Seite 5 von 6

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Mi Feb 01, 2023 11:25 pm
von maggyver
Hallo Niels,

ich kann gerade nicht schauen.

Bin erst wieder am Wochenende vor Ort und meine bessere Hälfte wollte noch etwas aufhübschen bis dahin und mich überraschen.

Dein Topic lautet ...

cmnd/tasmota_1930E6/POWER

... das solltest du das schon genauso übernehmen wie es das steht ...

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Mi Feb 01, 2023 11:44 pm
von schwarzeheide
Hallo Maggyver,

das hab ich.

Sobald ich es absende, bekomme ich in de Tasmota Konsole den Status.

Aber wie bekomme ich denn den on/off Befehl hin?

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Do Feb 02, 2023 6:24 am
von maggyver
Hallo Niels,

hast du dir das Videao von ElabNET zu MQTT angeschaut.

YOUTUBE: "MQTT mit dem Timberwolf Server - Grundlagen, Einrichten und Nutzen"

Ab der 40. Minute wird da das Einrichten von MQTT-Geräten beispielhaft erklärt ... aber am besten einfach mal bis zum Ende schauen.

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Do Feb 02, 2023 8:08 am
von schwarzeheide
Hallo Rene,

ja habe ich.
Shelly wird aber offensichtlich anders angesteuert.

Verwende ich ..../Power , gibt es eine Reaktion in der Konsole, es wird der akt. Status der Steckdose ausgegeben.

verwende ich ..../Power On , steht drin, dass der Befehl unbekannt ist.

Es muss also noch irgendwas reingefummelt werden.
Wo oder wie muss der On/ Off Befehl eingesetzt werden.

Da hab ich bereits etliche Versuche durch.

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Do Feb 02, 2023 8:25 am
von schwarzeheide
Die Frage die ich habe ist.

Wie wird der Befehl, den ihm im MQTT Explorer versende (der auch die Steckdose schaltet), mit dem TWS/ MQTT versendet.

Bild


Wo und wie wird er eingetragen?

Danke...

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Do Feb 02, 2023 10:07 am
von MrWilson
Ziemlich zäh das Ganze!

Wenn du dein App Level /Power einrichtest, dann nicht auf JSON stellen, sondern auf String. Danach kannst du dann eine publizierende Transaktion einrichten, die dann mit der Logik multiplexer String verknüpft wird.

Und bitte nicht die URI verändern, die du doch mühsam herausfinden musstest. #41 beachten.

Bild


Beispielhaft, aber ich habe nur Tasmota geschrieben, du musst tasmota_1930E6 benutzen.

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Do Feb 02, 2023 12:10 pm
von StefanW
Hi,
MrWilson hat geschrieben: Do Feb 02, 2023 10:07 amWenn du dein App Level /Power einrichtest, dann nicht auf JSON stellen, sondern auf String. Danach kannst du dann eine publizierende Transaktion einrichten, die dann mit der Logik multiplexer String verknüpft wird.
Er könnte auch den Datentyp auf Boolean stellen, dann wird als String automatisch "ON" und "OFF" übergeben, wir wandeln das im Subsystem

lg

Stefan

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Do Feb 02, 2023 2:28 pm
von schwarzeheide
Moin, boolean bereits probiert.
ja, wird on off draus.
aber nicht akzeptiert.
unknow command

Was muss denn in die Sektion rein?

Da ist glaub ich das Problem….

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Do Feb 02, 2023 4:25 pm
von schwarzeheide
MrWilson hat geschrieben: Do Feb 02, 2023 10:07 am Ziemlich zäh das Ganze!

Wenn du dein App Level /Power einrichtest, dann nicht auf JSON stellen, sondern auf String. Danach kannst du dann eine publizierende Transaktion einrichten, die dann mit der Logik multiplexer String verknüpft wird.

Und bitte nicht die URI verändern, die du doch mühsam herausfinden musstest. #41 beachten.

Bild


Beispielhaft, aber ich habe nur Tasmota geschrieben, du musst tasmota_1930E6 benutzen.

Hallo Rene,
eine Publizierende Transaktion einrichten, die dann mit der Logik multiplexer String verknüpft wird??????

Du machst mich fertig :-) Hab ich weder gemacht, noch von gehört.

Mir soll nie wieder einer sagen, dass KNX zu kompliziert ist .... :lol:

Ich bin kurz davor aufzugeben... Ich wollte doch nur eine Steckdose schalten.



PS: ich habs tapfer probiert, aber nicht hinbekommen.....

Re: [V 3.5.1] MQTT, Einbindung Tasmota Steckdose Gosund SP 111

Verfasst: Do Feb 02, 2023 5:33 pm
von gbglace
Also der TWs unterscheidet bei MQTT und HTTP und Modbus immer nach Transaktionen rein in den TWS und raus aus den TWS. da rein funktioniert, besteht die Gefahr das Du gerade auch eine Input-Transaktion baust da aber einen Aktionsbefehl mit verschicken willst. Das funktioniert dann nicht.

ist beim KNX ja meist genauso es gibt KO die senden und es gibt KO die empfangen.

Und wie Du siehst am zitierten Screenshot, die kann man auch was größer machen, das man mehr davon sieht was Du eingestellt hast. Denn da erkennst das es eine sendende Transaktion ist und keine empfangende.

Und dann siehst auch das Du als Quelle dessen was versendet werden soll TWS-Objekte auswählen kannst und das ist dann halt kein KNX-Objekt sondenr eine Logik die das 1-Bit in Worte umrechnet, was aber womöglich gar nicht mehr notwendig ist, da die neuesten Softwarestände das mittlerweile für vieles schon von allein umrechnen.

Ach ja unabhängig von diesem Thema, kannst mal Deinen Footer umgestalten? Der frist doch reichlich Bildschirm bei lesen mit diesen vielen Zeilen. Die Systemausstattung deines Hauses geht auch in eine Zeile.