Hallo,
ich versuche mich gerade an der Integration eines Bewegungsmelders via MQTT. Derzeit ist das Feature "Sendefilter" ja noch nicht implementiert.
Daher möchte ich nun, die per MQTT empfangene JSON-Nachricht an eine Logik übergeben.
Logikunktion soll sein:
Eingang:
- bei beliebigem Eingangswert des Präsenzwertes (Datentyp bool: true/false)
soll im
Ausgang:
- immer ein bool-Wert: true
gesendet werden.
Der Ausgang geht dann auf den Schaltaktor mit Treppenlicht-Funktion.
Ich habe es mit dem OR-Baustein versucht und im Ausgangs-Mapping (True --> 1; False --> 1) gesetzt. Das ist aber nicht erlaubt.
Ich habe mich auch an einem Multiplexer(bool) versucht, leider auch nicht zielführend.
Welche Standard-Funktion sollte ich für meine Anforderung nutzen?
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Gelöst] [TWS 3.0 IP 4] einfache Logik: Eingang (Bool: true/false), Ausgang (bool: true)
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 396
- Registriert: Mi Sep 12, 2018 1:11 am
- Wohnort: NRW
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danksagung erhalten: 254 Mal
[TWS 3.0 IP 4] einfache Logik: Eingang (Bool: true/false), Ausgang (bool: true)
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Dez 20, 2021 4:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
Timberwolf122 (TWS 2500) // Wartungs-VPN: offen // Reboot: jederzeit
Timberwolf122 (TWS 2500) // Wartungs-VPN: offen // Reboot: jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 150
- Registriert: Mo Jan 07, 2019 9:27 pm
- Wohnort: Sonnberg
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
- Kontaktdaten:
Da würde mir als erstes einfallen deinen Eingangswert mit sich selbst negiert oder zu verknüpfen
Schaltet dein Eingang ein, ist sein negierter Wert aus, wird also zu 1 OR 0 = 1.
Schaltet dein Eingang aus, ist sein negierter Wert ein, wird also zu 0 OR 1 = 1.
Ob der Baustein dann bei jeder Änderung am Eingang sendet, wenn sich der Ausgang nicht ändert, weiß ich nicht ... kann man wahrscheinlich einstellen. Hab aber schon länger nichts mehr an meinen Logiken gedreht.
Schaltet dein Eingang ein, ist sein negierter Wert aus, wird also zu 1 OR 0 = 1.
Schaltet dein Eingang aus, ist sein negierter Wert ein, wird also zu 0 OR 1 = 1.
Ob der Baustein dann bei jeder Änderung am Eingang sendet, wenn sich der Ausgang nicht ändert, weiß ich nicht ... kann man wahrscheinlich einstellen. Hab aber schon länger nichts mehr an meinen Logiken gedreht.
TWS 950Q ID:249 <VPN offen, Reboot nach Absprache erlaubt>
-
- Reactions:
- Beiträge: 4088
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
- Danksagung erhalten: 1901 Mal
In den ODER-Bausteinen kannst auch einfach einen quasi zweiten Eingang mit einer Konstante = 1 belegen dann ist der Eingang vom MQTT quasi nur noch ein Trigger und das Ergebnis der Logik ist immer True.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU