Habe einen FR erstellt.
viewtopic.php?f=9&t=1875
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Gelöst] [V1.5.1] Rücksetzen einer Logik auf Ur-Zustand per separatem RESET-Button
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 2200
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 897 Mal
Mit welchen Werten arbeitet eine Logik eigentlich weiter, wenn sie angehalten und wieder gestartet wird? Vor allem auch, wenn in der Zwischenzeit auf den Eingängen neue Werte angekommen sind?
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 560 Mal
Hallo Jochen,Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Jan 07, 2020 3:12 pm Mit welchen Werten arbeitet eine Logik eigentlich weiter, wenn sie angehalten und wieder gestartet wird? Vor allem auch, wenn in der Zwischenzeit auf den Eingängen neue Werte angekommen sind?
Wenn die Logik angehalten wird, werden keine Werte mehr an den Eingängen übernommen, d.h. die Logik hat nach der "Pause" dieselben Werte, wir vor der "Pause".
Will man die Logik "anhalten", aber die Werte an den Eingängen sollen zwischenzeitlich aktualisiert werden, geht das mit dem "Inhibit"-Eingang.
Gruß,
Stefan K.
Stefan K.
-
- Reactions:
- Beiträge: 2200
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 897 Mal
Danke, wichtige Detailinfo
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1263 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Hab's gleich mal in die KB mit ergänzt.
Danke und lg
Robert
Danke und lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297