gospelrock hat geschrieben: ↑Do Aug 08, 2019 11:48 amAber davon einmal abgesehen - ich habe dieses Objekt ewig nicht geändert. Es ist zwar merkwürdig, das im Objekteditor etwas anderes steht als im GA-Editor...
Leider läßt die ETS es zu, dass man einer GA eine andere DPT geben kann als dem Objekt (hier am Timberwolf Server).
Unserer Ansicht nach sollte das nicht möglich sein, aber es gab wohl Gründe dafür, dass die ETS das zuläßt. Wir meinen, dass ein Projekt unsauber ist, wenn der DPT für ein Objekt (egal in welchem KNX Device) anders gesetzt ist als für die GA, weil die Busmonitore gemäß dem DPT der GA dekodieren, die Dekodierung aber in den zugewiesenen Objekten der KNX Geräte (eine GA kann ja auch auf 100 Objekte in 34 Geräten gemapped sein) jeweils anders interpretiert. Das führt zu Fehlerbildern die sich kaum finden lassen.
Daher unser Rat: Setzt die GA vom DPT genau wie beim Universalobjekt des Timberwolf Servers.
Und gemäß diesem Rat gibt es im Importlog dann auch Warnhinweise, wenn das Projekt an dieser Stelle nicht "sauber" ist.
Das dies bislang nicht aufgefallen ist liegt daran, dass die anderen KNX Geräte keine solche Analyse durchführen können.
lg