ich muss mich mal mit einem komischen Problem an Euch wenden.
Ich habe meinem Timberwolf eine neue GA bekanntgegeben: 4/1/11:
- KNX-Stack konfiguriert

- Projektdatei hochgeladen
- KNX-Objektverwaltung gecheckt - OK

- Über die ETS und das Gerät (Binäreingang) ein paar Telegramme auf den Bus gesendet.
- Objektverwaltung gecheckt - Nicht OK. Offenbar "empfängt" der Timberwolf den Wert nicht.

Über die ETS habe ich testweise einen Wert auf die GA geschrieben und ausgelesen.
Die Objektverwaltung im TW sagt stets "No info - Data never sent" . Komischerweise antwortet der TW auf dem KNX Bus aber auf das GA-Lesen Kommando der ETS mit dem korrekten Wert. (?!?)

Seltsamerweise habe ich zur gleichen Zeit eine andere GA (3/4/1 , K-75) mit gleichem Muster hinzugefügt, die ohne Probleme funktioniert.
Mir ist es absolut unbegreiflich, warum der TW die eine Adresse liest, die andere nicht.
Neustart TW, Neustart der Services hat alles nichts gebracht - habt ihr da einen Tip für mich, wonach ich hier suchen müsste ?