Seite 1 von 6
Logikmodule für Lüftungssteuerung Zehender Comfoair mit serieller Kommunikation
Verfasst: Di Aug 06, 2019 9:43 am
von gospelrock
Hallo,
hat schon jemand eine Logik für die Steuerung einer Lüftungsanlage am Laufen?
Als Eingänge könnten Luftfeuchtigkeit (innen, außen), VOC, Innentemperatur, Außentemperatur dienen. Als Ausgang wären 3 1-bit Ausgänge für das Setzen der 3 Lüftungsstufen notwendig, die gegenseitig verriegelt sind.
Zur Kommunikation mit meiner Zehender Comfoair nutze ich momentan das Wiregate-Plugin vom Nutzer "swiss" aus dem KNXUF. Dieses läuft noch auf dem Wiregate.
Die Logik habe ich mir auf einem KNX-Logikmodul von ABB gebastelt. Ich bin damit aber noch nicht wirklich glücklich, da im angegebenen Logikmodul nur begrenzt Vergleicher zur Verfügung stehen. Deswegen fände ich es super, wenn man die Logik über den Logikeditor des TWS realisieren könnte. Somit könnte dies viel komfortabler und umfangreicher sein als meines bisher.
Für die Kommunikation mit der Lüftungsanlage werde ich wohl versuchen müssen das Wiregate-Plugin im Plugin-Container auf dem Timberwolf zum laufen zu bekommen. Die Lüftung ist momentan mit einem USB-zu-seriell Wandler am Wiregate angeschlossen.
Vielleicht hat ja jemand schon so etwas ähnliches am Laufen oder könnte sich vorstellen dies als benutzerdefinierte Logik zu basteln?
Viele Grüße,
Peter
Re: Lüftungssteuerung
Verfasst: Di Aug 06, 2019 11:44 am
von Robert_Mini
Hallo Peter!
Kannst du beschreiben, wie das Zusammenspiel aus 2x Feuchte, VOC und 2x Temperatur funktionieren soll.
Bei mir läuft die Lüftung wie folgt:
- VOC Abluft in 3 Bereiche mit "Totband" (<650, 750-950, >1050)
- Tag/Nacht Eingang => Sperre Stufe 3 bei Nacht
- Ausgabe Lüfterstufe in %, könnte aber auch mit 3 Ausgängen erfolgen.
Mehr braucht es eigentlich nicht. Feuchte schlägt indirekt und viel schneller am VOC an, daher verwende ich diese nicht zusätzlich.
Für Ideen bin ich offen und einen Baustein habe ich in Planung, vielleicht können wir einen Universal-Lüftungsbaustein draus machen?
Lg
Robert
Re: Lüftungssteuerung
Verfasst: Di Aug 06, 2019 12:16 pm
von StefanW
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Aug 06, 2019 11:44 amFür Ideen bin ich offen und einen Baustein habe ich in Planung, vielleicht können wir einen Universal-Lüftungsbaustein draus machen?
Bitte gerne, wir helfen auch mit und können diesen dann auch als Standardbaustein in das Angebot an Modulen einbauen
lg
Stefan
Re: Lüftungssteuerung
Verfasst: Di Aug 06, 2019 1:02 pm
von gospelrock
@Robert_Mini
ich nutze momentan für die Lüftungssteuerung ausschließlich Feuchtesensoren in den Bädern & Küche, bin aber damit nicht wirklich glücklich. VOC-Sensoren liegen schon zu Hause, sind aber noch nicht verbaut. Wenn Du aus Deiner Erfahrung sagst, dass die VOC-Sensoren auch gut auf Feuchtigkeit reagieren, dann kann ich die natürlich dafür auch einsetzen.
@all
Für einen Universal-Lüftungsbaustein wäre es vielleicht sinnvoll sowohl Feuchtigkeitssensoren als auch VOC-Sensoren einbinden zu können.
Bei den Feuchtigkeitssensoren innen und außen dachte ich daran immer die Luftfeuchtigkeit auf beiden Seiten im Auge zu behalten. Wenn es draußen regnet wird es kaum möglich sein durch hochschalten der Lüftung die Feuchtigkeit im Bad groß reduzieren zu können.
Außerdem sollte auch ein Temperaturvergleich innen / außen stattfinden um z.B. im Sommer ein ungewolltes Aufheizen des Hauses durch einblasen wesentlich wärmerer Außenluft zu verhindern.
Im Winter wird es wahrscheinlich ganz gut alleine laufen, da die kalte und trockene Außenluft relativ schnell zur reduzierten Luftfeuchtigkeit im Inneren führt und somit die Anlage über die Luftfeuchtigkeit gesteuert nur relativ kurz auf höchster Stufe läuft.
Die Sperre der 3. Stufe bei Nacht ist eine gute Idee!
LG,
Peter
Re: Lüftungssteuerung
Verfasst: Di Aug 06, 2019 4:57 pm
von gbglace
Ich habe meine Helios gerade wieder wg Umbau im Keller demontiert, wäre ggf neben den Stufen auch ein stetiger Ausgangswert möglich, da manche die Ventilatoren auch mit passenden Aktoren direkt ansteuern oder per GW in die KWL-Steuerung %-Werte senden.
Mit nochmehr erweiterter Lüftungsberechnung könnte man auch noch asynchrone Zustände zwischen Zuluft und Abluft Ventilatoren produzieren.
z.B. zur Prävention der Auslösung eines Unterdruckschalters (Kamin). Also beim Kochen in der Küche den Abluft Ventilator auf 0 und den Zuluft Ventilator auf 100%. Den Überdruck im Haus entsorgt dabei die DAH in der Küche. Bei Stufe Power-Boost der DAH kommt dann die KWL auch nicht mehr nach da kann es dann nach einer gewissen Zeit und gleichzeitiger Kaminnutzung auch zum Abschalten der DAH kommen Aber mit Eingriff kann das auch hinausgezögert oder verhindert werden. Ich finde es absurd im Winter im modernen Haus beim Kaminfeuer und Fischpfanne auf dem Herd ein Küchenfenster aufreißen zu müssen.
Re: Lüftungssteuerung
Verfasst: Di Aug 06, 2019 8:49 pm
von Robert_Mini
Ich fasse mal zusammen, wie ich das umsetzen würde:
- Eingang beliebige VOC
- 2 Parameter VOC min und max
- Parameter Lüfterdrehzahl Min
- Parameter Lüfterdrehzahl Nacht/Hitzeschutz (v_max2)
- Parameter Differenz Stufe 2 (diff_s2)
- Ausgang Lüfterdrehzahl in %
- Ausgang Lüfterdrehzahl Abluft in %
- 3 Ausgänge für Stufe 1, 2 oder 3
- Sperrobjekt für Abluftlüfter
- Innentemperatur (T_innen)
- Zulufttemperatur (T_zuluft)
- Eingang Nacht
Dahinter die Logik wie folgt:
- Lüfterkennlinie von (Drehzahl min, VOC min) zu (100%, VOC max)
- Maximum aus VOC Inputs
- 3 Schwellwerte für die Umrechnung in Stufen (ab VOC_max => Stufe 3, <VOC_min => Stufe 1, Bereich Stufe 2 um Mittelwert(VOC_min und VOC_max) +/- diff_s2/2
- Wenn Nacht=true oder T_zuluft > T_innen, dann Sperre Stufe 3 bzw. Limit Drehzal bei v_max2
Damit hätte man einen umfangreichen Lüftungsbaustein, den man mit ein paar kleinen Logiken erweitern kann, um zB Göran's Ideen umzusetzen.
Was sagt ihr dazu?
Lg
Robert
Re: Lüftungssteuerung
Verfasst: Di Aug 06, 2019 9:28 pm
von gbglace
Ja da scheint alles dabei für die primäre KWL.
Mit einem PI-Regler und Einschaltschwellen lässt sich dann ggf auch noch eine Ansteuerung der Umwälzpumpe für einen SEWT machen, wer dann auch noch seine Bypassklappe direkt steuern kann, der macht noch nen Schwellwert aus einem Tempabgleich dazu.
Was ich nicht habe wäre ggf noch eine Ansteuerung eines Luftbefeuchtermoduls. aber das haben sicher nur wenige und das sollte ggf eh besser direkt vom KWL Anbieter kommen und in der internen Regelung gut laufen.
Re: Lüftungssteuerung
Verfasst: Di Aug 06, 2019 9:43 pm
von tws88_user
Aus Interesse:
wie gestaltet sich bei euch die Steuerung? Gebt ihr die "verlogikten" Daten dann in ein KNX-Objekt und dann per Gateway an eure KWL (habe jetzt Helios herausgelesen)?
Re: Lüftungssteuerung
Verfasst: Di Aug 06, 2019 10:34 pm
von gbglace
Ja ich habe ein KNX GW von Helios. Gibt da aber auch einige Selbstbaulösungen für die Helios im KNX-UF.
Andere KWLs werden teilweise per Stufenschalter oder eine Art Dimmer direkt angesprochen.
Re: Lüftungssteuerung
Verfasst: Di Aug 06, 2019 10:54 pm
von gospelrock
Ich habe eine Zehnder Comfoair mit 3-Stufen Schalter ohne externe Bedieneinheit. Die hat in meiner Ausführung auf der Steuerung eine RJ45-Buchse. Über die kann sie per RS232 kommunizieren. Bei mir ist sie über einen USB-seriell-Wandler mit dem Wiregate verbunden. Darauf läuft ein Plugin von SWISS (aus dem KNXUF). Dieses kommuniziert über die virtuelle serielle Schnittstelle mit der KWL. Das Plugin stellt diverse Messwerte der KWL auf dem KNX-Bus zur Verfügung. Außerdem kann man die KWL mit den unterschiedlichsten Objekten steuern.
Grüße,
Peter