekt ist, welches nur False senden kann.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Antworten