Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Hinweis] Zählerlogik mit Nulldurchgangserkennung und Wertvorgabe

Hier stellen Foristen und Kunden Ihre EIGENEN Logikbausteine vor. Diese Logikbausteine stehen jedem im Rahmen der vom Autor eingeräumten / genannten Lizenz zur Verfügung.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Robosoc
Beiträge: 1921
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal

Zählerlogik mit Nulldurchgangserkennung und Wertvorgabe

#1

Beitrag von Robosoc »

Logik aus der Diskussion: viewtopic.php?f=9&t=2762

Ich nutze für einige Verbrauchs-Zähler einen recht einfachen ABB-KNX-Eingang, der zählen kann, aber nicht viel mehr.
Den Rest mache ich mit folgender Logik und das Ergebnis schreibe ich in eine Zeitserie

Senden per C = on change oder T=Timer (Triggereingang setzen)
Ich empfehle für diese Logik unbedingt Persistenz zu aktivieren!

Der Zähler zählt immer weiter nach oben und übernimmt im Fall, dass der eingehende Zählerwert kleiner ist als der zuvor, automatisch den letzten Ausgangswert der Logik als Startwert (3ter Eingang). Das ist für die Fälle wichtig, wenn Dein KNX-Zähler bei einer Neuprogrammierung den Wert verliert oder wenn der KNX-Zählerbereich beschränkt ist und er irgendwann bei 0 anfängt...

Code: Alles auswählen

/**
* Zählerlogik mit Nulldurchgangserkennung und Wertvorgabe
*
* Nutzungsrechte:
* Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
*/
{
  "Input":[
    ["ext. Zähler","Wert des externen Impuls-Zählers","$CountExt","c"],
    ["Teiler","Teiler zum Herstellen des korrekten Zählerwertes. Beispiel: Wenn ein Impuls = 0,01 Zählerwerte sind, dann ist der Teiler 100","$Teiler","u"],
    ["Startwert","Startwert für den Zähler","$CountInit","c"]
  ],
  "Output":[
    ["Zählerwert","Wert des Zählers","$Value","c"]
  ],
  "Level":[
    ["$CountExt", "integer", 0],
    ["$CountInit", "float", 0.0],
    ["$lastCountExt", "integer", 0],
    ["$Reset", "bool", false],
    ["$Value", "float", 0.0],
    ["$ValueAdder", "float", 0.0],
    ["$constTrue", "bool", true],
    ["$const1", "integer", 1],
    ["$Teiler", "integer", 100]
  ],
  "Module":[
    ["Comparator" , "$lastCountExt" , "$Reset" , "$CountExt"], 
    ["Latch","$Value","$CountInit","$Reset",0],
    ["Latch","$CountExt","$lastCountExt","$constTrue",0],
    ["Ratio","$CountExt","$ValueAdder", "$Teiler"],
    ["Polynomial", "$const1", "$Value",["$CountInit", "$ValueAdder"]]
  ]
}
Bild
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
Antworten