Überwachungsbaustein
Problemstellung:
Nicht alle KNX Komponenten haben zyklisch sendende Status oder "in Betrieb" KOs, trotzdem sollen diese Überwacht werden
Idee:
Überwachungsbaustein, der zyklisch Status KOs abfrägt und bei ausbleibender oder erhaltener Rückmeldung eine konfigurierbare Aktion auslöst.
Eventuell wäre es auch möglich, auf dem Bus auf Aktivitäten einer bestimmten physikalischen Adresse zu hören und bei ausbleiben bzw. erkennen dieser Adresse innerhalb eines bestimmten Zeitraums, eine Aktion auszulösen.
Meinungen?
Nicht alle KNX Komponenten haben zyklisch sendende Status oder "in Betrieb" KOs, trotzdem sollen diese Überwacht werden
Idee:
Überwachungsbaustein, der zyklisch Status KOs abfrägt und bei ausbleibender oder erhaltener Rückmeldung eine konfigurierbare Aktion auslöst.
Eventuell wäre es auch möglich, auf dem Bus auf Aktivitäten einer bestimmten physikalischen Adresse zu hören und bei ausbleiben bzw. erkennen dieser Adresse innerhalb eines bestimmten Zeitraums, eine Aktion auszulösen.
Meinungen?
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 27
- Registriert: So Aug 12, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Letzteres wäre auch klasse für die Diebstahlsicherung einiger Hersteller. Theben sendet meine ich regelmäßig auf den Bus als habKeineAngstNochWurdeIchNichtGeklaut. Dies mit einem Baustein zu überwachen... würde mir gefallen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Timberwolf 2500 in Raspberry Violent 
timberwolf140, VPN offen, Reboot jederzeit

timberwolf140, VPN offen, Reboot jederzeit
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10713
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5303 Mal
- Danksagung erhalten: 8685 Mal
- Kontaktdaten:
Also eine Art Ping "Seid Ihr alle da?" an spezifizierbare PA bzw. abfrage von Werten, die nur dieser Baustein liefert?
lg
Stefan
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 2200
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 897 Mal
Ja, genau.
Oder lass 2 Betriebsmodi unterscheiden:
Aktiv = à la "Ping" (auf PA oder GA)
Passiv = Es werden bestimmte GAs beobachtet, ob sich was tut innerhalb einer Zeit. Oder es wird eine physikalische Adresse beobachtet, ob die in einer gewissen Zeit mal was auf den Bus geschickt hat.
Lg
Jochen.
Oder lass 2 Betriebsmodi unterscheiden:
Aktiv = à la "Ping" (auf PA oder GA)
Passiv = Es werden bestimmte GAs beobachtet, ob sich was tut innerhalb einer Zeit. Oder es wird eine physikalische Adresse beobachtet, ob die in einer gewissen Zeit mal was auf den Bus geschickt hat.
Lg
Jochen.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1263 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Finde ich einen guten Vorschlag für einen Logikbaustein:
Höre auf x GA oder eine PA, merke den Zeitpunkt des letzten Diagramms, prüfe zyklisch das Alter und melde 0, wenn <timeout und 1 wenn älter.
Damit könnte man alle KNX Komponenten überwachen (1 Logik je Komponente) und alle über ein UND Gatter zusammenfassen. Damit man dan ein KNX OK Status Objekt für die Visu!
.
Lg
Robert
Höre auf x GA oder eine PA, merke den Zeitpunkt des letzten Diagramms, prüfe zyklisch das Alter und melde 0, wenn <timeout und 1 wenn älter.
Damit könnte man alle KNX Komponenten überwachen (1 Logik je Komponente) und alle über ein UND Gatter zusammenfassen. Damit man dan ein KNX OK Status Objekt für die Visu!
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10713
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5303 Mal
- Danksagung erhalten: 8685 Mal
- Kontaktdaten:
Ich werde mal darüber nachdenken.
Aber:
lg
Stefan
Aber:
- Wir bekommen Objekte - keine GAs - an die Logikengine (Hintergund, einem Objekt können mehrere GAs zugeordnet sein)
- Wir bekommen keine PA an die Logikengine, weil das bleibt im Stack.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 431
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 6:31 pm
- Hat sich bedankt: 199 Mal
- Danksagung erhalten: 147 Mal
Zur Überwachung der KNX-Schnittstelle in openHAB habe ich mal eine Art Watchdog realisiert:
openHAB sendet auf einer GA eine Telegram und erwartet innerhalb von Zeit x eine Antwort auf einer anderen GA. Umgesetzt habe ich das mit einem kleinen Plugin im Wiregate.
Könnte man im Pberwachungsbaustein vielleicht mit integrieren?!
openHAB sendet auf einer GA eine Telegram und erwartet innerhalb von Zeit x eine Antwort auf einer anderen GA. Umgesetzt habe ich das mit einem kleinen Plugin im Wiregate.
Könnte man im Pberwachungsbaustein vielleicht mit integrieren?!
TWS 2500 ID: 145 + 1x TP-UART + 2x DS9490R, VPN geschlossen, Reboot nach Absprache / wiregate198 (im Ruhestand)
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10713
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5303 Mal
- Danksagung erhalten: 8685 Mal
- Kontaktdaten:
Ich denke mal darüber nach.
Ihr könnt übrigens in der Applikation des Servers auch ein "Lebensbit" aktivieren, das sendet automatisch jede Sekunde. Das könnt Ihr mit einem zweiten Server auswerten (der auch im Docker laufen darf).
lg
Stefan
Ihr könnt übrigens in der Applikation des Servers auch ein "Lebensbit" aktivieren, das sendet automatisch jede Sekunde. Das könnt Ihr mit einem zweiten Server auswerten (der auch im Docker laufen darf).
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 2200
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 897 Mal
Könnte man noch um echten Ping auf der IP Seite ergänzen, dann ließe sich das ganze Smart Home monitoren.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10713
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5303 Mal
- Danksagung erhalten: 8685 Mal
- Kontaktdaten:
Da ist es vermutliche einfacher, Nagios (bzw. Nachfolger) in einem Docker-Container laufen zu lassen
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.