Ich schau mir das morgen an. Auf den ersten Blick sehe ich das Problem nicht, viel kann es nicht sein.
Lg
Robert
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[DISKUSSION] Erstellen der ersten Custom Logik und Fragen
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1264 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 152
- Registriert: Do Okt 04, 2018 12:54 pm
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Hallo zusammen,
evtl. bin ich auf dem Holzweg, glaube aber, dass alle Trigger (händisch & Cron) nur arbeiten, wenn sich zeitgleich der Eingangswert "$I_akt_kWh" ändert. Kann das sein?
Zur Info Stand: 1.6.0 Release Candidate 6
MFG
Markus
evtl. bin ich auf dem Holzweg, glaube aber, dass alle Trigger (händisch & Cron) nur arbeiten, wenn sich zeitgleich der Eingangswert "$I_akt_kWh" ändert. Kann das sein?
Zur Info Stand: 1.6.0 Release Candidate 6
MFG
Markus
Zuletzt geändert von Picha am Do Dez 03, 2020 8:24 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2600 ID:591 + PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache"
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1264 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Hallo Markus!
Du warst schon ganz knapp dran. Ich vermute du hast nur mit dem Stunde-Reset getestet und genau da hat dir eine Kleinigkeit gefehlt. Du hast zwar alle Variablen etc. definiert, nur der Cron für die Stunde hat gefehlt.
Code: Alles auswählen
["Cron","$KonstTrue","$ResetStundeTrigger",0,"$ResetStunde"],
Code: Alles auswählen
["Latch","$KonstFalse","$I_Trigger_sofort","$KonstTrue",0],
Jetzt sieht der Verlauf so aus:
lg
Robert
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 152
- Registriert: Do Okt 04, 2018 12:54 pm
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Hallo Robert,
vielen Dank werde es gleich mal ausprobieren.
Bin wohl komplett blind, dass ich den Stunden Cron so oft übersehen habe.
lg
Markus
vielen Dank werde es gleich mal ausprobieren.
Bin wohl komplett blind, dass ich den Stunden Cron so oft übersehen habe.
lg
Markus
Zuletzt geändert von Picha am Fr Dez 04, 2020 8:17 am, insgesamt 1-mal geändert.