Insider Preview 4 veröffentlicht

Bild

Wir haben gestern Nacht die Insider Preview 4 zur Version 4.8 veröffentlicht
Erneut überarbeiteter Logik Katalog - jetzt mit Unterkategorien, neuen Titeln, Icons und Beschreibungen für eine nochmals verbesserter Übersicht
Vier neue Logiken für Verschlussüberwachung, Boolesche Logiken, JSON Aggregator. Damit sind es nun 103 verfügbare Logik-Module
Visualisierung des Logik Kerns ("Visualize") mit besserer Anzeige, Bedienung und Online-Hilfe
Verbesserte Mouse-Over im Logik Editor für klarere Information
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYA60w

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Frage] Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal

Hier stellen Foristen und Kunden Ihre EIGENEN Logikbausteine vor. Diese Logikbausteine stehen jedem im Rahmen der vom Autor eingeräumten / genannten Lizenz zur Verfügung.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Eraser
Beiträge: 678
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal

#21

Beitrag von Eraser »

Bei Schwellwert in den Inputs steht kein c, a oder so.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

Ersteller
NetFritz
Beiträge: 121
Registriert: Sa Okt 13, 2018 4:23 pm
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

#22

Beitrag von NetFritz »

Hallo
Warum da nur 0 steht, weil ich das aus dem Notepad Editor rauskopiert habe.
Im Baustein steht 0.0.
Habe das nochmal in Notepad verbessert und dann in den Custom Baustein kopiert.
So wie hier.
Die Fehlermeldung kommt immer noch beim Speichern: Logig wurde gespeicher, Logig ist fehlerhaft.
Hier das Script wie es im Custom Baustein steht:
{
"Level": [
["$Takt","bool",false],
["$Reset","bool",false],
["$Counter","integer",0],
["$Cnt_stepped","integer",0],
["$Width","integer",5],
["$Next","integer",1],
["$KonstEins","integer",1],
["$VAR<Inhibit?>", "bool", false],
["$Schwellwert","float",0.0],
["$Output","bool",false]
],
"Module": [
["Break", ["$VAR<Inhibit?>"]],
["Polynomial","$Counter","$Next",["$KonstEins","$KonstEins"]],
["Latch","$Next","$Counter","$Takt",1],
["Latch",0,"$Counter","$Reset",0],
["Step","$Counter","$Cnt_stepped",0,"$Width",0],
["Comparator" , "$Cnt_stepped" , "$Output" , "$Schwellwert"]
],
"Input": [
["Takt", "zu zählende Impulse", "$Takt", "c"],
["Reset", "Zähler rücksetzen", "$Reset", "c"],
["Schritt", "Schrittweite für Ausgang", "$Width", "c"],
["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"],
["Schwellwert", "Schwellw", "$Schwellwert","c"]
],
"Output": [
["Zähler","Zählerstand","$Cnt_stepped","c"],
["Zählerbin","ZählerBin","$Output","c"]
]
}
Gruß NetFritz
Zuletzt geändert von NetFritz am Mi Mai 13, 2020 4:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 #109 VPN offen, Reboot jederzeit

Ersteller
NetFritz
Beiträge: 121
Registriert: Sa Okt 13, 2018 4:23 pm
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

#23

Beitrag von NetFritz »

Hallo
Bei Schwellwert in den Inputs steht kein c, a oder so.
Genau das war es.
Gruß BetFritz