Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[DISKUSSION] Welcher DTP für einen Zahlenwert von der HTTP API

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Robosoc
Beiträge: 1921
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal

#11

Beitrag von Robosoc »

SteMo hat geschrieben: ↑Mo Nov 22, 2021 8:20 pm Ist die Frage damit beantwortet?
Jo :handgestures-thumbupright:
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

Robosoc
Beiträge: 1921
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal

#12

Beitrag von Robosoc »

SteMo hat geschrieben: ↑Mo Nov 22, 2021 6:57 pm Timberwolf Server 31/1/0 Coronawert 6 GroupValueWrite 9.* 2-Byte Gleitkommawert 26 4C | 257,92

in der Comet sehe ich aber nur den Wert 264C.
Den Abschnitt hatte ich in Deinem ersten Beitrag leider mssverstanden, bzw. nicht aufmerksam gelesen. Dachte Du meintest, dass die CV den Wert als 264°C anzeigt ...aber Jetzt habe ich gesehen, dass es der Hex Raw Wert des Telegrames ist.

Was zeigt denn der KNX Busmonitor für dieses Telegramm (gerne Screenshot, wenn möglich)?
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

Robosoc
Beiträge: 1921
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal

#13

Beitrag von Robosoc »

Das was Göran beschrieben hat, musste ich auch schon genervt feststellen.

Du kannst eine DPT
1) für die GA einstellen
2) für die Objekte der GA oder des Gerätes einstellen
3) in den Parametern der TWS Applikationen für das Objekt vorgeben.
Es ist möglich an all diesen drei Stellen eine unterschiedliche DPTS zu vergeben. Und es lohnt sich leider die Einstellungen 1) und 2) in der ETS durch anklicken eines anderen Objektes und zurückkehren zu überprüfen. In gewissen Konstellationen übernimmt die ETS die gesetzte Einstellungen nicht zuverlässig und geht dann meist auf die übergeordnete Kategorie. In deinem Fall wäre dass dann 9.000.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
Benutzeravatar

Ersteller
SteMo
Beiträge: 79
Registriert: Do Okt 03, 2019 7:55 am
Wohnort: Unterfranken
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal

#14

Beitrag von SteMo »

Hallo zusammen,
Robosoc hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 6:09 am
Was zeigt denn der KNX Busmonitor für dieses Telegramm (gerne Screenshot, wenn möglich)?
Ich habe den Textausschnitt aus der ETS kopiert. Der Screenshot wird nichts anderes zeigen/wiedergeben.
Bild aus der ETS.png
# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info
8 26.11.2021 17:46:49,626 vom Bus Niedrig 1.1.1 Timberwolf Server 31/1/0 Coronawert 6 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 26 2A | 252,48 °C

Das mit der Übernahme von Einstellungen habe ich auch schon gemerkt. Ich verstehe nur nicht, warum der Wolf es nicht im Monitor anzeigt, wenn es denn ich es doch in der ETS sehe?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von SteMo am Fr Nov 26, 2021 5:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
so long
auch ein Stephan

Timberwolf Typ:975 ID:#400/3500 ID:#883 | VPN offen Reboot?: klar wenn es sein muss!| ETS 5.7.7/ 6.1.0 | Insiderversion

Robosoc
Beiträge: 1921
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal

#15

Beitrag von Robosoc »

Sorry ich meinte den KNX Busmonitor im TWS...
Ich würde gerne sehen, wie der TWS den Wert interpretiert, wenn das TWS Objekt als 9.xx angelegt war.

Wenn Du es so importiert erhält Du im Import Log zwar Warnungen und auch Errors. Aber der Datenpunkt ist dennoch nutzbar.
Ich vermute nur leider, dass er sich als 9.001 verhält.

Ich habe an anderer Stelle den Wunsch geäußert, dass die nach KNX-Standard meines Wissens undefinierten DPT (ich meine hier diese Gruppeüberschrifts DPT ?.xx anstelle der DPTS ?.???) im TWS als Integer miz Berücksichtigung aller bits eingelesen werden sollten. Mit Warnungen, aber ohne Error. Das wäre hier auch eine hilfreiche Lösung.

Dann bräuchte Elabnet die ETS Applikation für den TWS nicht kostenpflichtig neu bei der konnex einreichen und wir hätten Nutzungsmöglichkeit von beliebigen z.b. 2byte und 3byte Daten und könnten uns Konverter im Lokig Mamager schaffen.


Als Workaround für Deine Problematik würde ich Dir übrigens empfehlen das API auf einen 8byte Counter Wert zu verknüpfen. Ich denke dabei wird der Autokonverter des TWS nur die Nachkommastelle wegrunden und für die Inzidenzen reicht es dir ja sicher ohne Nachkommstellen :D
Zuletzt geändert von Robosoc am Sa Nov 27, 2021 7:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

gbglace
Beiträge: 4361
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#16

Beitrag von gbglace »

Ja das mit den DPT vs Subtyp hatte ich gestern auch. Die Seriennummer der Spannungsversorgung kommt als 12.0000 jetzt müsste man das auf wenigstens 12.0001 counter integer stellen. Naja gibt schlimmeres. Aber ja ein Hinweis, Achtung Wert ohne Einheit vorhanden. Ist OK.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Robosoc
Beiträge: 1921
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal

#17

Beitrag von Robosoc »

Ja, in dem Fall - wo ich jetzt aber auch sagen würde, dass es suboptimal bis falsch vom Hersteller der SV gemacht ist - hast Du ja eine gute Lösung mit 12.0001. Da ist es nicht schlimm.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
Benutzeravatar

Ersteller
SteMo
Beiträge: 79
Registriert: Do Okt 03, 2019 7:55 am
Wohnort: Unterfranken
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal

#18

Beitrag von SteMo »

Hallo zusammen,

ich habe heute ein Lösung für mein Problem gefunden!
Sobald ich den DPT 14.005 nutze, bekomme ich sowohl in der ETS als auch in CV den richtigen Wert angezeit.
so long
auch ein Stephan

Timberwolf Typ:975 ID:#400/3500 ID:#883 | VPN offen Reboot?: klar wenn es sein muss!| ETS 5.7.7/ 6.1.0 | Insiderversion
Antworten