KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1264 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Basierend auf der Diskussion um Reboot etc. hat @EarlBacid eine super Übersicht zum Thema Flags in KNX gepostet (viewtopic.php?f=31&t=1776&start=20#p18896).
Ich habe diese Information in der KB eingearbeitet (app.php/kb/viewarticle?a=122) und versucht eine Empfehlung für Flags (insbesondere L- und I-Flag) zu geben.
Könnte ihr das bitte lesen und kommentieren, Ergänzungsvorschläge posten etc.?
Danke und lg
Robert
Ich habe diese Information in der KB eingearbeitet (app.php/kb/viewarticle?a=122) und versucht eine Empfehlung für Flags (insbesondere L- und I-Flag) zu geben.
Könnte ihr das bitte lesen und kommentieren, Ergänzungsvorschläge posten etc.?
Danke und lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 379
- Registriert: So Aug 26, 2018 5:59 pm
- Wohnort: Herborn
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danksagung erhalten: 237 Mal
moin moin,
danke für die Lorbeeren, aber ich hab nur den Text von der KNX Association kopiert.
Im KB Artikel muss dann evtl. meine Verabschiedung nicht mehr am Ende stehen
Ansonsten, denke ich, dass der Artikel soweit ok ist und die Besipiele den Verwendungszweck gut veranschaulichen.
Letzten Endes sind die Flags aber ganz normaler KNX Funktionsumfang, der für jemanden, der selbst einen KNX Bus betreiben will, eigentlich zu den Grundlagen gehören sollte, unabhängig vom Einsatz des TWS.
VG
Earl
danke für die Lorbeeren, aber ich hab nur den Text von der KNX Association kopiert.
Im KB Artikel muss dann evtl. meine Verabschiedung nicht mehr am Ende stehen

Ansonsten, denke ich, dass der Artikel soweit ok ist und die Besipiele den Verwendungszweck gut veranschaulichen.
Letzten Endes sind die Flags aber ganz normaler KNX Funktionsumfang, der für jemanden, der selbst einen KNX Bus betreiben will, eigentlich zu den Grundlagen gehören sollte, unabhängig vom Einsatz des TWS.
VG
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Timberwolf 3500XL #1459 + PBM/ VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, MQTT (RTC PV, OpenWB, AWtrix, OpenDTU), HTTP API (Tibber)
Docker: MQTT Broker, Unifi WLAN Controller, NodeJS, CometVisu
Timberwolf 950Q #233
Timberwolf 3500XL #1459 + PBM/ VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, MQTT (RTC PV, OpenWB, AWtrix, OpenDTU), HTTP API (Tibber)
Docker: MQTT Broker, Unifi WLAN Controller, NodeJS, CometVisu
-
- Reactions:
- Beiträge: 2200
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 897 Mal
Passt, guter Artikel 

Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 415
- Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danksagung erhalten: 278 Mal
Finde ich einen sehr guten Artikel zur doch recht komplexen Thematik.
Vielen danke
Gruss
Dani
Vielen danke
Gruss
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 411
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:51 am
- Wohnort: Hannover
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danksagung erhalten: 273 Mal
Ich habe mich im Rahmen der "GA-Aufräumarbeiten" nun auch mit den Flags beschäftigt, die in der Tabellel für den Timberwolf Importer angelegt werden sollten. Wenn schon, dann richtig! 
Um nun zu einer Art "Schema" zu kommen, habe ich mir neben dem oben verlinkten KB-Artikel auch den "offiziellen" Erklär-Artikel der KNX Association in deutsch und englisch durchgelesen und noch einmal das Webinar der KNX Association zum Thema angeschaut, da das einfach für mich zu lange her war. Danach habe ich mir die aktuell in der ETS eingestellten Flags für verschiedene Arten von KOen angeschaut und verglichen.
Erster Entwurf eines Schemas für verschiedene Objekttypen für den TWS:
Das I-Flag habe ich nirgends als Default gesetzt, würde ich bei Bedarf individuell für einzelne KO einstellen, wo es benötigt wird.
Was haltet ihr von dem Schema und den Flags? Macht das Sinn und vor allem: würde das so funktionieren?

Um nun zu einer Art "Schema" zu kommen, habe ich mir neben dem oben verlinkten KB-Artikel auch den "offiziellen" Erklär-Artikel der KNX Association in deutsch und englisch durchgelesen und noch einmal das Webinar der KNX Association zum Thema angeschaut, da das einfach für mich zu lange her war. Danach habe ich mir die aktuell in der ETS eingestellten Flags für verschiedene Arten von KOen angeschaut und verglichen.
Erster Entwurf eines Schemas für verschiedene Objekttypen für den TWS:
Typ | Erklärung | Flags EN | Flags DE |
---|---|---|---|
KNX Switch | Schaltobjekte von KNX-Geräten, z. B. E/A, DIM, WERT | C--T-- | K--Ü-- |
KNX Status | Statusobjekte von KNX-Geräten, z. B. RM, RM WERT, IST_TEMP, DIAGNOSE | C-W-U- | K-S-A- |
KNX Hybrid | Hybridobjekte von KNX-Geräten, z. B. Sperrobjekte, Sommer-Winter, Tag-Nacht | C-WTU- | K-SÜA- |
TWS Switch | Schaltobjekte von TWS-Geräten, z. B. Multi-IO-Outputs, Logikeingänge | CRWT-- | KLSÜ-- |
TWS Status | Statusobjekte von TWS-Geräten, z. B. Datum/Uhrzeit, 1-W-Temperaturfühler, Logikausgänge | CR-T-- | KL-Ü-- |
TWS Hybrid | Hybridobjekte von TWS-Geräten, z. B. Sperrobjekte, kombinierte Logikein-/ausgänge | CRWT-- | KLSÜ-- |
Was haltet ihr von dem Schema und den Flags? Macht das Sinn und vor allem: würde das so funktionieren?
Zuletzt geändert von gurumeditation am Fr Jan 31, 2020 12:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
--
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 2200
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 897 Mal
Bei den Statusobjekten fehlt mir das Read. Auch den Hybridobjekten würde ich eher auch ein Read verpassen.
TWS Switch: Da würde ich Read als Einzfallbetrachtung sehen.
TWS Hybrid: Auch da würde ich Read als Einzelfallbetrachtung sehen und U noch dazunehmen.
So als Kochbuch und Orientierung gut
TWS Switch: Da würde ich Read als Einzfallbetrachtung sehen.
TWS Hybrid: Auch da würde ich Read als Einzelfallbetrachtung sehen und U noch dazunehmen.
So als Kochbuch und Orientierung gut

Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Jan 31, 2020 12:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 411
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:51 am
- Wohnort: Hannover
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danksagung erhalten: 273 Mal
Mit KNX-Geräten sind die üblichen KNX-Teilnehmer gemeint, z. B. ein Dimmaktor, Taster, PM.
Diese verwalten ihre Status-Objekte (z. B. aktueller Dimmwert, gemessener Helligkeits- oder Temperaturwert) selbst. In der Regel haben diese Objekte in den Geräten auch keinerlei Schreibmöglichkeiten vom Bus, also dort fehlen W und U (S und A) Flags. Bei einer Leseanfrage auf der GA wird also dieses KNX-Gerät eine Antwort senden. Warum sollte deiner Ansicht nach der TWS auf der gleichen GA zusätzlich eine Antwort senden (=Read/Lese Flag)?
Diese verwalten ihre Status-Objekte (z. B. aktueller Dimmwert, gemessener Helligkeits- oder Temperaturwert) selbst. In der Regel haben diese Objekte in den Geräten auch keinerlei Schreibmöglichkeiten vom Bus, also dort fehlen W und U (S und A) Flags. Bei einer Leseanfrage auf der GA wird also dieses KNX-Gerät eine Antwort senden. Warum sollte deiner Ansicht nach der TWS auf der gleichen GA zusätzlich eine Antwort senden (=Read/Lese Flag)?
--
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 2217
- Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
- Hat sich bedankt: 1982 Mal
- Danksagung erhalten: 885 Mal
Würde hier auch mein PDF einwerfen.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Gruß Michael
Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
-
- Reactions:
- Beiträge: 4089
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1416 Mal
- Danksagung erhalten: 1901 Mal
@gurumeditation Unter dem Bereich TWS Switch = Logikeingang sehe ich allerdings eher weniger das L Flag.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
-
- Reactions:
- Beiträge: 411
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:51 am
- Wohnort: Hannover
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danksagung erhalten: 273 Mal
Streng genommen hast du natürlich Recht, vor allem für Logikeingänge.
Wie ist es aber bei 1-Wire Schaltaktoren (z. B. Multi-IO Outputs)? Die haben soweit ich weiß in der 1-Wire Applikation nur ein (1) Objekt, keine getrennten Objekte für Schalten und Status wie bei KNX üblich, oder? Das war der einzige Grund für meine Überlegung, dort L (R) zu hinterlegen.
Wie ist es aber bei 1-Wire Schaltaktoren (z. B. Multi-IO Outputs)? Die haben soweit ich weiß in der 1-Wire Applikation nur ein (1) Objekt, keine getrennten Objekte für Schalten und Status wie bei KNX üblich, oder? Das war der einzige Grund für meine Überlegung, dort L (R) zu hinterlegen.
--
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache