UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

Neu gestartete CometVisu löst AKtionen aus bevor die Werte vollständig eingelesen sind

Rund um die CometVisu im Timberwolf Server
Antworten
Benutzeravatar

Ersteller
Zugschlus
Reactions:
Beiträge: 345
Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Kontaktdaten:

Neu gestartete CometVisu löst AKtionen aus bevor die Werte vollständig eingelesen sind

#1

Beitrag von Zugschlus »

Hallo,

gegeben sei dieser Code:

Code: Alles auswählen

      <template name="rolladen">
        <group align="left" flavour="antimony" name="{{name}}">
          <info mapping="StorenHoehe">
            <layout colspan="1"/>
            <address transform="DPT:5.001" mode="read">{{ AddrStatus }}</address>
          </info>
          <trigger value="1" mapping="AufAbSymbol" align="center">
            <layout colspan="1"/>
            <address transform="DPT:1.008" mode="readwrite">{{ AddrLang }}</address>
          </trigger>
          <trigger value="1" mapping="HaltSymbol" align="center">
            <layout colspan="1"/>
            <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">{{ AddrKurz }}</address>
          </trigger>
          <trigger value="0" mapping="HaltSymbol" align="center">
            <layout colspan="1"/>
            <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">{{ AddrKurz }}</address>
          </trigger>
          <trigger value="0" mapping="AufAbSymbol" align="center">
            <layout colspan="1"/>
            <address transform="DPT:1.008" mode="readwrite">{{ AddrLang }}</address>
          </trigger>
          <slide min="0" max="100" step="5" format="%d%%">
            <layout colspan="3"/>
            <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite">{{ AddrWert }}</address>
            <address transform="DPT:5.001" mode="read">{{ AddrStatus }}</address>
          </slide>
        </group>
      </template>

        <template name="rolladen">
          <value name="name">Fenster</value>
          <value name="AddrStatus">4/2/20</value>
          <value name="AddrKurz">4/2/21</value>
          <value name="AddrLang">4/2/22</value>
          <value name="AddrWert">4/2/23</value>
          <value name="FensterStatus">4/7/20</value>
        </template>
und diese Folge von Ereignissen:
  • Abends
  • Ich sitze mit dem Notebook auf dem Sofa und habe dort im Browser die Visu offen
  • Ich fahre die Rolläden mit der Visu auf 50 % herunter
  • Ich arbeite noch ein wenig und schaue fern
  • Ich schicke mein Notebook schlafen
  • Ich fahre mit den Tastsensoren im Haus die Rolläden ganz herunter
  • Ich gehe schlafen
  • Morgens
  • Ich stehe auf und fahre mit den Tastsensoren im Haus die Rolläden ganz hoch
  • Ich wecke mein Notebook auf und rufe die Visu auf
  • Die Rolläden fahren ohne weiteres Kommando auf 50 %
Ich vermute, dass die Visu sich noch daran erinnert, dass ich die Rolläden am Abend auf 50 % kommandiert hatte und hat die beiden Bewegungen der Rolläden, die passiert sind während das Notebook schlief, nicht mitbekommen und auch nicht zurückgelesen. Jetzt stellt sie "ihren" Sollzustand wieder her.

Gehört das so? Wie kann ich es verhindern?

Grüße
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am Sa Jun 15, 2019 11:57 am, insgesamt 2-mal geändert.
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
Benutzeravatar

Chris M.
Reactions:
Beiträge: 1190
Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
Wohnort: Oberbayern
Hat sich bedankt: 234 Mal
Danksagung erhalten: 853 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von Chris M. »

Hast Du den Notebook schlafen gelegt als die Rolläden noch gefahren sind?
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.

TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
Benutzeravatar

Ersteller
Zugschlus
Reactions:
Beiträge: 345
Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Kontaktdaten:

#3

Beitrag von Zugschlus »

Chris M. hat geschrieben: Sa Jun 15, 2019 11:33 am Hast Du den Notebook schlafen gelegt als die Rolläden noch gefahren sind?
Nein, eine gute halbe Stunde später. Während des Notebookschlafs wurden die Rolläden mit Hilfe der Tastsensoren im Haus bewegt.

Grüße
Marc
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
Antworten