KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

Inbetriebnahme TWS Desktopvariante

Planungen, Rollout, Termine, Aktionen, Leistungsmerkmale, Wünsche, Fragen, Anleitungen
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1263 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#21

Beitrag von Robert_Mini »

Hab die Beschreibung nun in die Knowledge Base aufgenommen (1.2 und 1.3)
Den Link auf die (sehr gute👍) Schnellstartanleitung baue ich gleich noch ein.

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1263 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#22

Beitrag von Robert_Mini »

Erledigt.
Neues Kapitel “0.1 Nützliche Links und Videos “, hier: app.php/kb/viewarticle?a=30

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10702
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5303 Mal
Danksagung erhalten: 8685 Mal
Kontaktdaten:

#23

Beitrag von StefanW »

Rückmeldungen zur Schnellstartanleitung bitte nun im separaten Thread: viewtopic.php?f=8&t=265
Zuletzt geändert von StefanW am Do Okt 11, 2018 5:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Benutzeravatar

Ersteller
tws88_user
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#24

Beitrag von tws88_user »

Hallo und velen Dank @s.kolbinger

Leider unverändert das Problem. Habe den anderen Container nun auch gleich gestoppt.

Habe ich durch das MacVlan vielleicht etwas blockiert?

Was hilft ansonsten?

Alle Container löschen?

Könnt ihr bitte weiterforschen?

knx schnittstelle 4.JPG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von tws88_user am Do Okt 11, 2018 6:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.

ms20de
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 1267
Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 696 Mal

#25

Beitrag von ms20de »

Hallo Kai,

es ist jetzt die IP 192.168.178.66 aus deinem lokalen Netzwerk mit dem KNX Schnittstelle auf dem Timberwolf verbunden und belegt den KNX Port.
In Beta 9 ist nur eine KNX IP Verbindung gleichzeitig möglich, ab der kommenden Beta 10 sind dem TW2500 25 Verbindungen möglich.
Die MAC-Adresse die zu 192.168.178.66 gehört weißt auf einen Raspberry Pi hin. Hast du vielleicht dort nochmal Edomi, oder ähnliches am laufen?

Sonst ist uns noch aufgefallen, dass dein Timberwolf mit dem Netzwerk 192.168.178.x gleichzeitig per LAN und WLAN verbunden war. Das ist keine von uns empfohlene Konfiguration, welche schnell Probleme verursachen kann. Wir haben uns erlaubt WLAN auszuschalten.

Viele Grüße,
Matthias
[ Timberwolf Entwicklung ]

TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
TWS 3500 ID:695 VPN offen, Bitte kein Reboot ohne Absprache
Benutzeravatar

Ersteller
tws88_user
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#26

Beitrag von tws88_user »

Hallo @ms20de

Habe das soeben in Yves' Thread auch gepostet.

Aaalso ... bei mir (parallel zu dir ähnliche Problemstellung) hat noch etwas anderes blockiert. Habe noch einen Raspi mit iOBroker zu laufen und auf diesem hat der KNX-Adapter eine Instanz gebildet, die den KNX-Port belegt hat. Das war dann wohl die IP 192.168.178.66.

Habe das Ganze gestoppt und siehe da - Schnittstelle zeigt im Test ok. Programmieren des TWS per ETS soeben erfolgt.

Warte ... ah Busmonitor TWS zeigt noch nichts an ... warte weiter ... Busmonitor ETS zeigt was an. :doh:

Dann ziehe ich das aktuelle KNX-Projekt nochmal auf den Wolf und schaue mal. Ich denke, daran liegt es noch. Melde mich gleich. :confusion-waiting:

ES FUNKTIONIERT! ALLES BESTENS! :dance: :dance: :dance:

@ms20de Danke Matthias. WLAN aus war ok. Stefan K hat offensichtlich auch den alten TP-UART rausgelöscht. Super. Das verwirrt nur.

Hinzugefügt nach 1 Stunde 2 Minuten 33 Sekunden:
Robert_Mini hat geschrieben: Do Okt 11, 2018 4:18 pm Erledigt.
Neues Kapitel “0.1 Nützliche Links und Videos “, hier: app.php/kb/viewarticle?a=30

Lg
Robert
Spitze und danke, Robert @Robert_Mini
Zuletzt geändert von tws88_user am Do Okt 11, 2018 9:57 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1263 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#27

Beitrag von Robert_Mini »

Gerne.

Zum Thema: mich würde interessieren, wie ein Raspy mit eibd? die Programmierung des KNX-Stack des TWS blockieren kann?

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

Ersteller
tws88_user
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#28

Beitrag von tws88_user »

Robert_Mini hat geschrieben: Do Okt 11, 2018 9:58 pm
ein Raspy mit eibd?

Robert
Keine Ahnung. Ist dem in diesem Fall so?

https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.
Antworten

Zurück zu „Timberwolf Hardware“