Rein mal aus Neugierde und weil ich es eventuell mal im Wiki beschreiben werde... ich nutze Dali anstelle DMX und Kann es daher nicht selber testen:
Der Custom-Logk Baustein zum Testen/Nutzen von DMX hier
viewtopic.php?f=30&t=1177&p=12227&hilit=DMX#p12227
hat einen Delay-Eingang. In der Tooltipp Beschreibung vom Eingang steht als Wertebereich nur 0.0 bis 1.0 Sekunden...
Warum kann man damit keinen Fade über zum Beispiel 5 Sekunden machen oder gar 60 Sekunden....2h...?
Oder geht es quasi unendlich und steht nur im Text anders?
Sorry dalls die Antwort irgendwo schon steht, aber ich habe es nicht gefunden. Gesehen habe ich, dass es auch den Custom-Logik Softdimm Code gibt, aber dessen Vorteil habe ich jetzt eher darin gesehen, dass man individuelle Dimmkurven einstellen kann.
Neues Video veröffentlicht
Wir haben ein tolles Video für Euch. Darin zeigen wir Dir Schritt für Schritt die Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung. Wenn Du das parallel mitklickst, bist Du in 15 Minuten fertig.
In diesem Video zeigen wir das am Beispiel einer Synology, aber diese automatische Sicherung funktioniert mit jedem anderen FTP Server. Dafür einfach nur die URL anpassen, die man dem Logik-Modul als Parameter mitgibt. Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist.
Im Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" mit Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.
Links:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S-30UqV3BZA
Umfangreicher Forenbeitrag: viewtopic.php?t=5953
Wiki zur Sicherung mit FTP: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/LgCOwg
Preistipp Hetzner Storage Box: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww
AKTION: Wir haben noch 150 weitere Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Frage] Fadezeiten bei DMX
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 10949
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5403 Mal
- Danksagung erhalten: 9196 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Sven,
nur kurz aus dem Langzeitgedächtnis (kann auch falsch liegen, habe es jetzt nicht verifiziert) war es so, dass der Code zur Ansteuerung der DMX nur der Basisfunktionalität dient. Dabei wird das faden vom CoProzessor (dafür auf bis zu 1024 Kanälen parallel) gemacht (was ein kleines technisches Wunder ist übrigens). Das ist aber beschränkt auf (meiner Erinnerung nach) 0,8s. Mehr passt nicht in den Speicher des CoProzessors rein.
Für das lange Dimmen ist der Softdimm-Code gedacht.
Später soll das durch die Lighting Engine ersetzt werden, die dann auch beinahe beliebige Dimmzeiten usw. kann und auch technologieunabhängig funktioniert (soweit die Technologie das hergibt)
lg
Stefan
nur kurz aus dem Langzeitgedächtnis (kann auch falsch liegen, habe es jetzt nicht verifiziert) war es so, dass der Code zur Ansteuerung der DMX nur der Basisfunktionalität dient. Dabei wird das faden vom CoProzessor (dafür auf bis zu 1024 Kanälen parallel) gemacht (was ein kleines technisches Wunder ist übrigens). Das ist aber beschränkt auf (meiner Erinnerung nach) 0,8s. Mehr passt nicht in den Speicher des CoProzessors rein.
Für das lange Dimmen ist der Softdimm-Code gedacht.
Später soll das durch die Lighting Engine ersetzt werden, die dann auch beinahe beliebige Dimmzeiten usw. kann und auch technologieunabhängig funktioniert (soweit die Technologie das hergibt)
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de