Hier ein paar Gedanken:
Was sind das denn für Sensoren. Sind die von ElabNet, oder no-name aus China?
- Bei den China-Sensoren hat es schon hier im Forum berichtete ausfälle gegeben
- Wenn der Fehler bei einem dedizierten Sensor festgestellt werden konnte, wurde der auch mal direkt am PBM getestet, also ohne Leitung dazwischen
Wird die Leitung für sich recht warm?
- Das erhöht den Leitungswiderstand und somit den Spannungsabfall
Welche Temperaturen herrschen in der Umgebung der Sensoren?
- Manche der Sensoren, vor allem die mit Metallhülse sind nur mit Heißkleber verfüllt. Bei genügend hohen Temperaturen schmilzt der Kleber und GND sowie 1-Wire bilden über die Hülse einen Kurzschluss(Hab ich so bei einer Amazon-Bewertung von China-Sensoren gelesen)
Wenn du schreibst auf der 4ten Ader kann 5V mitgeführt werden, was ist denn auf der 3ten Ader?
Wenn auf der 3ten Ader ein "starkes" Signal liegt, könnte das zu Induktion und somit Fehlern am Bus führen...
Grüße,
Markus
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Bus Boost / Extension über LAN
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 40
- Registriert: Fr Mai 24, 2019 3:22 pm
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da ), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)
-
- Reactions:
- Beiträge: 39
- Registriert: Mo Feb 11, 2019 7:07 pm
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hi Markus,
die Sensoren sind alle von ElabNet. Wenn ich den Sensor direkt am PBM / TW anschließe, tritt der Fehler nicht auf.
Leitung wird nicht warm, Umgebungstemperatur unterschiedlich, aber im Raumtemperaturbereich. Auf der dritten Ader des Kabels liegt nichts.
LG
Frank
die Sensoren sind alle von ElabNet. Wenn ich den Sensor direkt am PBM / TW anschließe, tritt der Fehler nicht auf.
Leitung wird nicht warm, Umgebungstemperatur unterschiedlich, aber im Raumtemperaturbereich. Auf der dritten Ader des Kabels liegt nichts.
LG
Frank
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9778
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7832 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Frank,
Wir schreiben in allen unseren Anleitungen AUSDRÜCKLICH dass nur das 2x2x0,8 verwendet werden soll.
Die 4x2x0.8 (und jedes andere vielpaarige) hat eine andere Impedanz als das 2x2x0,8. Das liegt daran, dass letzteres zum "Sternvierer" verseilt ist, während die anderen paarig verseilt sind. Unser Busmaster ist genau darauf abgestimmt von der Impedanz. Darum hast Du nun eine Fehlanpassung und das gibt dann eben Probleme.
@Mitleser: Bitte genau an unsere Anleitungen halten
mfg
Stefan Werner
das ist die falsche Leitung.
Wir schreiben in allen unseren Anleitungen AUSDRÜCKLICH dass nur das 2x2x0,8 verwendet werden soll.
Die 4x2x0.8 (und jedes andere vielpaarige) hat eine andere Impedanz als das 2x2x0,8. Das liegt daran, dass letzteres zum "Sternvierer" verseilt ist, während die anderen paarig verseilt sind. Unser Busmaster ist genau darauf abgestimmt von der Impedanz. Darum hast Du nun eine Fehlanpassung und das gibt dann eben Probleme.
@Mitleser: Bitte genau an unsere Anleitungen halten
mfg
Stefan Werner
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 39
- Registriert: Mo Feb 11, 2019 7:07 pm
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Sorry, mein Fehler. Wir verwenden J-Y(ST)Y 2x2x0.8. Das Kabel hat weiß/gelb und schwarz/rot. War ein Tippfehler von mir.StefanW hat geschrieben: ↑Di Aug 20, 2019 2:24 pm Hallo Frank,
das ist die falsche Leitung.
Wir schreiben in allen unseren Anleitungen AUSDRÜCKLICH dass nur das 2x2x0,8 verwendet werden soll.
Die 4x2x0.8 (und jedes andere vielpaarige) hat eine andere Impedanz als das 2x2x0,8. Das liegt daran, dass letzteres zum "Sternvierer" verseilt ist, während die anderen paarig verseilt sind. Unser Busmaster ist genau darauf abgestimmt von der Impedanz. Darum hast Du nun eine Fehlanpassung und das gibt dann eben Probleme.
@Mitleser: Bitte genau an unsere Anleitungen halten
mfg
Stefan Werner
LG
Frank
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 179
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 11:31 am
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danksagung erhalten: 333 Mal
Hi Frank,
zunächst schonmal vielen lieben Dank an alle beteiligten, die Fragen die ihr stellt sind äußerst zielführend. Das sich die Sensoren bei Frank zickig verhalten ist definitiv ungewöhnlich und vlt der Topologie geschuldet. Ein generelles Problem mit unseren Busmastern / Professional Busmastern / Hutschienenservern halte ich für nahezu ausgeschlossen, da sie bereits in tausenden Systemen tadellos funktionieren.
Das Problem bei Bäumen ist, dass sich die Reflektionen von den Leitungsenden überlagern können und so die Kommunikation stören. Das ist für uns einfach nicht testbar/nachstellbar.
Zur weiteren Problemlösung würde ich empfehlen:
zunächst schonmal vielen lieben Dank an alle beteiligten, die Fragen die ihr stellt sind äußerst zielführend. Das sich die Sensoren bei Frank zickig verhalten ist definitiv ungewöhnlich und vlt der Topologie geschuldet. Ein generelles Problem mit unseren Busmastern / Professional Busmastern / Hutschienenservern halte ich für nahezu ausgeschlossen, da sie bereits in tausenden Systemen tadellos funktionieren.
Das Problem bei Bäumen ist, dass sich die Reflektionen von den Leitungsenden überlagern können und so die Kommunikation stören. Das ist für uns einfach nicht testbar/nachstellbar.
Zur weiteren Problemlösung würde ich empfehlen:
- die 5 V vom PBM/350/950/960 aufzulegen und durchzuführen, das verändert die Impendanz auf Data und kann bei dir unter Umständen helfen. Egal ob die Sensoren nun powered versorgt werden oder parasitär
- Am nennen wir es mal "Baumpunkt" eine Abzweigklemme einsetzen
Zuletzt geändert von Judas_z am Di Aug 20, 2019 6:24 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
timberwolf90, VPN offen, Reboot jederzeit
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
timberwolf90, VPN offen, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 39
- Registriert: Mo Feb 11, 2019 7:07 pm
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hi zusammen,
vielen Dank. Keine Sorge, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Problem an Euren Busmastern vermute. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall.
Ich werde das 5V Auflegen probieren, aber wie gesagt, wir haben das Problem reproduzierbar auch an einer Straight Line wo nach 80 Meter Kabel einfach nur ein Sensor dranhängt. Ich werde die Topologie mal aufzeichnen.
LG
Frank
vielen Dank. Keine Sorge, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Problem an Euren Busmastern vermute. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall.
Ich werde das 5V Auflegen probieren, aber wie gesagt, wir haben das Problem reproduzierbar auch an einer Straight Line wo nach 80 Meter Kabel einfach nur ein Sensor dranhängt. Ich werde die Topologie mal aufzeichnen.
LG
Frank
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 40
- Registriert: Fr Mai 24, 2019 3:22 pm
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Das an einer Line ohne Abzweige(egal ob belegt oder nicht) nach 80m Schluss ist, ist sehr sonderbar.
Da sporadisch Kontakt da ist, klingt das ja schon fast nach einem Kabelbruch.
Hast du ein Oszilloskop und kannst du die 1-Wire Leitung mal aufzeichnen, vielleicht gibt es doch ein Problem mit der Impedanz wie @StefanW geschrieben hat.
Ist mit dem Kabel nach den 80 Meter Schluss, oder geht es da noch weiter?
Da Bilder oftmals mehr sagen als 1000-Worte, kannst du bitte Bilder von den Kontaktstellen des Kabels mit dem Sensor und dem PBM/TWS machen und einstellen.
Bilder von der Oszilloskop-Aufzeichnung wären auch sehr hilfreich bei der Fehlersuche.
Grüße,
Markus
Da sporadisch Kontakt da ist, klingt das ja schon fast nach einem Kabelbruch.
Hast du ein Oszilloskop und kannst du die 1-Wire Leitung mal aufzeichnen, vielleicht gibt es doch ein Problem mit der Impedanz wie @StefanW geschrieben hat.
Ist mit dem Kabel nach den 80 Meter Schluss, oder geht es da noch weiter?
Da Bilder oftmals mehr sagen als 1000-Worte, kannst du bitte Bilder von den Kontaktstellen des Kabels mit dem Sensor und dem PBM/TWS machen und einstellen.
Bilder von der Oszilloskop-Aufzeichnung wären auch sehr hilfreich bei der Fehlersuche.
Grüße,
Markus
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da ), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)