Neues Video veröffentlicht



Wir haben ein tolles Video für Euch. Darin zeigen wir Dir Schritt für Schritt die Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung. Wenn Du das parallel mitklickst, bist Du in 15 Minuten fertig.


In diesem Video zeigen wir das am Beispiel einer Synology, aber diese automatische Sicherung funktioniert mit jedem anderen FTP Server. Dafür einfach nur die URL anpassen, die man dem Logik-Modul als Parameter mitgibt. Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist.

Im Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" mit Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.

Links:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S-30UqV3BZA
Umfangreicher Forenbeitrag: viewtopic.php?t=5953
Wiki zur Sicherung mit FTP: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/LgCOwg
Preistipp Hetzner Storage Box: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww

AKTION: Wir haben noch 150 weitere Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Frage] [V 1.6 RC8] Ausgabe von Uhrzeiten

Rund um die CometVisu im Timberwolf Server
Antworten

Ersteller
blaubaerli
Beiträge: 2746
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 1038 Mal
Danksagung erhalten: 836 Mal

[V 1.6 RC8] Ausgabe von Uhrzeiten

#1

Beitrag von blaubaerli »

Hallo zusammen,

ich erforsche gerade ein wenig den Astro-Baustein. Das Teil gibt mir ja nun diverse Zeiten als Unix-Zeiten aus. Wenn ich das korrekt verstanden habe, dann enstpricht das dem DPT 19.001. Diesen bekomme ich nun aber in der Cometvisu nicht einfach nativ dargestellt.

Habt ihr das schon mal gebaut? Muss ich mir da tatsächlich über "Localtime" die Einzekomponenten holen, mir dann mit dem "Polynomial" die Sekunden seit Mitternacht zusammenbasteln um dann damit einen Wert für einen einfach ausgebbaren DPT 10.001 zu bekommen? :confusion-scratchheadyellow:

Beste Grüße
Jens
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.

S. Kolbinger
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 588
Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal

#2

Beitrag von S. Kolbinger »

Hi Jens, du kannst das UNIX-Zeit Objekt direkt mit einem DPT10.001 verbinden. Das wird im KNX-Logger richtig umgewandelt.
Gruß,
Stefan K.

Ersteller
blaubaerli
Beiträge: 2746
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 1038 Mal
Danksagung erhalten: 836 Mal

#3

Beitrag von blaubaerli »

Hi Stefan,

super, danke für den Hinweis. Dass die Lösung so nahe liegt hatte ich nicht vermutet.

Besten Dank und viele Grüße
Jens