Hallo,
ausgehend von diesem Beitrag: viewtopic.php?f=24&t=1341#p13726
möchte ich folgenden Feature Request stellen:
Implementierung einer Möglichkeit (Filter), mit der man im Logik Editor das Senden auf ein Ziel-Objekt bei bestimmten Ergebnissen der Logik unterbinden kann (ohne auf der Eingangs-Seite mit Sperren und Invertierungen etc. arbeiten zu müssen).
Beispiel:
Wenn der Ausgang der Logik "true" ist -> sende "true" (1) an das Ziel-Objekt (z. B. ein KNX-Telegramm)
Wenn der Ausgang der Logik "false" ist -> sende gar nichts.
(Um das nicht zu kompliziert zu machen, dürfte für die meisten Anwendungsfälle wohl so etwas wie die Mapping-Function ausreichen, also eine weitere Output-Function z. B. true: senden / false: nicht senden), die dann aber auch nur für bool´sche Ausgänge nutzbar wäre).
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[TOP 10 FR] Senden an Ziel-Objekte filtern ("Ausgangsfilter")
-
- Reactions:
- Beiträge: 314
- Registriert: Mo Sep 24, 2018 9:59 am
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danksagung erhalten: 195 Mal
Senden an Ziel-Objekte filtern ("Ausgangsfilter")
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Nov 22, 2019 1:44 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß
Matthias
TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Matthias
TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 2323
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 898 Mal
- Danksagung erhalten: 700 Mal
Hallo liebe Moderatoren,
bitte schiebt den noch in den Feature-Request-Bereich, damit man auch abstimmen kann.
Beste Grüße
Jens
bitte schiebt den noch in den Feature-Request-Bereich, damit man auch abstimmen kann.
Beste Grüße
Jens
-
- Reactions:
- Beiträge: 296
- Registriert: So Aug 12, 2018 11:55 am
- Wohnort: Krumbach
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Hallo @Matze76 ,
das Ganze geht eigentlich recht einfach.
Hab ich bei mir für den Zentral Aus.
Bei Eingang "False" von K16 oder K18 wird an "False" an K19 und K21 gesendet.
Kommt ein "True" wird gar nichts gemacht.
Ist mit senden von "True" hier beschrieben
Gruß,
Martin
das Ganze geht eigentlich recht einfach.
Hab ich bei mir für den Zentral Aus.
Bei Eingang "False" von K16 oder K18 wird an "False" an K19 und K21 gesendet.
Kommt ein "True" wird gar nichts gemacht.
Ist mit senden von "True" hier beschrieben
Gruß,
Martin
wiregate ID:1619 / timberwolf 2400 ID:108 / 950 ID:240 ID:464, VPN offen, Reboot bitte nach Rücksprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 314
- Registriert: Mo Sep 24, 2018 9:59 am
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danksagung erhalten: 195 Mal
Hallo @@Advenoni
danke, ja, darauf bin ich meinem ursprünglichen Beitrag (Link siehe erster Satz oben) auch hingewiesen worden. Trotzdem fände ich es sinnvoller und nachvollziehbarer, wenn es perspektivisch auf der Output-Seite gelöst werden kann.
Gruß
Matthias
danke, ja, darauf bin ich meinem ursprünglichen Beitrag (Link siehe erster Satz oben) auch hingewiesen worden. Trotzdem fände ich es sinnvoller und nachvollziehbarer, wenn es perspektivisch auf der Output-Seite gelöst werden kann.
Gruß
Matthias
Gruß
Matthias
TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Matthias
TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9775
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7820 Mal
- Kontaktdaten:
Ich finde das ebenfalls eine sinnvolle Idee, darum habe ich auch angeregt, diesen FR einzustellen, damit wir darüber diskutieren können.
lg
Stefan
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 106
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:03 pm
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Hallo Matze,
danke dass du diesen Featurerequest gestellt hast. Der Ursprungsbeitrag ist von mir gewesen. Ich hatte mir schon damals so eine Lösung vorgestellt.
Ich hoffe das wird so umgesetzt.
Gruß Bernd
danke dass du diesen Featurerequest gestellt hast. Der Ursprungsbeitrag ist von mir gewesen. Ich hatte mir schon damals so eine Lösung vorgestellt.
Ich hoffe das wird so umgesetzt.
Gruß Bernd
wiregate 386, timberwolf 222 (2600er), Professional Busmaster 221, VPN offen, Reboot gerne