Bauteile:
- 1-Wire Kabelmessfühler - Art-Nr: 331-1
- Bopla Euromas-Polycarbonat-Gehäuse M 215 (BxHxT 80x55x120)
- Reststück Hutschiene
- OBO Klemmschelle
- Kabelverschraubung
- 40mm Lüfter
- Kleinteile
Kosten:
- 1-Wire Kabelmessfühler 125,00 €
- Bopla Euromas-Polycarbonat-Gehäuse 22,02 €
- sonstige Kleinteile ~10,00 €
- Gesamtkosten (aufgerundet) 160,00 €
Der Fühler wird parasitär betrieben, über die zwei freien Adern wird der Lüfter (vom Netzteil des WireGate/PBM) mit Strom versorgt. Trotz einiger Bedenken von Stefan, kann ich vermelden, dass der Lüfter den 1-Wire Bus in keinster Weise stört (0 Errors).
Da die 1-Wire Leitung das Haus verlässt und ich noch einen blauen BusMaster übrig hatte, habe ich den Fühler an einen Koppler 100 gehängt, an welchem nun lediglich dieser eine Fühler problemlos betrieben wird.
Bevor ich diesen Fühler im Einsatz hatte, habe ich einen normalen OEM Fühler benutzt, welche jedoch tagsüber (wahrscheinlich durch einallendens Licht) zu hohe Werte angezeigt hat.
Verwendung:
Der Fühler wird in einem 1.000m² großem Gewächshaus eingesetzt. Zwar ist das Gewächshaus zu einem großen Grad bereits technisiert, jedoch bietet die eingebaute Technik (Baujahr ~1986) keine Möglichkeit Daten von extern abzurufen. Die Messbox bietet mir nun die Möglichkeit die Messwerte über meine Loxone Visu anzusehen und zu kontrollieren. Die Messung ist so genau, dass man jedes Einschalten der Gebläseheizung genau erkennen kann.
Fazit:
Es war ein wenig Gebastel notwendig, jedoch habe ich ein sehr schönes Produkt geschaffen, welches hervorragend funktioniert. Die Zeit muss nun zeigen, wie gut der Fühler trotz Schutzgehäuse mit den doch recht rauhen Bedinungen zurecht kommen wird.