KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

Logik-Werte werden nicht übernommen

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Tomtheripper
Reactions:
Beiträge: 147
Registriert: Mo Okt 01, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal

Logik-Werte werden nicht übernommen

#1

Beitrag von Tomtheripper »

Hallo,

warum wird hier der Wert des Logik-Ausgangs nicht am zugewiesenen Eingang übernommen?

Bild
Zuletzt geändert von Tomtheripper am So Feb 02, 2020 3:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542

paralan
Reactions:
Beiträge: 307
Registriert: Mi Sep 05, 2018 11:49 pm
Hat sich bedankt: 319 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal

#2

Beitrag von paralan »

Hallo Tom,

hast du schon mal die Seite im Browser neu geladen?
Das braucht es ab und zu.
Gruß Alan

TWS 2600 ID:190; VPN offen; Reboot nach Absprache, da Beschattung über Logikeditor aktiv!

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#3

Beitrag von Robert_Mini »

Hast du die Logik "Sperre Zirkulationspumpe" nachträglich noch mal gespeichert? Dann werden die Eingänge zurückgesetzt.

Wenn du den Schwellwertschalter auf der Eingangsseite einen neuen Wert gibst, so dass sich der Ausgang ändert, kommt das dann an?
Nachdem du Sendeoption "c" beim Schwellwert hast, muss du den Eingang auch so ändern, dass der Ausgang seinen Wert ändert.

lg
Robert

PS: Version im Titel bitte ergänzen.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297