KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen

#1

Beitrag von Robert_Mini »

Basierend auf der Diskussion um Reboot etc. hat @EarlBacid eine super Übersicht zum Thema Flags in KNX gepostet (viewtopic.php?f=31&t=1776&start=20#p18896).

Ich habe diese Information in der KB eingearbeitet (app.php/kb/viewarticle?a=122) und versucht eine Empfehlung für Flags (insbesondere L- und I-Flag) zu geben.
Könnte ihr das bitte lesen und kommentieren, Ergänzungsvorschläge posten etc.?

Danke und lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

EarlBacid
Reactions:
Beiträge: 379
Registriert: So Aug 26, 2018 5:59 pm
Wohnort: Herborn
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal

#2

Beitrag von EarlBacid »

moin moin,

danke für die Lorbeeren, aber ich hab nur den Text von der KNX Association kopiert.
Im KB Artikel muss dann evtl. meine Verabschiedung nicht mehr am Ende stehen ;)

Ansonsten, denke ich, dass der Artikel soweit ok ist und die Besipiele den Verwendungszweck gut veranschaulichen.
Letzten Endes sind die Flags aber ganz normaler KNX Funktionsumfang, der für jemanden, der selbst einen KNX Bus betreiben will, eigentlich zu den Grundlagen gehören sollte, unabhängig vom Einsatz des TWS.

VG
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Timberwolf 3500XL #1459 + PBM/ VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, MQTT (RTC PV, OpenWB, AWtrix, OpenDTU), HTTP API (Tibber)
Docker: MQTT Broker, Unifi WLAN Controller, NodeJS, CometVisu

Dragonos2000
Reactions:
Beiträge: 2200
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 492 Mal
Danksagung erhalten: 897 Mal

#3

Beitrag von Dragonos2000 »

Passt, guter Artikel :handgestures-thumbsup:
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

danik
Reactions:
Beiträge: 415
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 293 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal

#4

Beitrag von danik »

Finde ich einen sehr guten Artikel zur doch recht komplexen Thematik.

Vielen danke

Gruss
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Benutzeravatar

gurumeditation
Reactions:
Beiträge: 411
Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:51 am
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal

#5

Beitrag von gurumeditation »

Ich habe mich im Rahmen der "GA-Aufräumarbeiten" nun auch mit den Flags beschäftigt, die in der Tabellel für den Timberwolf Importer angelegt werden sollten. Wenn schon, dann richtig! ;)

Um nun zu einer Art "Schema" zu kommen, habe ich mir neben dem oben verlinkten KB-Artikel auch den "offiziellen" Erklär-Artikel der KNX Association in deutsch und englisch durchgelesen und noch einmal das Webinar der KNX Association zum Thema angeschaut, da das einfach für mich zu lange her war. Danach habe ich mir die aktuell in der ETS eingestellten Flags für verschiedene Arten von KOen angeschaut und verglichen.

Erster Entwurf eines Schemas für verschiedene Objekttypen für den TWS:
TypErklärungFlags ENFlags DE
KNX SwitchSchaltobjekte von KNX-Geräten, z. B. E/A, DIM, WERTC--T--K--Ü--
KNX StatusStatusobjekte von KNX-Geräten, z. B. RM, RM WERT, IST_TEMP, DIAGNOSEC-W-U-K-S-A-
KNX HybridHybridobjekte von KNX-Geräten, z. B. Sperrobjekte, Sommer-Winter, Tag-NachtC-WTU-K-SÜA-
TWS SwitchSchaltobjekte von TWS-Geräten, z. B. Multi-IO-Outputs, LogikeingängeCRWT--KLSÜ--
TWS StatusStatusobjekte von TWS-Geräten, z. B. Datum/Uhrzeit, 1-W-Temperaturfühler, LogikausgängeCR-T--KL-Ü--
TWS HybridHybridobjekte von TWS-Geräten, z. B. Sperrobjekte, kombinierte Logikein-/ausgängeCRWT--KLSÜ--
Das I-Flag habe ich nirgends als Default gesetzt, würde ich bei Bedarf individuell für einzelne KO einstellen, wo es benötigt wird.

Was haltet ihr von dem Schema und den Flags? Macht das Sinn und vor allem: würde das so funktionieren?
Zuletzt geändert von gurumeditation am Fr Jan 31, 2020 12:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
--
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache

Dragonos2000
Reactions:
Beiträge: 2200
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 492 Mal
Danksagung erhalten: 897 Mal

#6

Beitrag von Dragonos2000 »

Bei den Statusobjekten fehlt mir das Read. Auch den Hybridobjekten würde ich eher auch ein Read verpassen.

TWS Switch: Da würde ich Read als Einzfallbetrachtung sehen.
TWS Hybrid: Auch da würde ich Read als Einzelfallbetrachtung sehen und U noch dazunehmen.

So als Kochbuch und Orientierung gut :handgestures-thumbupright:
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Jan 31, 2020 12:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Benutzeravatar

gurumeditation
Reactions:
Beiträge: 411
Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:51 am
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal

#7

Beitrag von gurumeditation »

Mit KNX-Geräten sind die üblichen KNX-Teilnehmer gemeint, z. B. ein Dimmaktor, Taster, PM.
Diese verwalten ihre Status-Objekte (z. B. aktueller Dimmwert, gemessener Helligkeits- oder Temperaturwert) selbst. In der Regel haben diese Objekte in den Geräten auch keinerlei Schreibmöglichkeiten vom Bus, also dort fehlen W und U (S und A) Flags. Bei einer Leseanfrage auf der GA wird also dieses KNX-Gerät eine Antwort senden. Warum sollte deiner Ansicht nach der TWS auf der gleichen GA zusätzlich eine Antwort senden (=Read/Lese Flag)?
--
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache

Sun1453
Reactions:
Beiträge: 2217
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 1982 Mal
Danksagung erhalten: 885 Mal

#8

Beitrag von Sun1453 »

ETS-KO-FLAGS-TWS.pdf
Würde hier auch mein PDF einwerfen.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |

gbglace
Reactions:
Beiträge: 4089
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1416 Mal
Danksagung erhalten: 1901 Mal

#9

Beitrag von gbglace »

@gurumeditation Unter dem Bereich TWS Switch = Logikeingang sehe ich allerdings eher weniger das L Flag.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
Benutzeravatar

gurumeditation
Reactions:
Beiträge: 411
Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:51 am
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal

#10

Beitrag von gurumeditation »

Streng genommen hast du natürlich Recht, vor allem für Logikeingänge.
Wie ist es aber bei 1-Wire Schaltaktoren (z. B. Multi-IO Outputs)? Die haben soweit ich weiß in der 1-Wire Applikation nur ein (1) Objekt, keine getrennten Objekte für Schalten und Status wie bei KNX üblich, oder? Das war der einzige Grund für meine Überlegung, dort L (R) zu hinterlegen.
--
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache