KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[Gelöst] Statistik Logik

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Hiele
Reactions:
Beiträge: 219
Registriert: Mo Jan 21, 2019 8:15 pm
Wohnort: Stahnsdorf
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal

Statistik Logik

#1

Beitrag von Hiele »

Hallo zusammen,

da ich aus der HS und Edomiwelt komme, tue ich mich ein wenig schwer auf Anhieb den Logikeditor zu verstehen.
Ich möchte gerne die eine oder andere Logik in den TW ziehen.

Also dachte ich mir, nimm was Einfaches, um zu lernen. Trotz KB blicke ich wohl das einfachste Logikmodul nicht wirklich.

Zum Problem: Ich wollte die Außentemperatur eines WG Sensors in eine Timeserie schreiben. Und zwar Min/Max etc.
Dazu habe ich am Eingang der Statistiklogik den Sonsor gehangen und drei Ausgänge auf die Timeserie.
Aber egal wie sich die Temeratur ändert, liegt an allen Ausgängen immer derselbe Wert.
Nun dachte ich, dass evt. eine TS nicht mit drei unterschiedlichen Wertreihen verbunden werden kann und habe nur mal ein Ausgang an die TS gebunden.

Müsste der Baustein nicht an allen Ausgängen unterschiedliche Werte liefern. Zumind. nach ein paar Stunden?


Bild

Für einen Tipp wäre ich Dankbar!

Beste Grüße
Hiele
"TWS 2600 ID:228, (VPN offen), Reboot erlaubt, DEV"

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#2

Beitrag von Robert_Mini »

Kurzer Tipp:
Der Statistik Baustein ermittelt min, max etc. aus gleichzeitig anliegenden Signalen nicht das zeitliche Min/Max.
Das Zeitliche Min/Max kommt aber sicher noch.

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
Hiele
Reactions:
Beiträge: 219
Registriert: Mo Jan 21, 2019 8:15 pm
Wohnort: Stahnsdorf
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal

#3

Beitrag von Hiele »

Dank dir Robert, verstanden. Hatte das so nicht rausgelesen... Wird aber, übe weiter :-)

Grüße
Hiele
"TWS 2600 ID:228, (VPN offen), Reboot erlaubt, DEV"

gbglace
Reactions:
Beiträge: 4089
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1416 Mal
Danksagung erhalten: 1901 Mal

#4

Beitrag von gbglace »

Hiele hat geschrieben: So Aug 04, 2019 2:02 pm
Zum Problem: Ich wollte die Außentemperatur eines WG Sensors in eine Timeserie schreiben. Und zwar Min/Max etc.
Min / Max / Avg von Werten eines 1-wire Sensors lässt sich doch direkt bei der Definition der Timeseries bei den 1-wire Geräten anlegen. Dazu benötigt es keine Logikengine.

Bzw. was ist bei Dir ein "WG-Sensor" ?
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10714
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5305 Mal
Danksagung erhalten: 8685 Mal
Kontaktdaten:

#5

Beitrag von StefanW »

Hallo Hiele,

wie Robert und Göran gschrieben haben, es gibt hier ein (schon öfters vorgekommenes) Missverständnis mit dem Statistik Baustein, den wir durch eine bessere Beschreibung noch begegenen wollen.

==> Es geht hier beim Statistik-Logik-Baustein um Statistiken zu GLEICHZEIITG auftretenden parralel eingespeisten Werten, also man führt mehrere Werte mehrerer Quellen gleichzeitig und parallel in den Baustein ein. Dieser errechnet aus allen anliegenden Werten den DERZEITIGEN Minimalsten / Maximalsten / Durchschnittlichen Wert aus.

Diese Funktion ist sehr praktisch, wenn man mehrere Sensoren um das Haus verteilt hat und nun wissen will, was ist die wärmste / kälteste / durchschnittliche Temperatur im Augenblick aus allen angeshlossenen Sensoren.


Für Deine Aufgabenstellung gibt ws zwei Möglichkeiten:

1. Bei 1-Wire Sensoren kannst Du direkt eine Regel zu Min / Max / Durchschnitt usw. in zeitlicher Hinsucht anlegen. D.h. einfach die Funktion eingeben und die Zeitspanne für welche das berechnet werden soll. Das kann dann so zu beliebigen Zielen ausgegeben werden.

2. Grundsätzlich kann man aber auch einfach die Augenblickswerte aufzeichnen und erst bei der ABFRAGE mit Grafana die Statistik entsprechend berechnen lassen, da es auch hier diese Möglichkeiten gibt.

Mein Favorit: Ich rate zu letzterem, den man hat alle aktuellen Werte, keine Verdichtungen, persistent gespeichert und berechnet nun jeweils das daraus, was man jeweils braucht. Damit stehen einem Benutzer nachträglich noch alle Möglichkeiten offen.

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Aug 05, 2019 10:08 am, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“