[DISKUSSION] Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen

Eure Wünsche und Phantasien
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen

#1

Beitrag von Sensej »

Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit Auslesen des Gaszählers vom Typ PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS gemacht?
Welche Hardware braucht man dafür(KNX-Gerät oder lieber einen Impulsgeber)?
Wie funktioniert die Ausleseroutine allgemein?
Kann man den Impulsgeber über Multi-IO betreiben?

Was haltet ihr von diesem Impulsgeber?
Itron Impulsgeber für Itron-Balgengaszähler G2,5 - G6


MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Naja die Multi-IO haben ja noch einen gewissen delay. Die Impulsgeber sind meist einfache Reed-Kontakte die auf ein Magnet an einer der Ziffern an der letzten-Kommastelle des Zählers reagieren. Je nach Gasdurchfluss kann die mal flink durch sein, wo der IO gerade in einer Wartepause war. Dann hast den Ping verpasst.

Ich würde da erstmal eine Tasterschnittstelle nehmen. Da gibt es auch welche die intern schon zählen und an den Bus senden und/oder den Ping durchreichen auf den Bus um dann im TWS im LE einen Zähler zu bedienen.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#3

Beitrag von Sensej »

gbglace hat geschrieben: So Mär 21, 2021 9:51 pm
Ich würde da erstmal eine Tasterschnittstelle nehmen.
Hi Göran,
Ah ja, die Multi IO,s werden doch gepollt.
Danke für den Typ.
Du meinst die KNX Schnittstelle z.B. MDT BE-02001.02?
Das heißt man kriegt pro 0,1 m3 einen Impuls.
Um den Verbrauch m3 pro Monat zu berechnen muss man dann die Summe der Impulse für Zeitraum x bilden und mit 0,1 multiplizieren?
MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#4

Beitrag von gbglace »

Jo mit Zeitbezügen muss man immer rechnen. Wenn man einfach nur die Zahl sehen will dann kann man auch den Zählbaustein in der Tasterschnittstelle mitnutzen.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#5

Beitrag von Sensej »

Hallo zusammen,
kennt sich jemand mit induktiven Näherungssensoren aus?

Wie schließt man einen Induktiven Näherungssensor vom Typ LJ12A3-4-Z/BX an MDT TasterInterface 2 Fach vom Typ MDT BE-02001.02 an?

Induktiver Näherungssensor
Modell: LJ12A3-4-Z/BX
Art: induktiver Näherungssensor
Type: NPN - NO
Aktiv: bei Metall in der Nähe des Kopfes
Reichweite: 4mm bei Eisenplatte 12x12x1mm
Versorgungs-Spannung: 5 ... 40 V (DC)
Ruhestromverbrauch: nur 0,9mA (bei 5V)
Verpolungsschutz: Ja !
LED-Anzeige: Ja
Kabel: 3 adriges Kabel: Plus(braun) / Minus=Masse(blau) / Ausgang(schwarz)


Braucht man da ein Relais dazwischen?

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#6

Beitrag von gbglace »

Das ist sowas wie die EDISEN kapazitiven Sensoren, die kannst nicht direkt an einem potentialfreien BE anschließen, es gibt einige Varianten da kannst einen 24V BE verwenden, quasi einen permanent geschlossenen 24V Stromkreis zur Versorgung des Sensors nutzen und beim Schalten switcht er dann die 24V auch auf den Meldekontakt, und das registriert dann der 24V BE.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#7

Beitrag von Sensej »

Hi Göran,
am besten mache ich das mit einem passenden Reedkontakt.
MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#8

Beitrag von gbglace »

Ja bei meinem Gaszähler habe auf der Herstellerseite auch gesehen das es Reedkontakte passend für gibt, das dann an einen BE oder Tasterschnittstelle und los geht's.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#9

Beitrag von Sensej »

Hallo zusammen,
habe heute meinen Itron-Reedkontakt für den Gaszähler über MDT-Taster-Interface angeschlossen.
Mit einem kleinen Magnet wurde die Erfassung der Impulse erfolgreich getestet.
Die Telegramme kommen an.

jetzt kommt der schwierigste Teil, die Parametrierung und Implementierung.

Was habe ich vor:
1: ich will mit dem Reedkontakt den Gasverbrauch erfassen und in Timeserie schreiben.
2: In Grafana auswerten: z.B. für einen best. Zeitraum den täglichen/stündlichen Verbrauch ermitteln.
3: In Comet Visu den Zählerstand gesamt, heute und gestern im m3 und KWh darstellen.

Hat schon jemand hier im Forum sowas Ähnliches realisiert?

Welche ETS MDT-Tasterinterface-Kanal-Einstellungen und DPT-Typen brauche ich?
Welche KNX-Adressen(gesamt, Heute und gestern) mit welchen Datentypen werden da benötigt?
Welche Logiken(Tagesverbrauch zu reseten )?
Wird noch was benötigt?

Ich weiß nicht, ob der Weg den ich verfolge der richtige ist und wie ich die KNX-Werte in lesbare Werte umwandeln kann.

ich habe zuerst diese Einstellungen ausprobiert aber bei den Werten mit DTP(12.1201) kriege ich keine richtige Genauigkeit, nur 1 Stelle für 10 Impulse.
1.png
1_1.jpg

oder lieber diese Einstellungen nehmen?
2.png


Vielen Dank Im Voraus


Mfg Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#10

Beitrag von gbglace »

Ich würde schon die Einstellung Gas-Zähler nutzen, dann bekommst ja schon zwei brauchbare Werte geliefert, den reinen Zählerstand und einen rollierenden Verbrauchswert je Zeiteinheit.

Die Visu in Grafana kommt mit dem reinen Zählerstand schon klar, da kann man im SQL sich ja auch wieder was in m³ oder kW/h umrechnen. Und es gab hier die Tage gerade in einem Thread eine Diskussion wie man da aus reinem Zählerstandswert die interne Diff-Funktion nutzt um dann dynamisch daraus sich Verbräuche je Zeitintervall anzeigen zu lassen. Wenn es nur in Grafana sein kann geht das da drinnen allein, willst solche rollierenden Werte auch wo anders nutzen, dann musst das im LE rechnen und als eigenen Wert / Objekt nutzen.

Allerdings ist das Buslog etwas eigenartig wenn da im Sekundenbereich so viele Telegramme kommen, da passt was nicht.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Antworten