Hallo zusammen,
im Rahmen der sukzessiven Renovierung meines 40 Jahre alten Hauses hat vor 4 Jahren eben auch eine KNX, 1-Wire und DMX Installation in den bereits renovierten Räumen Einzug gehalten. So werden inzwischen alle Arten an Beleuchtung, Heizung, Rollos und Steckdosen über Präsenzmelder, Reed-Kontakten an den Fenstern und Temperaturfühlern in den Räumen gesteuert. Bei der Heizung steuere ich aber bisher nur normale Wandheizkörper, bei denen das alte Thermostat gegen ein Magnetventil mit entsprechendem Heizungsaktor ersetzt wurde.
Als nächstes wird ein Kellerraum renoviert, der mein neues Büro werden soll. Im Rahmen der Renovierung werde ich mir eine Fußbodenheizung in den Estrich legen lassen, damit ich keine kalten Füße beim Arbeiten bekomme
Nun die Frage: Wo macht es da überall Sinn entsprechende Temperaturfühler zu setzen und was macht ihr anschließend mit diesen Messungen?
Was ich aus anderen Threads so mitgenommen habe sind natürlich Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Raumtemperatur und wenn ich das richtig verstanden habe auch Fußbodentemperatur?
VG
Earl
UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
[Frage] Temperaturfühler in Fußbodenheizung
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 371
- Registriert: So Aug 26, 2018 5:59 pm
- Wohnort: Herborn
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danksagung erhalten: 235 Mal
Temperaturfühler in Fußbodenheizung
Wiregate#1504 + PBM -
Timberwolf 950Q #233 / VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, PV und Strom über MQTT
Docker: MQTT Broker, Unifi WLAN Controller, NodeJS, CometVisu
Timberwolf 950Q #233 / VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, PV und Strom über MQTT
Docker: MQTT Broker, Unifi WLAN Controller, NodeJS, CometVisu
-
- Reactions:
- Beiträge: 3585
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1253 Mal
- Danksagung erhalten: 1649 Mal
Fußbodentemperatur ist relevant wenn die FBH auch für Kühlfunktion bei Wärmepumpenverwendet wird um nicht auf taufeuchten Fliesen zu enden, weil unter den Taupunkt gekühlt wurde, oder eine Fensterfront bringt noch solaren Wärmeertrag.
Jetzt bei Dir im Keller im reinen Heizbetreib sicher keine notwendige Information, wärmer als die VL-Temperatur kann das nicht werden. Eine Heizbedarfermittlung aus der Fußbodentemperatur abgeleitet ist nur für ganz sensible Füßchen ggf. noch im Bad interessant. Dauerhaft aber darauf ausgelegt führt, das dann aber zu einer Übertemperierung des Raumes.
Tempwerte helfen ungemein den hydraulischen Abgleich zu optimieren und langfristig Verschleißerscheinungen zu erkennen, sowie die Effektivität der gesamten Anlage zu dokumentieren.
Jetzt bei Dir im Keller im reinen Heizbetreib sicher keine notwendige Information, wärmer als die VL-Temperatur kann das nicht werden. Eine Heizbedarfermittlung aus der Fußbodentemperatur abgeleitet ist nur für ganz sensible Füßchen ggf. noch im Bad interessant. Dauerhaft aber darauf ausgelegt führt, das dann aber zu einer Übertemperierung des Raumes.
Tempwerte helfen ungemein den hydraulischen Abgleich zu optimieren und langfristig Verschleißerscheinungen zu erkennen, sowie die Effektivität der gesamten Anlage zu dokumentieren.
Grüße
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9689
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7633 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Earl,
Hier hilft nur messen und der langfristige Vergleich um schleichende Verschlechterung zu erkennen.
Geeignet sind die jeweiligen Rücklauftemperaturen (die je nach Wohnraum unterschiedlich ausfallen werden), die gemeinsame Vorlauftemperatur und eben auch Estrichfühler.
Damit lässt sich schon gleich zu Beginn das Belegreifheizen gescheit überwachen und später eben auch die Fussbodentemperatur. Interessant ist das auch im Sommer wenn darüber gekühlt wird, um Betauung durch hohe Luftfeuchte zu erreichen oder eben auch das Hochheizen des Bades für den morgendlichen warmen Boden mit anschließender Umschichtung der Wärme in andere Räume (Pumpe an und Ventile entsprechend gesteuert).
Insgesamt auch sehr gut um die Temperaturdifferenz zwischen den Zonen zu erfassen für Optimierung des hydraulischen Abgleiches.
Bin gespannt, was andere so machen
lg
Stefan
Das ist ein wenig Geschmackssache, weil - abbedingbare - Vorschrift bei geförderten KFW Bauten sind Einzelraumregelungen, die auf der Lufttemperatur basieren.
Die Erfahrung vieler Kunden ist, dass Heizungsanlagen falsch zusammengebaut oder falsch parametrisiert sind oder aus anderen Gründen nicht die angedachte Effizienz erreichen.
Hier hilft nur messen und der langfristige Vergleich um schleichende Verschlechterung zu erkennen.
Geeignet sind die jeweiligen Rücklauftemperaturen (die je nach Wohnraum unterschiedlich ausfallen werden), die gemeinsame Vorlauftemperatur und eben auch Estrichfühler.
Damit lässt sich schon gleich zu Beginn das Belegreifheizen gescheit überwachen und später eben auch die Fussbodentemperatur. Interessant ist das auch im Sommer wenn darüber gekühlt wird, um Betauung durch hohe Luftfeuchte zu erreichen oder eben auch das Hochheizen des Bades für den morgendlichen warmen Boden mit anschließender Umschichtung der Wärme in andere Räume (Pumpe an und Ventile entsprechend gesteuert).
Insgesamt auch sehr gut um die Temperaturdifferenz zwischen den Zonen zu erfassen für Optimierung des hydraulischen Abgleiches.
Bin gespannt, was andere so machen
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Dez 05, 2020 4:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 192
- Registriert: Sa Dez 08, 2018 7:33 pm
- Wohnort: Lostorf
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Earl,
ich habe die Bodentemperaturfühler nur in den Bädern verbaut. Mit dem Heizaktor von MDT kann ich frühmorgens nach der Fussboden- statt nach der Raumtemperatur regeln. Erhöht den "WAF" ungemein.
Im Laufe des Morgens gehe ich dann wieder auf Raumtemperaturregelung über um nicht zu überheizen. Das fällt kaum auf.
Wir haben eine Wohnung in einem neuen Mehrfamilienhaus. Dichtigkeit und Dämmung sind sehr gut. entsprechend sind die Systeme äusserst träge.
Beste Grüsse
Markus
ich habe die Bodentemperaturfühler nur in den Bädern verbaut. Mit dem Heizaktor von MDT kann ich frühmorgens nach der Fussboden- statt nach der Raumtemperatur regeln. Erhöht den "WAF" ungemein.
Im Laufe des Morgens gehe ich dann wieder auf Raumtemperaturregelung über um nicht zu überheizen. Das fällt kaum auf.
Wir haben eine Wohnung in einem neuen Mehrfamilienhaus. Dichtigkeit und Dämmung sind sehr gut. entsprechend sind die Systeme äusserst träge.
Beste Grüsse
Markus
TWS 950 ID 238 mit PBM ID: 10008, 3 Kanäle, Wartungs-VPN aktiviert, Neustart bitte nur nach Nachfrage, markus.rohr@bluewin.ch
-
- Reactions:
- Beiträge: 478
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 7:50 pm
- Wohnort: LK Heilbronn
- Hat sich bedankt: 684 Mal
- Danksagung erhalten: 247 Mal
Wie funktioniert das denn?markusrohr hat geschrieben: ↑So Dez 06, 2020 1:28 pm ich habe die Bodentemperaturfühler nur in den Bädern verbaut. Mit dem Heizaktor von MDT kann ich frühmorgens nach der Fussboden- statt nach der Raumtemperatur regeln. Erhöht den "WAF" ungemein.
Im Laufe des Morgens gehe ich dann wieder auf Raumtemperaturregelung über um nicht zu überheizen. Das fällt kaum auf.
VG Fabian
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/
-
- Reactions:
- Beiträge: 192
- Registriert: Sa Dez 08, 2018 7:33 pm
- Wohnort: Lostorf
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Fabian,
über 7 Ecken und als Murks, über die thermische Zeitkonstante des Badezimmers und das subjektive Wärmeempfinden.
Die minimale Vorlauftemperatur ist nur im Modus "Komfort" aktiv. Komfort wird für dieses Badezimmer nur frühmorgens und abends aktiviert, die warmen Füsse geben dann ein behagliches Gefühl. Der MDT Heizungsregler gibt Dir genug Einstellmöglichkeiten um mit etwas Logik die Temperaur den Tag und die Nacht hindurch wieder auf ein "normales" Niveau zu bringen. An der Raumtemperatur ändert sich wegen der grossen Zeitkonstanten eh nicht sehr viel und tagsüber sind wir wesentlich weniger empfindlich.
VG Markus
über 7 Ecken und als Murks, über die thermische Zeitkonstante des Badezimmers und das subjektive Wärmeempfinden.
Die minimale Vorlauftemperatur ist nur im Modus "Komfort" aktiv. Komfort wird für dieses Badezimmer nur frühmorgens und abends aktiviert, die warmen Füsse geben dann ein behagliches Gefühl. Der MDT Heizungsregler gibt Dir genug Einstellmöglichkeiten um mit etwas Logik die Temperaur den Tag und die Nacht hindurch wieder auf ein "normales" Niveau zu bringen. An der Raumtemperatur ändert sich wegen der grossen Zeitkonstanten eh nicht sehr viel und tagsüber sind wir wesentlich weniger empfindlich.
VG Markus
TWS 950 ID 238 mit PBM ID: 10008, 3 Kanäle, Wartungs-VPN aktiviert, Neustart bitte nur nach Nachfrage, markus.rohr@bluewin.ch