Hallo,
als Neuling auf dem Gebiet habe ich zunächst einige einfache Verknüpfungen für die Anwesenheit im Gebäude gebastelt.
Nun wollte ich die Eingangsbeleuchtung mit Hilfe des ASTRO-Bausteins, der ZSU aus #18 und einem AND-Glied automatisch
einschalten. Das Konstrukt funktioniert erst einmal, allerdings taktet die ZSU im Verhältnis 40sek : 20sek automatisch.
Wo (in welcher Zeile) muss ich die Schaltzeiten eingeben - 6 und 23 Uhr - damit die Uhr nur einmal am Tag die Zeiten aufruft
bzw. von "true" auf "false" wechselt. Danke für eine Hilfestellung.
TWS 3500 Version 3.4.1
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Gelöst] Zeitschaltuhr Logik
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 1908
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 643 Mal
- Danksagung erhalten: 797 Mal
Dieser Abschnitt zusammen mit dem folgend verlinkten Abschnitt "Cron-Syntax" in der Logik-Doku müsste Dir da eigentlich perfekt helfen:S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Do Aug 15, 2019 12:44 pm Aber wenn du eh eine Custom-Logic im Einsatz hast, und den Cron-String kennst, kannst du mal diese Variante probieren (Cron-Strings bei $StartZeit und $StopZeit entsprechend anpassen):Code: Alles auswählen
["$StartZeit","string","24 * * * * *"], ["$StopZeit","string","42 * * * * *"],
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ron-Syntax
Zuletzt geändert von Robosoc am So Apr 24, 2022 2:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1264 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Poste bitte mal den genauen Code, denn du verwendest.
Vermutung: Zu viele * im Cronstring.
Sollte sein:
["$StartZeit","string","0 0 6 * * *"],
["$StopZeit","string","0 0 23 * * *"],
lg
Robert
Vermutung: Zu viele * im Cronstring.
Sollte sein:
["$StartZeit","string","0 0 6 * * *"],
["$StopZeit","string","0 0 23 * * *"],
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Danke ihr beiden,
dass im TWS auch Sekunden mit berücksichtigt werden ist natürlich bei Tante Gockel nicht erwähnt.
Nachdem ich den Code angepasst habe schaltet die Uhr hoffentlich wie gewünscht, Test läuft.
dass im TWS auch Sekunden mit berücksichtigt werden ist natürlich bei Tante Gockel nicht erwähnt.
Nachdem ich den Code angepasst habe schaltet die Uhr hoffentlich wie gewünscht, Test läuft.
TWS 3500 ID:741 , VPN zu
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1264 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Du sollst ja auch zuerst im Wiki nachsehen und nicht in google...
lg
Robert

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297