NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

Trigger in Custom-Logik

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

Trigger in Custom-Logik

#1

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo zusammen!

Ich bräuchte in einer Custom-Logik einen Trigger für zyklisches Senden.
Leider gibt es da noch den Bug. der beim Hinzufügen die Sortierung durcheinander wirft.

Kann man den Triggereingang auch per Textbefehlen in der Custom Logik anlegen und verwenden?

Danke
Robert
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Jul 08, 2019 11:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

S. Kolbinger
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 588
Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 559 Mal

#2

Beitrag von S. Kolbinger »

Hallo @Robert_Mini ,

du kannst den zyklischen Timer auch direkt in deiner Custom-Logik einbauen.
Dazu einfach folgende Konfiguration in deine Logik "mergen":

Code: Alles auswählen

{
  "Level": [
    ["$ConstTRUE","bool",true],
    ["$Period","float",60]
  ],
  "Module": [
    ["Clocksignal","$ConstTRUE",0,"$Period"]
  ],
  "Input": [
    ["DAUER","Dauer für zyklisches Senden","$Period","c"]
  ],
  "Output": [
  ]
}
Wenn du die Dauer absolut fix machen willst, d.h. "Dauer" ist nicht als Eingang an der Oberfläche sichtbar, auch nicht als Parameter, dann kannst du die Zeile:
["DAUER","Dauer für zyklisches Senden","$Period","c"] auch löschen.
Gruß,
Stefan K.

Ersteller
Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#3

Beitrag von Robert_Mini »

Super - kommt gleich in den Code und in die KB!
Danke und Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#4

Beitrag von Robert_Mini »

Erledigt.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“